Месяца два как стало невозможно пользоваться радиоприемникои -
жуткий рев на CВ и ДВ. На КВ тоже - не ахти как слышно.
На FM - все нормально, телевизор - работает.
Путем пешего хождения с приемником на батарейках установлено,
что максимум помех наблюдается возле ламп освещения подъезда
на всех этажах. Шаг из подъезда на улицу - и все прекрасно,
никаких помех.
Москва, ул.Строителей.
Как ловить - что наводит ? Кому звонить, жаловаться ?
Можно конечно и без радио жить, но потом ведь отключат газ,
воду, сортир, ....
Я тоже поначалу решил, что виноваты энергосберегающие лампы.
Но на 1м этаже лампы какие то другие, трубчатые - тоже наводят.
При приближении к обычным лампам накаливания в моей квартире не
заметно усиление помех.
И потом - утром лампы не горят, а помехи имеют место.
Думаю, что лампы просто излучают то, что прет по эл.сети -
где-то что-то дает амплитудную модуляцию.
Т.е. лампы накаливания - плохие антенны, а энергосберегающие
и люменесцентные - чувствительны к модуляциям напряжения.
Ась ?
Выдвижная телескопическая антена принимает только в КВ диапазоне..ДВ и СВ принимаются встроенной магнитной на феррите..
Приемник у вас поди ВЭФ 202/206 ?
У меня такой стоит на столе прямо под энергосберегайкой , так помехи от энергосберегайки идут только на КВ диапазоне..
chucha написал :
Путем пешего хождения с приемником на батарейках установлено,
что максимум помех наблюдается возле ламп освещения подъезда
на всех этажах.
chucha написал :
Думаю, что лампы просто излучают то, что прет по эл.сети -
где-то что-то дает амплитудную модуляцию.
что-то я вас не совсем понимаю, автор..
если вы решили заняться естествоиспытанием - могу вам посоветовать еще места, к которым можно подойти с приемником , чтоб послушать помехи ..
я тоже люблю радио слушать,не фм конечно.по поводу помех наверно надо на форум радиолюбителей обратиться,там в них в кадом поднята куча тем борьбы с помехами.
у меня дома фонят компы,упс,зарядки от телефонов,энергосберегайки,телевизор и прочая ликтроника находящаяся в ждущем режиме.отключение всего этого помогает не на много,ведь у соседей тоже самое включено.а городить антенны на крыше,да еще и настраивать их подопределенные диапазоны,ставить диапазонные фильтры и согласующие устройства желания особого нет.
нервный написал :
у меня дома фонят компы,упс,зарядки от телефонов,энергосберегайки,телевизор и прочая ликтроника
у меня тоже и компы и сберегайки и микроволновки , и у моих соседей, и в подъезде - но это мне ни капельки не мешает слушать не-ФМ-приемник..
единственный вариант - когда приемник стоит на столе и телескопическая антена находится в 10 см от энергосберегайки - тогда в двух первых ( из шести ) поддиапазонов КВ идут помехи.Выключаешь - пропадают..Тут же на потолке в кухне такая же энергосберегайка - никакие помехи на два метра уже не пробивает.. А допустить что в подъезде - за бетонными стенами стоит лампочка мешающая слушать радио - это как-то нелогично...
Там что-то с самим девайсом имхо.
да дело не в этом .
даже дорогая и исправная техника совершенно не может противостоять помехам.насколько я знаю радиолюбители совершенствуют антенное хозяйство,ставят антенны по выше еще много чего.в общем с помехами бороться трудно и нудно.
Да ,блин, отвечать еще до прочтения (не говорю - понимания)
есть видимо примета нонешних форумчан. Посты щтоль плодят...
Приемник SONY 2-3 летнего возраста с нормальными батарейками
у подъезда работает как из пушки. Внутри дома как на батарейках,
так и от сети - не пашет в AM режиме.
На радиофоруме делать мне нечего - проблема в электросети однозначно.
Так что писать наспех всякую фигню не стоит.
Грамотные и вдумчивые - помогите !
chucha написал :
На радиофоруме делать мне нечего - проблема в электросети однозначно
ну так то да ,проблема в ней.она чертовка питает всякую ФИГНЮ в вашей квартире и в квартирах вокруг.в вашем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ случае выходов несколько.
отключить нах весь дом от эл энергии
установить антенну на крыше на мачте и повыше
переехать в деревню
убрать приемник в гараж и довольствоваться поящими трусами на фм
изобрести машину времени,переместиться в ссср где из всех фонящих приборов в квартире был телевизор да и тот включался только по вечерам а эфир был чистым как колодезная вода
6 смириться с помехами.видать планида ваша такая
Было у меня раз такое диво. В коридоре стояла ЛН через диод. При включении появлялась сильная помеха на работающем в соседней комнате радиоприемнике СВ,КВ диапазона.Частота помехи - низкая в динамиках был звук, как будто в БП конденсаторы фильтра усохли.("Электронщики" меня поймут) Питание приемника было от сети, блок питания приемника был исправен. Тогда разбираться не стал - диод убрал, все стало нормально, теперь жалею что тогда не разобрался. Так что питание ЛН через диод наверное не во всех случаях дело безобидное.
Может я невнимательно читал, но как приемник работает в других домах? Как на разных диапазонах?
Вообще, очень похоже, что из-за неисправности приемника идут НЧ наводки на корпус (то есть не через приемный контур)
Два других приемника демонстрируют то же самое.
Шум везде,пока не выйдешь из полъезда, в некоторых
местах многократно усиливается, например прд лампами
на лестн.клетках.
FM в порядке. На КВ есть шумы, но не такой всезаглушающий рев,
как на ДВ и СВ.
Соседние подъезды, блин, все под запором, как теперь принято.
Граждане, Anat78, iale,
писавшие про воровство э.энергии, генератор реактивки и какой-то
модем plc - убедительно прошу - поподробнее!
Нужно, соблюдая все меры предосторожности, не вам, а специалисту, подключить к сети осциллограф и посмотреть картинку. Само собой разумеется, корпус осц. должен быть пластмассовый, например С1-112, общий зажим на нулевой проводник а сигнальный на фазу. Если кривая мало похожа на синусоиду, то виновата сеть. Но этот мой совет лучше не использовать-опасно. В Роскомнадзор как звонить-скажут в "09". Объясните секретарю проблему и вас соединят с кем следует. А здесь мы много чего вам можем насоветовать. Но результата не будет.
chucha, соблюдением всех мер безопасности и если знаете ( умеете ) попробуйте прицепить помехоподавляющий конденсатор(ы) на фазы. Конденсатор класса Х2, емкость 0.1-0.47 мкФ
Знаю и умею, столько лет ежегодно сдаю ТБ для электроустановок
до 1000в. на нашем ускорителе.
Навскидку - не верю, что 0.47мкФ в параллель нагрузке 20 квартир
что-то изменит.
Тащить через проходную института осциллограф не больно охота,
хочется твердо осознать, что происходит, кто шалит и свалить
все на казенный авторизованный орган.
Локация ферритовой антенной приемника не помогает, максимумы
дают направления на лампы. Надо будет покрутить приемником
утром, когда лампы не работают а помехи есть.
А еще вроде шумит телефонный шкаф на 1м этаже, где, говорили,
сходятся телефоны со всех окрестных микрорайонов. Но шкаф стоит
со времен телефонизации, года с 1958. Раньше не шумел.
Лично я грешу на какой-либо генератор реактивности киловатта на 2.
Но не отключать же всех поочереди - звиздюлей навесят.
Прочитал внимательно первый пост ТС и предположил, что дом с железобетонными стенами и арматура "потеряла" низкоомную связь с землёй. Вот эта арматура и служит антенной-собирает помехи от ламп и прочего.
chucha, товарищ,если интересуетесь радио,дв,св,или сдв.то изучайте методы борьбы с радиопомехами радиолюбительскими способами.это вообще бич городского жителя увлекающегося радио.всякие ухищерения борьбы с помехами со стороны электросети безсмысленны.
"всякие ухищерения борьбы с помехами со стороны электросети безсмысленны" нервный,
Да вы не нервничайте, успокойтесь, что вы, право !
Не все это так уж беСсмысленно.
Перец,
Дом кирпичный,"сталинской" стройки.
Кроме первого поста там еще были пояснения ...
chucha написал :
жуткий рев на CВ и ДВ. На КВ тоже - не ахти как слышно.
На FM - все нормально, телевизор - работает.
Чем-то мне это напоминает ЭСПЦ (электросталеплавильный цех) завода ЭМСС(энергомашспецсталь)...
chucha написал :
На радиофоруме делать мне нечего - проблема в электросети однозначно.
Ага... Постоянный дуговой разряд на вашем фидере от ТП по 0,4.
нервный написал :
товарищ,если интересуетесь радио,дв,св,или сдв.то изучайте методы борьбы с радиопомехами радиолюбительскими способами.
Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла к голубятникам во двор...
ПPOPAБ написал :
Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла
нельзя так с радиолюбителями,они малость пришибленные их оберегать надо.
а по поводу помех от радиолюбителей,так это наверно больше вопросы к местному связьнадзору разрешившему эксплуатацию оборудования не отвечающего определенным нормам.или ему жаловаться на неродивого радиолюбителя у которого амплефаер нехрена не согласован с антенной или не настроен,а антенну срезать это варварство.
кстати как вариант реветь может сосед радиолюбитель,но не в этом случае
ПPOPAБ написал :
Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла к голубятникам во двор...
экзотика в наши дни...
а еще я слышал басню, что они собирают такие мощные передатчики на лампах ГУ-50, шо когда говорят в микрофон , то напряжение садится на ТП...тут и до постоянного дугового разряда на фидере 0.4 недалеко..
нервный написал :
нельзя так с радиолюбителями,они малость пришибленные их оберегать надо.
Хм... Спасибо я в курсе, антенны установил в порядке шефской помощи. Дому пионеров или как-то типа СТК (спортивно технический клуб), плюс пару любителей.
нервный написал :
кстати как вариант реветь может сосед радиолюбитель,но не в этом случае
ПPOPAБ написал :
Чем-то мне это напоминает ЭСПЦ (электросталеплавильный цех) завода ЭМСС(энергомашспецсталь)...
Ага... Постоянный дуговой разряд на вашем фидере от ТП по 0,4.
Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла к голубятникам во двор...
Вот из за таких любителей болгарки, радиолюбители и по вымирали.
ПPOPAБ написал :
Собирают... На ГУ и не только 50. Да это уж прошлое, для большинства.
это настоящее для тех кто еще жив,высший класс умыкнуть с воинской части передатчик киловатт на 40 выгнать жену из квартиры и вместо неё этого монстра установить и ещё даже место останется для кровати и чайника.
напруга на букве А проседает в стояке а не на подстанции.не помню какие они там лампы используют исколько каскадов и какое анодное напряжение с током,но такие паялы фанатики со светящимися отключеными люминисцентными лампами долго не живут.в 50 лет и на покой.
я тоже хотел в их секту вступить и позывной даже есть и будучи пубертатно настроеным уже в то время понимал что светящаяся неонка возле включеного на передачу передатчика расположеного в полуметре от оператора это клиника,это не моё.с тех пор решил что 100 ватт на передачу вполне хватит.
а всё что выше это уже из раздела измерения пиписек или количества тестостерона.
ПPOPAБ написал :
Дому пионеров или как-то типа СТК (спортивно технический клуб),
нервный,
Две ГУ-50 на выходе дадут те же 100 Ватт. И если соблюдать все инструкции по постройке радиостанции, применять коаксиальный кабель, и вгонять КВС антенны в единицу, никакого побочного излучения не будет. Ну, а если просто "верёвка", то и лампа дневного света будет светится, не то, что неонка...
С ув. rn3qam
нервный написал :
это настоящее для тех кто еще жив,высший класс умыкнуть с воинской части передатчик киловатт на 40 выгнать жену из квартиры и вместо неё этого монстра установить и ещё даже место останется для кровати и чайника.
Это грустная история... И она имеет место быть в реале.
нервный написал :
а любители в комплекте с антеннами были или в качестве бонуса при заказе от N ого количества антенн
Эм-м-м.. Вы финансовую сторону? -Бэзвозмэздно! (с) сова из мультика.
нервный написал :
причины не частные а фундаментальные.там мозги нужны усидчевость и своеобразный интерес,в мире камедиклаб радиолюбитель стал почти сумашедшим.
Именно-с.
Rodnoi написал :
Вот из за таких любителей болгарки, радиолюбители и по вымирали.
Не любителей болгарки, а пользователей традиционных видов связи, в т.ч. проводных.
А вот и верный ответ:
Rodnoi написал :
И если соблюдать все инструкции по постройке радиостанции, применять коаксиальный кабель, и вгонять КВС антенны в единицу, никакого побочного излучения не будет. Ну, а если просто верёвка, то и лампа дневного света будет светится, не то, что неонка...
Дружить нужно с собственной головой, остальные подтянутся и даже без тяжелого инструмента.
Rodnoi написал :
Две ГУ-50 на выходе дадут те же 100 Ватт
ну если на анод напруги по больше дать,да охлаждение ламп усилить,наверно и на большее раскачать можно.
у того мужика у которого неонка светилась возле станции,причем закрытой металлом со всех сторон .с его слов на выходе было что то вроде 1500 ватт.
а тот мужик который стояк просаживал ,дома у него стояла балда от военного кв передатчика не помню как называется,размером с большой шкаф,вентиляторы охлаждения вынесены на балкон а на крыше куча антенн.странно почему они не используют водяное охлаждение ламп.
ну что вам посоветовать? Поймать момент с отключением всего дома или подъезда. Проверить что получится. Осцилографа маленького нет? Используйте комп и программу анализатор спектра. Посмотрите что прет из сети. Желательно по фазам
Нужно искать тех у кого стоит диммер или устройство плавного пуска ламп накаливания(практически нереально), так как я сам радиолюбитель, то тоже пришлось столкнутся с поисками помех. А тем кто откусывал антенны и провода сам лично засовывал в зад лампы типо ГУ(естественно неисправные) и бил лицо ногами, так как выяснялось что у этого урода телевизор был 1805 года выпуска, с висящими на проводах детальками и 150 скруток антенного кабеля И вместо того чтобы просто поговорить лез что-то там кусать.
Anat78 написал :
Используйте комп и программу анализатор спектра. Посмотрите что прет из сети.
ничего это не даст и смысла в этом нет.в сеть включены тысячи приборов могущих засорять эфир и борьба с помехами испускаемыми ими не возможна.у меня например фонят даже электронные светодиодные часы включеные в сеть.
Anat78 написал :
Поймать момент с отключением всего дома или подъезда
и мгновенно организовать пикничёк позвать друзей,поставить на стол в центр приёмник и наслаждаться чистым эфиром пока не подрубили сеть а в ознаменование сего редкого события зделать фотки и на плече наколку с датой события.
да посоветовали уже,выносить антенны за пределы здания и по выше,покупать аппаратуру не бытового уровня хотя бы стационарную радиолюбительскую,устанавливать согласующее устройство ,может радиолюбители чего еще посоветуют
olegaa2 написал :
так как выяснялось что у этого урода телевизор был 1805 года выпуска, с висящими на проводах детальками и 150 скруток антенного кабеля И вместо того чтобы просто поговорить лез что-то там кусать.
я так думаю какая бы не была техника обывателей,радиолюбительское хозяйство не должно создавать помех работе этой техники.хотя в вашем случае он наверно на вас зря грешил,был виноват сам.
olegaa2 написал :
этого урода телевизор был 1805 года выпуска
хоть бы одним глазком взглянуть на этот телевизор
olegaa2 написал :
А тем кто откусывал антенны и провода сам лично засовывал в зад лампы типо ГУ(естественно неисправные) и бил лицо ногами
не от того ли прораб себя подписал большими буквами
обывателя позывные радиолюбителя исходили из всех динамиков и телефонов, без исключения (проводного телефона(еще с диском ), радиоточки, динамиков компа, муз центра и часто ТВ(вполне себе передового "панасика")).
olegaa2 написал :
И вместо того чтобы просто поговорить лез что-то там кусать.
И вместо того что-бы гасить свои гармошки, посылал подальше вполне вежливых людей. Таки превысив мощность зарегистрированного передатчика раз в десять, облучал тысяч десять ни в чем не повинных горожан и их деток.
Не помню как тогда инспекция связи называлась, в той стране, но ламер бы тупо "сел" на пару лет - продолжи мы беседу официально.
нервный написал :
не от того ли прораб себя подписал большими буквами
Не-а... Латиница и кирилица выглядят одинаково только заглавными...
И таки да,- мальчики менее 185-90 в семье только по материнской линии (за то с золотыми медалями ВУЗов а не спорт соревнований) .
нервный написал : rn3qam- это ваша манера радиолюбительская сразу видно.так подписываться.
это не манера, это позывной..Легальный, зареганый позывной коротковолнового передатчика , его хозяина , или лица ответственного за передатчик..У каждого -свой.Уникальный..
4eh написал :
это не манера, это позывной..Легальный, зареганый позывной коротковолнового передатчика , его хозяина , или лица ответственного за передатчик..У каждого -свой.Уникальный..
да я не про позывной,позывной у меня у самого есть.я про то что на радиосайтах частенько замечал.что пишут в конце сообщений
с уважением такой то
*Pasha*, верх сьеден нагрузкой, а вот на 36 градусах видимо мощный преобразователь какой то работает(виден свплеск и затухание). круглые сутки у вас такое?
ПPOPAБ написал :
Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла к голубятникам во двор...
Нужно ещё было попробовать нагадить под дверь, а так-же побить авто соседа, если он мешает пройти У некоторых это считается верхом мести, а придёшь к нему, а он стоит такой в дырявых и обгаженых трико, сморщенный сморчёк и мнит себя хозяином дома
ПPOPAБ написал :
обывателя позывные радиолюбителя исходили из всех динамиков и телефонов, без исключения (проводного телефона(еще с диском ), радиоточки, динамиков компа, муз центра и часто ТВ(вполне себе передового "панасика")).
И вместо того что-бы гасить свои гармошки, посылал подальше вполне вежливых людей. .
Вы хотите сказать что урод кусающий и портящий чужое имущество - вежливый человек
ПPOPAБ написал :
Таки превысив мощность зарегистрированного передатчика раз в десять, облучал тысяч десять ни в чем не повинных горожан и их деток. .
Замеряли мощность лично?, если нет зачем это пустобрёхство... Лучше бы уменьшили излучение вынув сотовый из кармана себе и "деткам".
ПPOPAБ написал :
Не помню как тогда инспекция связи называлась, в той стране, но ламер бы тупо "сел" на пару лет - продолжи мы беседу официально.
*Pasha* написал :
В сети творится бяка такая, что обогреватель аж трещит!
Вместо синуса трапеция типичная. Мощный импульсный блок питания.
Вычислить адрес помехи можно, поочереди отключая нагрузку в квартирах вводным автоматом. Кстати, такая помеха была выявлена от БП светодиодного светильника (Китай).
olegaa2 написал :
Замеряли мощность лично?, если нет зачем это пустобрёхство.
да все радиолюбители кроме разве что идейных QRPстов,превышают разрешенные мощности в во много раз.мне как начинающему было разрешено работать на 5 ваттах,а я работал на двухста.
вообще думаю что если в антенну качаешь много киловатт которых тоже не хватает,то тут уже к психотерапевту нужно обращаться
olegaa2 написал :
Нужно ещё было попробовать нагадить под дверь, а так-же побить авто соседа, если он мешает пройти У некоторых это считается верхом мести, а придёшь к нему, а он стоит такой в дырявых и обгаженых трико, сморщенный сморчёк и мнит себя хозяином дома
olegaa2 написал :
Вы хотите сказать что урод кусающий и портящий чужое имущество - вежливый человек
Вы называете уродом человека, о котором не имеете ни малейшего представления, защищавшем свои законные права(на жизнь и здоровье). Претензий о порче имущества не поступало, равно как и хозяин имущества не объявился. Разрешения на размещение антенн, в этом дворе, в горисполкоме никто не запрашивал и так далее.
Зачем? Разрешение можно было получить на 5 Вт, всего лишь... Хотите сказать что пол дома не могли использовать стационарные телефоны из-за такого мизера?
olegaa2 написал :
Лучше бы уменьшили излучение вынув сотовый из кармана себе и "деткам".
"Комитет" и штраф? Ой не смешите. (ке-ге-бе-е-е...)
На первый раз(помимо штрафа) отбирали все электроприборы, кроме лампочек и утюга.
Немногим ранее за "бла-бла-бла"- не штрафовали, сразу 10 лет без права переписки.
olegaa2 написал :
Хотите у меня "откусить" - всегда пожалуйста.
Шо, пензюки сами справится не могут? Или пензючкам на здоровье пензят пофиг ?
Это уже есть в "юморе", но картинка в тему.
Вспоминаю давнюю кражу. Вскрыли вагон "инструменталку" и среди кучи похищенного инструмента оказались четыре рации ("Волна" что-ли назывались, как у железнодорожников, ужас с нынешней точки зрения) и пистолет ПЦ-84. Милиционер обнаружив эти два пунктика сказал- ребята, это не по нашей части и вызвал "людей в серых костюмах". Через день всё нашли и даже больше чем у нас было. Может проверяли, - нам лишнего не нужно.
ПPOPAБ написал :
Милиционер обнаружив эти два пунктика сказал- ребята, это не по нашей части и вызвал "людей в серых костюмах". Через день всё нашли
всюду родимую Русь узнаю...
Тут на огнестрельное оружие с ударом до 7.5 Дж разрешения не надо, а любое холодное - хоть двухметровый меч, и кастеты любых конфигураций , продаются как у нас дома семечки...
4eh написал :
Тут на огнестрельное оружие с ударом до 7.5 Дж
Рогатка..? Д4-700 Дж. МПУ-3 - 2720 Дж 7.62х54R(СВД, "трехлинейка")- 3200 Дж.
Да в Раше тоже либерализация:
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 12 марта 2002 г. «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,
…строительно-монтажные пистолеты и револьверы… не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 222—226 УК РФ
…строительные… и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам
Монтажные патроны для порохового инструмента по степени опасности согласно ГОСТ 19433-81 относятся к классу 4, подклассу 4.1, — легковоспламеняющиеся твердые вещества.
нужно возить с сертификатом, что оно не является этим самым холодным... Либо разрешение иметь. Однако инструменты и ножи хозяйственного назначения (хоть двухметровые, можно без бумажек носить). С топором хоть куда иди- бога ради, а со складным ножом на улицу- ни ни.
Тонфа(ручка от крупорушки) и нунчаку(маленький цеп для обмолота зерна, либо гимнастический снаряд) - холодное оружие... Кухонный топорик и молоток для мяса- нет...
Anat78 написал : *Pasha*, верх сьеден нагрузкой, а вот на 36 градусах видимо мощный преобразователь какой то работает(виден свплеск и затухание). круглые сутки у вас такое?
Не, не постоянно. Иногда включается, выключается, может работать подолгу, может долго не включаться... Но это про всплеск больше, лично мне он пока не досаждает, я АМ-радио давно не слушаю. Да не в этом суть, гораздо больше меня заботит трапеция. Почему-то.
Лично я таки подозреваю в этих бедах не нейтронную звезду, а КЛЛки и что с этим делать - большой вопрос. Ведь если на блоки питания худо-бедно начали лепить ККМы, то лампочки-то так всем и остаются до лампочки.
ppkvin написал :
Вместо синуса трапеция типичная. Мощный импульсный блок питания.
Это ж насколько мощный он должен быть, чтобы столько откусить-то от синуса? Там вольт на 30 откус потянет
ПPOPAБ написал :
нужно возить с сертификатом, что оно не является этим самым холодным...
Я про Чехию говорил..Какой сертификат вы не напишите, а штык-нож от Калашникова , и под топор подвести трудно, и под бытовуху, а они тут на толукчках ведрами продаются..Как и армейское холодное оружие начиная от бывших стран СЭВ, заканчивая кинджалами армии Вермахта..
и ходить они с ним могут беспрепятственно...
тут случай не так давно был..Дедульку-ветерана на остановке цыгане попросили место уступить на лавочке..Завязалась перетерка, дедуля армейским ножем порезал всех в капусту..
кстати, а как смотрят на вот такое на Родине ?
если менту понравится - то заберет ? Мотивируя тем , что холодное ?
*Pasha* написал :
Лично я таки подозреваю в этих бедах не нейтронную звезду, а КЛЛки и что с этим делать - большой вопрос. Ведь если на блоки питания худо-бедно начали лепить ККМы, то лампочки-то так всем и остаются до лампочки.
да за трапециидальность отвечают как раз нагрузки без ККМ, так то беда большая по причине возникновения больших гармоник кратных трем. И как следствие потери в сети.
*Pasha* написал :
Это ж насколько мощный он должен быть, чтобы столько откусить-то от синуса? Там вольт на 30 откус потянет
небольшая индукционная плита это сделает спокойно , кстати видно что у вас сеть без фильтрующих конденсаторов в щитовой.
*Pasha* написал :
Это ж насколько мощный он должен быть, чтобы столько откусить-то от синуса? Там вольт на 30 откус потянет
Да хотя бы сварочный инвертор, в нем импульсный преобразователь, а мощность как раз приличная.
Кстати, про ступеньку.
В ЗАСах реализуется принцип измерения амплитудного значения синусоиды, поэтому все регулировки и настройки выполняются с питанием от источника с идеальной синусоидой.
В реальной сети могут быть расхождения при измерении напряжения по действующему или среднеквадратичному значению с амплитудным, и довольно большие, до 20-30 вольт.
Для демонстрации возьмите тарированный щитовой вольтметр и цифровой мультитестер, сравните показания.
Это конечно все хорошо, что вы с осцилографами в розетк синусоиду посмотрели, че у нее срезано, и на сколько, только у автора темы схема приемника врядли питается напрямую сразу от сети 220 в..предполагаю, что у приемника есть БП, в котором есть выпрямитель, затем конденсатор фильтра не меньше 1000 Мкф, и стабилизатор напряжения как минимум - на стабилитроне ...
А вы тут про гармоники третего уровня расчёсываете, да про срез синусоды в 30 процент..Вы наверное сеть 220в с выходным каскадом лампового усилителя класса А перепутали..
если в БП на выходе стоит стабилизатор типа LM 317 то входное напряжение на него может приходить в 2 раза выше чем необходимо на выходе, и пофик ему что у вас там в сети 220в - среднеквадратическое или действующее..