10.12.2011 в 20:05:20
подскажите пожалуйста в чем может быть косяк если при случайном замыкании сработал автомат в защитном кожухе стоящий до счетчика. После него стоят еще автоматы на лестничной площадке и автоматы в квартирном щитке.
10.12.2011 в 20:17:54
Может никакого косяка и нет. Ток КЗ был достаточный для сработки вводного АВ, вот и всё! А он оказался более шустрым, чем другие.
10.12.2011 в 20:18:35
Значит у него более чувствительный механизм расцепления, а величина тока КЗ была достаточной.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.12.2011 в 23:45:53
NazAnd, sergey_sav, а смысл тогда было ставить столько автоматов. Я даже на холодильник выделил отдельный. Если опять будет замыкание, то опять вводный автомат сработает?
11.12.2011 в 00:02:03
Номиналы автоматов (и всякие буковки) а также и производителей озвучьте. А то может речь идёт о голимых подделках или же в корне неверно подобранных номиналах...
11.12.2011 в 00:02:31
автоматы то какие? Селективность обеспечить на автоамтах разных серий проблематично
11.12.2011 в 00:15:28
alex7912 написал : а смысл тогда было ставить столько автоматов.
Если все последовательно включенные автоматы с одним номиналом теплового расцепителя, то смысла нет.
11.12.2011 в 01:39:29
alex7912 написал : а смысл тогда было ставить столько автоматов.
А кто заставлял? К кому претензии? Можно поставить один на всю квартиру, не делать КЗ и радоваться жизни. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.12.2011 в 20:13:49
web-rr написал : Номиналы автоматов (и всякие буковки) а также и производителей озвучьте. А то может речь идёт о голимых подделках или же в корне неверно подобранных номиналах...
"работники" умудрились опять сделать КЗ (уже на другой группе розеток), и опять сработал этот автомат на лестничной площадке. вот он без кожуха на нем написано ВА-101 101-3/63 С63 3000А
а вот как он стоит в щитке
и наконец мой щиток
у меня стоят ABB s201 и s203
14.12.2011 в 21:22:22
alex7912 написал : "работники" умудрились опять сделать КЗ (уже на другой группе розеток), и опять сработал этот автомат на лестничной площадке. вот он без кожуха на нем написано ВА-101 101-3/63 С63 3000А
а вот как он стоит в щитке
Это не автомат, а дифавтомат. Сработать может не от КЗ, а от замыкания нуля с землей. В том числе на полностью обессточенной линии... Например делают розетки в комнате, выключают автомат на эту комнату (другие линии все или частично включены) и перекусывают кабель (все три жилы сразу). При этом замыкаются ноль с землей. УЗО/дифавтомат на такое должны сработать... Сорри, это я про ВКЗ42... написал.
Если срабатывает тот автомат, что Вы написали, то выкинуть его и поставить нормальный.
14.12.2011 в 21:37:04
SVKan написал : Если срабатывает тот автомат, что Вы написали, то выкинуть его и поставить нормальный.
Это уже не так просто - или надо обесточивать весь стояк, или работать под напряжением. А менять его, похоже, надо. И лучше на рубильник типа курского ВМ63Р 40А.
14.12.2011 в 21:42:04
SVKan написал : Это не автомат, а дифавтомат. Сработать может не от КЗ, а от замыкания нуля с землей. В том числе на полностью обессточенной линии... Например делают розетки в комнате, выключают автомат на эту комнату (другие линии все или частично включены) и перекусывают кабель (все три жилы сразу). При этом замыкаются ноль с землей. УЗО/дифавтомат на такое должны сработать... Сорри, это я про ВКЗ42... написал.
Если срабатывает тот автомат, что Вы написали, то выкинуть его и поставить нормальный.
а посоветуйте пожалуйста какой поставить "нормальный", чтобы в первую очередь срабатывали автоматы в квартире. И еще, а диффавтомат между землей и нулем нужен?
14.12.2011 в 21:42:56
avmal написал : И лучше на рубильник типа курского ВМ63Р 40А.
после этого должно заработать как надо?
14.12.2011 в 23:11:16
alex7912 написал : после этого должно заработать как надо?
Надеюсь. Но без гарантии - я же не знаю что там у вас в квартире намонтажено.
15.12.2011 в 09:53:31
avmal написал : Надеюсь. Но без гарантии - я же не знаю что там у вас в квартире намонтажено.
в квартире ничего сложного нет. Фото я приводил. Вот еще
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу