15.12.2011 в 22:55:53
GOLDENDIONIS написал : на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии.
Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?
15.12.2011 в 23:01:21
В начале линии 3х4 уже стоит автомат исходя из защиты линий меньшего сечения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.12.2011 в 23:04:59
avmal написал : Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?
Понимаю, поэтому и поставил автомат на кухню на 20 А, нагрузка то разпределена на две линии, не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.А если суммарная нагрузка и будет больше 20 А, то автомат выбъет через некоторое время.
16.12.2011 в 01:30:39
На одной линии будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт)
Общая максимальная нагрузка на кабель 3*4мм приблизительно 4800 Ватт(22 А).
Через кабель 3*2,5мм первой линии будет протекать ток около 16А, через кабель 3*2,5 мм второй - около 6А.
Не желая тащить несколько линий кабелем 3*2,5мм на кухню, я протянул кабель 3*4мм и разделил его на две линии и поставил на кухню автомат на 20 А. Может вариант и нестандартный, но ничего криминального в этом не вижу:confused:
Врятли одновременно будут включены все потребители в 4800 Ватт, если и будут, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет. :) Превышение всего на 2 ампера.
Нагрела машинка воду и потребление падает минимум на 1000 Ватт. Суммарное потребление уже будет 17,3 А - в пределах нормы :)
16.12.2011 в 09:16:28
16.12.2011 в 11:35:30
GOLDENDIONIS написал : Может вариант и нестандартный
Отчего же? Очень даже стандартный для безграмотного монтажа.
16.12.2011 в 11:38:41
drdollar написал :
- Так протяните на кухню 5х2,5 Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. И левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...
так делать - запрещено. Каждая группа должна иметь отдельный автомат и отдельный кабель. УЗО можно общее на несколько групп...
16.12.2011 в 11:57:18
Alexiy написал : так делать - запрещено.
Ну я ж о этом и говорю... -синий -черный -коричневый -серый -двуколор
фаза № 1 - АВ С16 №1 - черный - розетка нуль № 1 - синий - розетка земля общая - подрозетник - ГМЛ - земля № 1
это шлейфуем "вправо"
фаза № 2 - АВ С16 №2 - коричневый - розетка нуль № 2 - серый с синей термоусадкой (изолентой) - розетка земля общая - подрозетник - ГМЛ - земля № 2
это "шлейфуем" влево.
Разве так низзя?
16.12.2011 в 12:00:05
нельзя. Может оно вам и не указ, но тем не менее:
СП 31-110-2003 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
16.12.2011 в 12:00:46
Ну низзя, так нельзя. Все равно себе отдельные ВВГ тянуть буду
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу