15.12.2011 в 00:09:42

Уважаемые спецы! Оцените, пожалуйста, схему квартирного щитка 2-х комнатной квартиры. Все ли я правильно "спроектировал"?:) Вся проводка новая медная.
Мучают сомнения насчет номинала УЗО 25 А равного номиналу вводного автомата(УЗО АВВ тип АС, УЗО типа А в нашем колхозе не нашел).

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.12.2011 в 00:21:04

Очень всё скромно, всё простенько. Чего там реле нагрузки вдруг? Цель?

0
Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

15.12.2011 в 00:21:18

Если вход 25A, то УЗО лучше брать на 32А 30мА. А под свет автомата не будет?

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 00:27:05

rsergio написал : А под свет автомата не будет

Свет отдельно отключаться не будет. Отключается вся комната одним автоматом.

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 00:29:22

web-rr написал : Чего там реле нагрузки вдруг? Цель?

Дом 58 года постройки. Реконструкции электрических подъездных щитков не было, на стояках кабель 6 мм*2, хочу обезопасить квартирные потребители от обрыва ноля нуже по стояку

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.12.2011 в 00:43:20

Марочку реле тогда напишите. Кто цепь рвать будет само реле или контактор модульный?

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 00:45:56

В линейке АВВ я не нашел УЗО на 32 А, если я поставлю УЗО АВВ на 40 А буде ли это к месту или же лучше все таки купить УЗО на 32 А другого производтителя. И еще одно... В связке реле напряжения и УЗО тип АС будет ли эффективная защита квартирной эл. сети от пульсирующего напряжения (скорость срабатывания реле нагрузки 0,05с) :o[/QUOTE] (т. е. заменит ли связка УЗО тип АС+ реле нагр. - УЗО типа А)

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 00:47:13

web-rr написал : Марочку реле тогда напишите

Вот это реле ZUBR D340t, http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 00:50:04

web-rr написал : Кто цепь рвать будет само реле или

Реле по инструкции при нагрузках 2/3 от номинала, т.е. от 40 А приблизительно 26,7 А включается без контактора...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 01:16:40

GOLDENDIONIS написал : или же лучше все таки купить УЗО на 32 А другого производтителя.

Нормальный производитель УЗО 32А не производит.

GOLDENDIONIS написал : В связке реле напряжения и УЗО тип АС будет ли эффективная защита квартирной эл. сети от пульсирующего напряжения

Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ. Куда и как вы собираетесь подключать кабель 3х4,0 на кухне?

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 01:46:42

avmal написал : Куда и как вы собираетесь подключать кабель 3х4,0 на кухне?

кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2. На одной группе будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт) Общее максимальное потребление приблизительно 5000 Ватт(22,7А) Вот я и решил поставить на кухню автомат на 20 А. Нагрузка в 5000 Ватт если и будет, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет.

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:01:45

avmal написал : Нормальный производитель УЗО 32А не производит.

ясно, куплю узо на 40 ампер

avmal написал : Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ.

тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...:)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 02:19:33

GOLDENDIONIS написал : тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...

Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".

GOLDENDIONIS написал : решил поставить на кухню автомат на 20 А.

Розетки тоже по 20А?

GOLDENDIONIS написал : кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2.

И какой смысл в кабеле 3х4,0?

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:20:38

вот подкоректированная схема :)

0
Вложение
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:35:48

avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?

вот схема кухни. Кабель взял с запасом.

если неправильно, то почему?:o Розетки на 16 ампер.

0
Вложение