06.12.2011 в 21:25:14
Доброго времени суток. Буду делать электропроводку в монолитнобетонном доме. Провода пойдут за подвесным гипсокартоновым потолком. т.к. стяжка уже есть. Хочу применить кабель НУМ или ВВГ. Собственно вопросы:
06.12.2011 в 21:34:26
Vladislav.ru написал :
- большой криминал если провода прокладывать без гофры???
если проводку делать ВВГнг то нет.можно и без гофры.
Vladislav.ru написал :
- шлейфом прокладывать целый провод от одной розетки к другой???? большой расход провода :-(
это всё же лучше чем:
Vladislav.ru написал : делать ответвления в виде пропаянных скруток и оставлять их навсегда за подвесным потолком???
скрутка является соединением и должна быть доступна для обслуживания.
06.12.2011 в 21:43:58
4Серый написал : если проводку делать ВВГнг то нет.можно и без гофры.
а если NYMнг-LS у него изоляция потолще...
4Серый написал : скрутка является соединением и должна быть доступна для обслуживания.
да но это будет по сути монолитная скрутка... зачем её обслуживать??
вриант разводки шлейфом тоже плох - разболтается какая-нибудь розетка и вся оставщаяся чать линии откажет :-(((
06.12.2011 в 22:01:16
Vladislav.ru написал : да но это будет по сути монолитная скрутка... зачем её обслуживать??
Ну неположено. Используйте нормальные розетки и не разболтается.
06.12.2011 в 22:03:42
Vladislav.ru написал : а если NYMнг-LS у него изоляция потолще...
и ценник тоже.если уж финансы позволяют,возьмите ВВГнг-LS с наполнителем(таким же как у нума).
06.12.2011 в 23:10:18
Vladislav.ru написал :
- большой криминал если провода прокладывать без гофры???
Большой. НЕположено. А ещё подумайте как провода будут соприкасаться с профилями металлическими.
07.12.2011 в 05:49:04
web-rr написал : А ещё подумайте как провода будут соприкасаться с профилями металлическими.
точно так же как и с гофрой.... если монтажники потолка полные дятлы то они и гофру перерубят
07.12.2011 в 09:52:39
вриант разводки шлейфом тоже плох - разболтается какая-нибудь розетка и вся оставщаяся чать линии откажет :-((([/QUOTE] Оставшаяся часть линии не откажет если её расключить в глубоком подразетнике как дозу.
07.12.2011 в 12:52:57
раньше розетки закольцовывали при шлейфе- при обрыве продолжают работать.
07.12.2011 в 13:38:08
Vladislav.ru написал : вриант разводки шлейфом тоже плох - разболтается какая-нибудь розетка и вся оставщаяся чать линии откажет
Ничего "не разболтается"- если сделать всё нормально....
07.12.2011 в 18:04:29
Собственно вопросы:
пластиковая гофра необходима. она препятствует возгаранию кабеля
неразрывным шлейфом между розетками
07.12.2011 в 18:10:10
baxel написал : провода прокладывать без гофры???
Если проводка в штробе в стене- гофра не нужна. Шлейфом соединять....
12.12.2011 в 20:24:28
PS вообще, на коммуникациях (электрика, сантехника) лучше не экономить, по крайней мере на "внутрянке" - рассчитывается\закладывается один раз и надолго. а провод от возгорания\перегрузок должен защищать в первую очередь автомат\диф\узо - нет перегрузок, нет и нагрева, иначе - ВЫКЛ! Вообще, пора открывать тему с тендерами на расчет э\проводки, здесь достаточно мастеров высокого уровня (а "бонус" можно через электронные деньги, при этом mastercity за небольшой % мог бы стать регулятором отношений - как у фрилансеров)
12.12.2011 в 20:43:09
Legion написал : Вообще, пора открывать тему с тендерами на расчет э\проводки, здесь достаточно мастеров высокого уровня (а "бонус" можно через электронные деньги, при этом mastercity за небольшой % мог бы стать регулятором отношений - как у фрилансеров)
12.12.2011 в 20:57:28
baxel написал : пластиковая гофра необходима. она препятствует возгаранию кабеля
Самовозгорание?
baxel написал : неразрывным шлейфом между розетками
Разве бывают разрывные шлейфы?
Legion написал : По поводу шлейфов от розетки к розетке - в принципе можно, но при наличии розеток с качественным контактом; провода будет перерасход
С какого это перепугу перерасход будет при шлейфе? Геометрию изучали?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.