CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

06.12.2011 в 17:02:06

Alexiy,

Оставьте для других более подходящих случаев Ваш неуместный менторский тон (это я про домашние задания №1 и №2)

Alexiy написал : реально - порядка 1-1,5 кОм

Возьмите обычный тестер и померите у себя сопротивление контура рука-рука, зажав щупы омметра пальцами левой и правой руки. Если сопротивление будет больше 18.3 KOm - смело засовывайте пальцы в розетку, заодно и проверите на практике ощущения от 12mA.

Alexiy написал : Кстати, напомните мне, пожалуйста, при каком токе утечки отключается УЗО с номиналом 30 мА?

Срабатывает при 1/2 -2/3 от номинала.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

06.12.2011 в 18:01:37

CTA написал : Возьмите обычный тестер и померите у себя сопротивление контура рука-рука, зажав щупы омметра пальцами левой и правой руки.

сухая кожа довольно не плохой диэлектрик, с пробивным напряжением порядка 50 Вольт (100 Вольт на пару), а дальше ой-ёёёй

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

06.12.2011 в 18:10:56

Alexiy написал : и чё?
По правилам Википедии вся информация должна подтверждаться ссылками на конкретные официальные или печатные издания. Данная статья таких ссылок не имеет, то есть оформлена с нарушениями.

в этом тоже я виноват?
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4666/index.php

Alexiy написал : это на грани чувствительности - многие даже не заметят и никакой опасности такой ток не представляет. В физиотерапии используются токи до 50 мА.

и че жду ссылку на нормативный документ.:mad:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2011 в 22:03:38

Во что превратили тему... Я даже не знаю чьим советом воспользоваться... если они вообще есть. Сколько людей столько и мнений....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2011 в 23:20:17

mirtablo, УЗО и АВ на холодильник для пущей "красоты" неплохо поменять местами.

СМ, ДШ и розетки кухни можно на одно УЗО 40(63)А/30мА. Но если финансы и место в щитке позволяют, то можно и так оставить.

Весь верхний свет можно лишить "собственных" УЗО, поставив взамен общее УЗО 63А/100мА после счетчика.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

06.12.2011 в 23:46:39

Скока интересного написали. А меня сегодня чуть током не долбануло! Привожу свой щиток в порядок. Доехала до него вечером, темно уже. Общий автомат не отрубала, занималась только УЗОшками и нескоммутированными проводами. Отрезаю, изоляцию снимаю.. Режу спокойненько кабели, еще не зашедшие в щиток. Вдруг - ба-бах и огромное яркое облако перед носом! Вырубило что-то, свет везде пропал. Оказывается, строители лампу в прихожей сами в щиток закоммутировали. Провод не отрезали и он с потолка, мимо щитка, петлей на полу и снова в щиток.. Я его и не могла принять за "живой" резанула.... Вывод: отключать все и потом рыться в щитках. Но темно же, блин

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2011 в 23:53:41

Ristretto написал : Но темно же, блин

Налобный фонарик - вот оно, счастье. Куда ни глянь - всюду светло.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

07.12.2011 в 00:21:28

Kamikaze, это идея! Мне еще долго мой щиток до совершенства доводить :-) куплю фонарик ) Оказалось, что моя свежекупленная супершина АВВ для УЗО Legrand подходит к узошкам только снизу. Пришлось весь щиток перелохмачивать ради стремления к идеалу :-((
Теперь ре знаю, что на каком ряду разместить, чтобы минимум проводов через щиток тянуть.

Любому дам самый верный совет, а сама как муха в паутине оказалась :-(

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2011 в 02:03:16

Alexiy написал : я бы на свет ставил 10 или 16А. 6 А - выбивает перегорающей лампой накаливания

При перегорании ЛН и С25 может выбивать. А с групповым В6 есть кое-какая надежда на селективность, что не придется бегать в подъезд включать вводной АВ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

07.12.2011 в 08:06:28

mirtablo написал : Немного поправил по токам. Что скажете?

вводного узо нет. 63 на 100! узо 10мА на бойлер. розетки в сан.узле. стиральная машина в сан узле? если нет то на остальные потребители достаточно 30мА. хотя если хотите 10мА в плане электробезопасности хуже точно не будет! вводной 63А в плане селективности так не делают.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.12.2011 в 09:43:52

aleks7777ef написал : вводной 63А в плане селективности так не делают.

а что вам не нравится?

aleks7777ef написал : если хотите 10мА в плане электробезопасности хуже точно не будет!

хуже будет в плане надёжности электропитания

aleks7777ef написал : вводного узо нет.

Все группы имеют диффзащиту - чё ещё надо?

aleks7777ef написал : стиральная машина в сан узле?

mirtablo написал : Стиральная машина на кухне.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.