15.12.2011 в 00:09:42
Уважаемые спецы!
Оцените, пожалуйста, схему квартирного щитка 2-х комнатной квартиры. Все ли я правильно "спроектировал"?:) Вся проводка новая медная.
Мучают сомнения насчет номинала УЗО 25 А равного номиналу вводного автомата(УЗО АВВ тип АС, УЗО типа А в нашем колхозе не нашел).
15.12.2011 в 00:21:04
Очень всё скромно, всё простенько. Чего там реле нагрузки вдруг? Цель?
15.12.2011 в 00:21:18
Если вход 25A, то УЗО лучше брать на 32А 30мА. А под свет автомата не будет?
15.12.2011 в 00:27:05
rsergio написал : А под свет автомата не будет
Свет отдельно отключаться не будет. Отключается вся комната одним автоматом.
15.12.2011 в 00:29:22
web-rr написал : Чего там реле нагрузки вдруг? Цель?
Дом 58 года постройки. Реконструкции электрических подъездных щитков не было, на стояках кабель 6 мм*2, хочу обезопасить квартирные потребители от обрыва ноля нуже по стояку
15.12.2011 в 00:43:20
Марочку реле тогда напишите. Кто цепь рвать будет само реле или контактор модульный?
15.12.2011 в 00:45:56
В линейке АВВ я не нашел УЗО на 32 А, если я поставлю УЗО АВВ на 40 А буде ли это к месту или же лучше все таки купить УЗО на 32 А другого производтителя. И еще одно... В связке реле напряжения и УЗО тип АС будет ли эффективная защита квартирной эл. сети от пульсирующего напряжения (скорость срабатывания реле нагрузки 0,05с) :o[/QUOTE] (т. е. заменит ли связка УЗО тип АС+ реле нагр. - УЗО типа А)
15.12.2011 в 00:47:13
web-rr написал : Марочку реле тогда напишите
Вот это реле ZUBR D340t,
15.12.2011 в 00:50:04
web-rr написал : Кто цепь рвать будет само реле или
Реле по инструкции при нагрузках 2/3 от номинала, т.е. от 40 А приблизительно 26,7 А включается без контактора...
15.12.2011 в 01:16:40
GOLDENDIONIS написал : или же лучше все таки купить УЗО на 32 А другого производтителя.
Нормальный производитель УЗО 32А не производит.
GOLDENDIONIS написал : В связке реле напряжения и УЗО тип АС будет ли эффективная защита квартирной эл. сети от пульсирующего напряжения
Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ. Куда и как вы собираетесь подключать кабель 3х4,0 на кухне?
15.12.2011 в 01:46:42
avmal написал : Куда и как вы собираетесь подключать кабель 3х4,0 на кухне?
кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2. На одной группе будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт) Общее максимальное потребление приблизительно 5000 Ватт(22,7А) Вот я и решил поставить на кухню автомат на 20 А. Нагрузка в 5000 Ватт если и будет, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет.
15.12.2011 в 02:19:33
GOLDENDIONIS написал : тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...
Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".
GOLDENDIONIS написал : решил поставить на кухню автомат на 20 А.
Розетки тоже по 20А?
GOLDENDIONIS написал : кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2.
И какой смысл в кабеле 3х4,0?
15.12.2011 в 02:20:38
вот подкоректированная схема :)
15.12.2011 в 02:35:48
avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?
вот схема кухни. Кабель взял с запасом.
если неправильно, то почему?:o Розетки на 16 ампер.