06.12.2011 в 20:57:11
Добрый вечер, нужно удлинить кабель от плиты, как вариант через этот
Как вариант поменять весь кабель плиты, то кабель идет не из внешнего кожуха панели, а от самой платы или около нее (труднодоступен). Вариант передвинуть розетку тоже не рассматривать.
06.12.2011 в 21:28:34
Плита электрическая? Если да, то лучше опрессовка. А еще лучше замена провода целиком, если сможете и не лишитесь гарантийки.
06.12.2011 в 22:11:06
плита электрическая, две конфорки с индукцией. Провод бы заменил, если б было было просто выводы на кожухе.
07.12.2011 в 12:41:38
Замените провод. Если мощность более 4 КВт (при всей моей любви к ним) ВАГИ вообще не должны рассматриваться.
Лучший вариант - замена провода на новый. Компромисс - подсоединение нового ПВС к старому путем опрессовки и термоусадки (толстой).
07.12.2011 в 12:49:44
drdollar написал : Если мощность более 4 КВт (при всей моей любви к ним) ВАГИ вообще не должны рассматриваться.
Мощность варочной с двумя "блинами" обычно не превышает 3-3,5кВт и клеммы WAGO 222 серии будут самым технологичным в данном случае способом соединения жил ПВС.
07.12.2011 в 12:51:25
Я себе "домашние" клещи купил, так что технология соединения у меня теперь решается всегда одинаково :)
07.12.2011 в 13:03:41
drdollar, попросим фото (или ссылку на...) клещей и отчет о пробеге и впечатлениях в студию!
07.12.2011 в 13:07:22
drdollar написал : Я себе "домашние" клещи купил
Одни? а нужно двое. НШВИшки давить и ГМЛки.
07.12.2011 в 13:32:48
Первые пока пылятся, так как проводку тяну новую - пока соединять не пришлось. Вторые - хоть и Тайвань - в работе очень мягкие. Пружина после обжима "взводит" сама раскрывает их на исходную. Используются тоже пока мало, но эффектом доволен: динамометра нет, но вытянуть ПВС из НШВИ практически нереально.
07.12.2011 в 13:36:08
drdollar написал : Я себе "домашние" клещи купил, так что технология соединения у меня теперь решается всегда одинаково
Не думаю, что у ТС ситуация такая же.
07.12.2011 в 13:38:26
Полагаюсь на Ваш опыт. Хотя я бы лучше заменил провод
07.12.2011 в 14:02:53
drdollar написал : Хотя я бы лучше заменил провод
Я бы тоже, но была вводная, согласно которой нужно будет опрессовывать уже не гильзы, а специальные клеммы для подключения к плате внутри варочной, для чего и клещи уже нужны будут со специальным профилем.
zero2340 написал : Как вариант поменять весь кабель плиты, то кабель идет не из внешнего кожуха панели, а от самой платы или около нее (труднодоступен).
07.12.2011 в 14:05:18
Хм... я подумал о клещах для НШВИ для подключения в розетке/вилке, ведь если соединять в ГМ, зачем тогда ВАГО.