avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 22:55:53

GOLDENDIONIS написал : на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии.

Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.12.2011 в 23:01:21

В начале линии 3х4 уже стоит автомат исходя из защиты линий меньшего сечения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 23:04:59

avmal написал : Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?

Понимаю, поэтому и поставил автомат на кухню на 20 А, нагрузка то разпределена на две линии, не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.А если суммарная нагрузка и будет больше 20 А, то автомат выбъет через некоторое время.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2011 в 00:54:38

GOLDENDIONIS написал : не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.

Это 7кВт.

GOLDENDIONIS написал : если суммарная нагрузка и будет больше 20 А

А это 4,4кВт. Где логика?

0
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

16.12.2011 в 01:30:39

На одной линии будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт)

Общая максимальная нагрузка на кабель 3*4мм приблизительно 4800 Ватт(22 А).

Через кабель 3*2,5мм первой линии будет протекать ток около 16А, через кабель 3*2,5 мм второй - около 6А.

Не желая тащить несколько линий кабелем 3*2,5мм на кухню, я протянул кабель 3*4мм и разделил его на две линии и поставил на кухню автомат на 20 А. Может вариант и нестандартный, но ничего криминального в этом не вижу:confused:

Врятли одновременно будут включены все потребители в 4800 Ватт, если и будут, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет. :) Превышение всего на 2 ампера.

Нагрела машинка воду и потребление падает минимум на 1000 Ватт. Суммарное потребление уже будет 17,3 А - в пределах нормы :)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.12.2011 в 09:16:28

  1. Так протяните на кухню 5х2,5 :) Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. Из левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...
  2. УЗО можно купить в интернет-магазине с доставкой. В том же хагер-шопе - очень приличный магаз. А доставка выйдет в пределах 20 грн. тем же автолюксом.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2011 в 11:35:30

GOLDENDIONIS написал : Может вариант и нестандартный

Отчего же? Очень даже стандартный для безграмотного монтажа.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 11:38:41

drdollar написал :

  1. Так протяните на кухню 5х2,5 Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. И левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...

так делать - запрещено. Каждая группа должна иметь отдельный автомат и отдельный кабель. УЗО можно общее на несколько групп...

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.12.2011 в 11:57:18

Alexiy написал : так делать - запрещено.

Ну я ж о этом и говорю... -синий -черный -коричневый -серый -двуколор

фаза № 1 - АВ С16 №1 - черный - розетка нуль № 1 - синий - розетка земля общая - подрозетник - ГМЛ - земля № 1

это шлейфуем "вправо"

фаза № 2 - АВ С16 №2 - коричневый - розетка нуль № 2 - серый с синей термоусадкой (изолентой) - розетка земля общая - подрозетник - ГМЛ - земля № 2

это "шлейфуем" влево.

Разве так низзя?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 12:00:05

нельзя. Может оно вам и не указ, но тем не менее:

СП 31-110-2003 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.12.2011 в 12:00:46

Ну низзя, так нельзя. Все равно себе отдельные ВВГ тянуть буду

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу