Здравствуйте форумчане. Бокс встроенный в стену. Переделываю разводку в квартире. Верхняя часть бокса вмещает 6 постов. Нижняя часть вмещает 9 постов. При замене ИЭК комплектующих использовались компоненты Legran и ABB представленные в приложении (покупались в разное время). Вопрос: На что необходимо заменить блок ванной комнаты диф. ИЭК (занимает 4 поста) и что поставить в пустой квадрат схемы? Правильно ли подключены все остальные группы? Спасибо
08.12.2011 в 17:11:20
Поправка: духовка 3,6 кВт.
08.12.2011 в 18:19:29
nick157 написал : Верхняя часть бокса вмещает 6 постов. Нижняя часть вмещает 9 постов.
Трапеция? Треугольник?
08.12.2011 в 18:39:46
На свет ставьте 10А, тем более провод заложен в 1,5 квадрата. На духовку маловато выходит 16А. 16*220
08.12.2011 в 19:55:09
avmal написал : Трапеция? Треугольник?
Тонкий юмор. Возможно, это терминалы N (PEN) размещены на DIN рейке.
09.12.2011 в 15:04:43
Больше интересует вопрос с подключением санблока. Что поставить вместо ИЭК (4 поста) учитывая разделение на две линии?
09.12.2011 в 21:00:16
[QUOTE=mpei;2764247]На духовку маловато выходит 16А. 16*220
10.12.2011 в 21:17:11
Вы правы, в свободном месте вместо трех постов на корпусе размещена PE и N отдельно.
10.12.2011 в 21:24:40
Сантехблок ИЭК устройство (занимает 4 поста) заменяем на:
11.12.2011 в 19:57:33
nick157 написал : Сантехблок ИЭК устройство (занимает 4 поста) заменяем на:
- Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до распаечной коробки, далее разделение на свет 3Х1,5 (6x50 W) и на розетки (стиралка + электрический полотенцесушитель). Так можно?
- Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до розеточной группы (фен+теплый пол) и далее на водонагреватель 1,5 кВт. Так можно?
Можно. Но удобнее когда свет и розетки разделены. Если вырубится, то лучше разбираться с проблемами при свете...