Здравствуйте форумчане. Бокс встроенный в стену. Переделываю разводку в квартире. Верхняя часть бокса вмещает 6 постов. Нижняя часть вмещает 9 постов. При замене ИЭК комплектующих использовались компоненты Legran и ABB представленные в приложении (покупались в разное время). Вопрос: На что необходимо заменить блок ванной комнаты диф. ИЭК (занимает 4 поста) и что поставить в пустой квадрат схемы? Правильно ли подключены все остальные группы? Спасибо

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

08.12.2011 в 17:11:20

Поправка: духовка 3,6 кВт.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2011 в 18:19:29

nick157 написал : Верхняя часть бокса вмещает 6 постов. Нижняя часть вмещает 9 постов.

Трапеция? Треугольник?

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

08.12.2011 в 18:39:46

На свет ставьте 10А, тем более провод заложен в 1,5 квадрата. На духовку маловато выходит 16А. 16*220

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2011 в 18:55:27

mpei написал : На духовку маловато выходит 16А.

Вполне достаточно.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

08.12.2011 в 19:55:09

avmal написал : Трапеция? Треугольник?

Тонкий юмор. Возможно, это терминалы N (PEN) размещены на DIN рейке.

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

09.12.2011 в 15:04:43

Больше интересует вопрос с подключением санблока. Что поставить вместо ИЭК (4 поста) учитывая разделение на две линии?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.12.2011 в 21:00:16

[QUOTE=mpei;2764247]На духовку маловато выходит 16А. 16*220

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

10.12.2011 в 21:17:11

Вы правы, в свободном месте вместо трех постов на корпусе размещена PE и N отдельно.

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

10.12.2011 в 21:24:40

Сантехблок ИЭК устройство (занимает 4 поста) заменяем на:

  1. Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до распаечной коробки, далее разделение на свет 3Х1,5 (6x50 W) и на розетки (стиралка + электрический полотенцесушитель). Так можно?
  2. Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до розеточной группы (фен+теплый пол) и далее на водонагреватель 1,5 кВт. Так можно?
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.12.2011 в 19:57:33

nick157 написал : Сантехблок ИЭК устройство (занимает 4 поста) заменяем на:

  1. Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до распаечной коробки, далее разделение на свет 3Х1,5 (6x50 W) и на розетки (стиралка + электрический полотенцесушитель). Так можно?
  2. Дифавтомат 1P+N 16А 30 мА от щитка провод 3Х2,5 до розеточной группы (фен+теплый пол) и далее на водонагреватель 1,5 кВт. Так можно?

Можно. Но удобнее когда свет и розетки разделены. Если вырубится, то лучше разбираться с проблемами при свете...

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

12.12.2011 в 11:25:38

Появился новый вопрос. Нашел у себя УЗО Legran 63 A 30 mA. Вопрос. Можно ли под это узо загнать: Весь свет - автомат 16 А; Ванна свет+стиралка+полотенцесушитель - 16 А; Ванна фен+водонагреватель+теплый пол.

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

12.12.2011 в 11:29:00

Появился новый вопрос. Нашел у себя УЗО Legran 63 A 30 mA. Вопрос. Можно ли под это узо загнать: Весь свет - автомат 16 А 1P; Ванна свет+стиралка+полотенцесушитель - 16 А 1P; Ванна фен+водонагреватель+теплый пол - 16 А 1P.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.12.2011 в 17:36:09

nick157 написал : Появился новый вопрос. Нашел у себя УЗО Legran 63 A 30 mA. Вопрос. Можно ли под это узо загнать: Весь свет - автомат 16 А 1P; Ванна свет+стиралка+полотенцесушитель - 16 А 1P; Ванна фен+водонагреватель+теплый пол - 16 А 1P.

Можно. Но это не самая удачная идея. То что Вы перечислили это первые кандидаты на срабатывание УЗО (водонагреватель, стиралка, теплые полы). Вместе с ними отрубится и свет по всей квартире...

0
Аватар пользователя
nick157

Местный

Регистрация: 05.04.2011

Москва

Сообщений: 25

13.12.2011 в 11:53:56

Имеющиеся дифы с розеточной группы перекинул на блок ванны и посудомойку. Розеточные группы посадил на УЗО и автоматы 1P+N