07.12.2011 в 12:22:06

Alexiy, начали с узо 100 или 300. теперь вообще не надо? вы уж определитесь. а про 2 узо идет из-за заграницы у них требования эл. без. гораздо выше.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 12:27:59

В Европе ещё и УЗО класса AC в бытовых и общественных зданиях не используют... Что идёт из-за заграницы - то нам не закон, пока до нас в отечественных нормативах не дойдёт. Для селективности с 30 мА - ставьте 300 мА, если твёрдо решили 2 ступени УЗО использовать. Противопожарное УЗО есть смысл ставить для защиты линий, которые не имеют защитных УЗО. Иначе в системе TN - тупо лишняя перестраховка - не более.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 12:34:41

Alexiy, я для себя решил уже давно что безопасность лишней перестраховкой не объяснишь. в проектах кстати тоже общее узо рисуют. и как правило на 100мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2011 в 12:42:45

aleks7777ef написал : инспектор требовал по мимо групповых узо установку вводного. в том же щите

Согласно нормативных требований, "противопожарное" селективное УЗО 100-300мА должно устанавливаться в этажном щите, причём, не только для защиты участков квартирной сети без диффзащиты ( освещение, стационарное оборудование ... ), но и вводного кабеля. Надо отметить, что на сегодняшний день это требование строго соблюдается и ни одна новостройка не сдаётся без "противопожарных" УЗО. По крайней мере, в Москве.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 12:45:51

avmal написал : Согласно нормативных требований, "противопожарное" селективное УЗО 100-300мА должно устанавливаться в этажном щите, причём, не только для защиты участков квартирной сети без диффзащиты ( освещение, стационарное оборудование ... ), но и вводного кабеля. Надо отметить, что на сегодняшний день это требование строго соблюдается и ни одна новостройка не сдаётся без "противопожарных" УЗО. По крайней мере, в Москве.

полностью согласен. а в частном секторе как правило ввод после уличного автомата в щит дома где и требуют установку вводного и групповых узо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 12:58:09

avmal написал : "противопожарное" селективное УЗО 100-300мА должно устанавливаться в этажном щите

и это совершенно логично

aleks7777ef написал : в проектах кстати тоже общее узо рисуют. и как правило на 100мА.

вот именно, "рисуют". Не все проекты и проектанты одинаково полезны. Я проекты рассчитываю и черчу.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 13:02:30

Alexiy написал : рассчитываю и черчу

у нас урок правильного русского?:applause:

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 13:05:17

aleks7777ef написал : http://www.ohranatruda.ru/ot\_biblio/...4666/index.php Сообщение от Alexiy

это на грани чувствительности - многие даже не заметят и никакой опасности такой ток не представляет. 

так и не увидел комментариев.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.12.2011 в 13:05:34

Alexiy,

Alexiy написал : Сообщение от CTA Посмотреть сообщение Ну и какой получили результат измерений, сообщите цифру.

Alexiy написал : не тупи - уже 2 раза написал.

Имхо, причин для такого хамского ответа вроде как не наблюдалось.

Намерили у себя 1-1.5 КОма , значит пора Вам срочно к дерматологу. Пишите поменьше, - сопротивление пальцев сохранней будет.(2558 постов за 4 месяца, по 16 постов в день!)

Имхо, есть реальная опасность стать графоманом, после дерматолога - к психиатру.

Графомания — это психиатрический термин, подразумевающий болезненную страсть к написанию текстов, чаще всего не представляющих никакой культурной ценности. Обычно произведения таких авторов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков. Как и любое подобное заболевание, графомания может иметь более или менее тяжелую форму. Аналогично другим диагнозам в этой области, графомания не возникает на пустом месте и, в принципе, поддается лечению, в том числе и медикаментозному.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 13:10:10

CTA написал : Намерили у себя 1-1.5 КОма

у меня около 1Мом. в юности мерил мегомметром 500в помню около о.7Мом показывал.:help

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2011 в 22:07:18

Создайте тему типа Сопротивление тела и меритесь там чем хотите... Есть на форуме один хороший человек. Помог. Спокойно растолковал, нарисовал. Говорю ему ещё раз огромное СПАСИБО! А этот балаган считаю нужным закрыть.

0