aleks7777ef написал :
любой потребитель имеет мизерный ток утечки.
все по-разному. И зависит даже от влажности воздуха... Но обычно номинала 30 мА при исправной изоляции всегда хватает
aleks7777ef написал :
выйти на лестнецу не проблема.
Кому как...
aleks7777ef написал :
не вижу проблему селективности. это надо по 29мА утечки на 3 узо + еще чуть-чуть.
проблемы нет, но при мгновенно возникшем токе утечки в 100-150 мА отключатся оба УЗО.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
aleks7777ef написал :
если не сделана СУП
то значит, что электрик - потенциальный убийца
aleks7777ef написал :
взе же 10мА предпочтительней.
чем? При 30 мА точно так же долбанёт током - ощущения ничем не отличаются.