Здравствуйте форумчане. Бокс встроенный в стену. Переделываю разводку в квартире.
Верхняя часть бокса вмещает 6 постов. Нижняя часть вмещает 9 постов.
При замене ИЭК комплектующих использовались компоненты Legran и ABB представленные в приложении (покупались в разное время).
Вопрос:
На что необходимо заменить блок ванной комнаты диф. ИЭК (занимает 4 поста) и что поставить в пустой квадрат схемы?
Правильно ли подключены все остальные группы?
Спасибо
Сантехблок ИЭК устройство (занимает 4 поста) заменяем на:
Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до распаечной коробки, далее разделение на свет 3Х1,5 (6x50 W) и на розетки (стиралка + электрический полотенцесушитель). Так можно?
Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до розеточной группы (фен+теплый пол) и далее на водонагреватель 1,5 кВт. Так можно?
nick157 написал :
Сантехблок ИЭК устройство (занимает 4 поста) заменяем на:
Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до распаечной коробки, далее разделение на свет 3Х1,5 (6x50 W) и на розетки (стиралка + электрический полотенцесушитель). Так можно?
Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до розеточной группы (фен+теплый пол) и далее на водонагреватель 1,5 кВт. Так можно?
Можно.
Но удобнее когда свет и розетки разделены. Если вырубится, то лучше разбираться с проблемами при свете...
Появился новый вопрос. Нашел у себя УЗО Legran 63 A 30 mA. Вопрос.
Можно ли под это узо загнать:
Весь свет - автомат 16 А;
Ванна свет+стиралка+полотенцесушитель - 16 А;
Ванна фен+водонагреватель+теплый пол.
Появился новый вопрос. Нашел у себя УЗО Legran 63 A 30 mA. Вопрос.
Можно ли под это узо загнать:
Весь свет - автомат 16 А 1P;
Ванна свет+стиралка+полотенцесушитель - 16 А 1P;
Ванна фен+водонагреватель+теплый пол - 16 А 1P.
nick157 написал :
Появился новый вопрос. Нашел у себя УЗО Legran 63 A 30 mA. Вопрос.
Можно ли под это узо загнать:
Весь свет - автомат 16 А 1P;
Ванна свет+стиралка+полотенцесушитель - 16 А 1P;
Ванна фен+водонагреватель+теплый пол - 16 А 1P.
Можно.
Но это не самая удачная идея.
То что Вы перечислили это первые кандидаты на срабатывание УЗО (водонагреватель, стиралка, теплые полы). Вместе с ними отрубится и свет по всей квартире...