CTA написал : Оставьте для других более подходящих случаев Ваш неуместный менторский тон (это я про домашние задания №1 и №2)

я так понимаю, с домашним заданием так и не справились, поленились... :(

CTA написал : Возьмите обычный тестер и померите у себя сопротивление контура рука-рука, зажав щупы омметра пальцами левой и правой руки.

пробовал.

Alexiy написал : реально - порядка 1-1,5 кОм. В этом не сложно убедиться самостоятельно.

CTA написал : Срабатывает при 1/2 -2/3 от номинала.

почти угадал. На самом деле строго в диапазоне 0,5

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 10:23:21

Alexiy написал : хуже будет в плане надёжности электропитания

10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15)

Alexiy написал : Все группы имеют диффзащиту - чё ещё надо?

Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 11:04:37

Alexiy написал : Поэтому УЗО на 30 мА может сработать при 29 мА, а УЗО номиналом 100 мА - при 51 мА. Где 3-кратная разница, требуемая нормативами? Вот и получается, что нет селективност

а может при 16мА и 99мА тогда есть? селективность указана на самом узо 30 - 100мА.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 11:26:21

Alexiy написал : а что вам не нравится?

Для обеспечения селективного отключения последовательно установленных автоматических выключателей защитные характеристики их расцепителей не должны пересекаться. При этом ток срабатывания расцепителя выключателя, расположенного ближе к источнику питания, должен быть больше, чем у расцепителя автоматического выключателя, более удаленного от источника питания сети.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 11:45:24

aleks7777ef написал : а может при 16мА и 99мА тогда есть?

глупость написали.

aleks7777ef написал : селективность указана на самом узо 30 - 100мА.

на каком УЗО это указано? Можно фотку? Селективность будет зависеть от токов, вызывающих срабатывание - в каждом конкретном случае селективность будет разной.

aleks7777ef написал : ...автоматических выключателей...

и УЗО тоже желательно ;)

СП 31-110-2003 А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 11:48:21

aleks7777ef написал : ...на вводе в квартиру... УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Ввод в квартиру - этажный щиток а на групповых линиях защита и так есть:

Alexiy написал : Все группы имеют диффзащиту - чё ещё надо?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.12.2011 в 11:49:51

Alexiy,

Alexiy написал : Сообщение от CTA Посмотреть сообщение Возьмите обычный тестер и померите у себя сопротивление контура рука-рука, зажав щупы омметра пальцами левой и правой руки.

Alexiy написал : пробовал.

Ну и какой получили результат измерений, сообщите цифру.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 11:49:59

Alexiy написал : глупость написали.

а вы нет?

Alexiy написал : Поэтому УЗО на 30 мА может сработать при 29 мА, а УЗО номиналом 100 мА - при 51 мА.

Alexiy написал : на каком УЗО это указано? Можно фотку? Селективность будет зависеть от токов, вызывающих срабатывание - в каждом конкретном случае селективность будет разной

на любом узо 30мА узо 100мА. в каждом конкретном случаи и будет разной. по этому и есть маркировка на узо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 11:53:42

CTA написал : Ну и какой получили результат измерений, сообщите цифру.

не тупи - уже 2 раза написал.

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 11:55:04

Alexiy написал : Ввод в квартиру - этажный щиток а на групповых линиях защита и так есть:

у меня были случаи когда инспектор требовал по мимо групповых узо установку вводного. в том же щите. при сдачи на группу в э.надзоре каждый раз повторяют на квартиру минимум 2 узо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 12:07:56

aleks7777ef написал : каждый раз повторяют на квартиру минимум 2 узо.

Самодеятельность, конечно. Рекомендовать могут, а требовать - нет. Лучше бы УЗО хорошего качества ставили, чем бусы из 2 тупых пробок на одной нитке вешать.

Про энергонадзор я уже писал - они игнорируют расчёт по селективности автоматов при КЗ. Видимо, от великого профессионализма...

0