Здравствуйте.

Квартира в новостройке. На лестничной площадке установлены вводной автомат на 40А и счётчик. Сеть однофазная.

В квартире будет установлен щиток. Просьба помочь всё правильно организовать...

  1. Стоит ли объединить розетку бойлера и розетки со светом в санузле(ванна+туалет). Стиральная машина на кухне.

  2. Розетки и свет не хотелось бы вешать на одно УЗО. Пускай будет по 2.

  3. На вводе в квартиру оставить автомат или автомат + УЗО. Если УЗО то на 30 или на 100 мА. Оно вроде как пожарным считается.

  4. По токам УЗО что скажете?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 13:30:10

свет всегда лучше отдельно от розеток для защиты от поражения током - не более 30, мА УЗО следует защищать вышестоящим автоматом, то есть, после авутомата 40 А - только УЗО на ток не менее 40 А вне зависимости от номиналов нижестоящих автоматов. После автоматов 16 А - УЗО 16 А или более. Это профессиональный подход. Ещё лучше использовать диффавтомат вместо связки автомат + УЗО.

Поэтому УЗО с рабочим током на 16 А следует ставить после автоматов на 16 А, а УЗО на несколько групп - следует брать 40 А минимум.

При этом нет особого смысла создавать дополнительную ступень селективности, устанавливая ещё одно УЗО на ввод, если все группы у вас и так имеют диффзащиту.

Свет в помещениях без повышенной опасности в принципе можно оставить без защитных УЗО - так обычно и делают, т.к. вероятность поражения током от стационарных установок, установленных на условно недоступной высоте очень мала. Тогда появляется смысл в противопожарном УЗО

Также нет особого смысла в диффтоках 10 мА. И почему тогда розетка в санузле и тем более бойлер хуже стиралки с холодильником? Скорее всего наоборот. Санузел - помещение с повышенной опасностью. Кухня, впрочем - тоже.

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

06.12.2011 в 13:38:42

Холодильник идет сразу от УЗМ через УЗО?

Розетки на кухне я бы объединила с розеткой холодильника одним УЗО 25 А, 30 или 10мА. На холодильник автомат в 16 или 10А и на остальные розетки автомат 16А.

Бойлер - УзО 25А, 10мА и автомат после него на 16 А

Розетки комнаты - общее узо заменила бы на 25А 30мА

Свет без УЗО. Розетка и свет в санузле - УЗО 25 А 10мА и автоматы после него на свет 6А, на розетку - в зависимости от того, для чего предназначена. 16А должно хватить

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

06.12.2011 в 13:40:25

mirtablo, узо на стиральную машину на 30мА, а на бойлер 10мА. на свет в комнатах и кухне отдельные узо не обязательно.автомат в квартире дублирует автомат в щите 40А лишние деньги. вводное узо лучше поставить 63А 100мА.на холодильник зачем 10мА? много линий на одно узо 30мА не желательно может срабатывать по суммарным токам утечки когда не надо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 13:43:04

Ristretto написал : Холодильник идет сразу от УЗМ через УЗО?

с чего, вдруг? Там ещё автомат 16А

Ristretto написал : объединила с розеткой холодильника

человеку так спокойней - знать, что холодильник ни от чего не зависит

Ristretto написал : автоматы после него на свет 6А

я бы на свет ставил 10 или 16А. 6 А - выбивает перегорающей лампой накаливания

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

06.12.2011 в 13:47:31

Alexiy написал : человеку так спокойней - знать, что холодильник ни от чего не зависит

поддерживаю + возможность при долгом отсутствии отрубить все кроме холодильника.

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

06.12.2011 в 13:51:18

Alexiy, я имела в виду "минуя общий автомат". Холодильник и так, и иначе зависит от работы УЗО, например., и от УЗМ. Если исходить из разумной достаточности - то объединять. Например сейчас, чтобы поменять УЗО холодильника - надо будет лезть в щиток на лестничной клетке.

Свет в санузле - наверняка одна "лампочка Ильича" и настенный светильник. Итого две лампочки. 6А хватит "выше крыши". Но можно и 10, конечно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 13:51:48

aleks7777ef написал : узо на стиральную машину на 30мА, а на бойлер 10мА.

я бы вообще везде 30 мА ставил и не выпендривался.

aleks7777ef написал : автомат в квартире дублирует автомат в щите 40А лишние деньги.

не такие уж и деньги. К тому же, автомат на вводе в щиток в квартире - это очень удобно. Другой вопрос, что я бы поставил автомат на 63 А - в качестве рубильника или даже разъединитель, т.к. возможна ситуация одновременного отключения обоих автоматов на 40 А - придётся бегать оба включать.

aleks7777ef написал : вводное узо лучше поставить 63А 100мА.

тогда w; - на 300 мА чтобы была селективность с нижестоящими УЗО

aleks7777ef написал : много линий на одно узо 30мА не желательно может срабатывать по суммарным токам утечки когда не надо.

при нормальной проводке и исправных потребителях не должно срабатывать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 13:52:56

Ristretto написал : Например сейчас, чтобы поменять УЗО холодильника - надо будет лезть в щиток на лестничной клетке.

скажите честно - вы часто в своей жизни меняли УЗО холодильника?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2011 в 13:54:21

Ristretto написал : 6А хватит "выше крыши"

это в штатном режиме. А в режиме перегорания лампочки? Если бы всё всегда гарантированно работало в штатном режиме, то ни УЗО, ни автоматов бы вообще не потребовалось.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

06.12.2011 в 13:59:18

Alexiy написал : при нормальной проводке и исправных потребителях не должно срабатывать

зависит от количества потребителей. любой потребитель имеет мизерный ток утечки.

Alexiy написал : К тому же, автомат на вводе в щиток в квартире - это очень удобно. Другой вопрос, что я бы поставил автомат на 63 А - в качестве рубильника

часто это нужно? по моему выйти на лестнецу не проблема.

Alexiy написал : тогда w; - на 300 мА чтобы была селективность с нижестоящими УЗО

не вижу проблему селективности. это надо по 29мА утечки на 3 узо + еще чуть-чуть.

Alexiy написал : я бы вообще везде 30 мА ставил и не выпендривался.

на бойлер для безопасности если не сделана СУП взе же 10мА предпочтительней.