17.12.2011 в 14:39:04
Прокомментируйте схему квартирного щитка. Меняю проводку в двухкомнатной квартире. Все повода новые, на розетки nym 3x2,5, свет 2х1,5. На плиту - два отдельных кабеля (вар. повехность+духовка) 3х6,0.
17.12.2011 в 15:13:38
1.На вводе автомат и узо поменять местами
17.12.2011 в 15:16:26
Верхние два узо надо по 63А, нижние два - по 40А, а в идеале все по 63А
17.12.2011 в 15:19:08
ZIDIZ написал :
- Ни одно из УЗО не защищено от сверхтоков
как его защитить?
Может целесообразнее всё заменить на диф. автоматы?
17.12.2011 в 15:24:51
Как защитить написал, а если все менять на дифы, стоимость щитка возрастет не меньше, чем в 3 раза так в 10мА смысла особого нет, могут быть частые ложные срабатывания. Я б всюду, кроме вводного, разумеется, 30мА ставил
17.12.2011 в 15:41:05
где-то читал что во влажных помещениях должно быть УЗО на ток 10мА
17.12.2011 в 16:09:11
ПУЭ п.7.1.82.Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий,питающих розеточные сети,находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например,в зоне 3— ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
17.12.2011 в 18:09:31
На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер.Узо 25/10 на 3 автомата по 16 ампер а ето уже перегрузка узо 16*3=48 ампер а узо должно быть на 63/30 ампер.
17.12.2011 в 18:46:22
Исходя из замечаний, схема приняла следующий вид:
17.12.2011 в 20:11:00
На свет можно автоматы (диф необходим только в ванной), так, конечно, лучше, но дорого. Если по деньгам Вас устраивает, то норм. А так с освещения дифы можно снять. Думаю, можете собирать щиток. P.S. Я не профессионал, а любитель, так что мои советы- это не правда в последней инстанции
17.12.2011 в 20:48:17
Спасибо!
Подождем ещё, может профессионалы ещё прокоментируют...
17.12.2011 в 21:33:41
Denis_A, что у вас за духовка? Гидромассаж лучше Защитить АВДТ 16А 10мА, на ТП можно провод 1.5 кв мм - т.к. в контроллер не всегда поместится 2.5 кв мм. Свет все таки проложите 3 жилы Розетки комнат можно подбить под одно УЗО, с несколькими АВ. АВ на кондиционеры можно поставить 2Р или 2Р+N (один на 2 кондюка), и выключать его в не сезон
17.12.2011 в 21:45:43
Так же "волшебные" приборы можно выделить на отдельные АВДТ 16/10, это посудомойка, гидромассаж, стиралка, измельчитель обысно подбивают под АВДТ посудомойки, душевая кабина
17.12.2011 в 22:03:14
serj_mobias написал : На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер..
Поспорю с докладчиком. На вводе кабель может быть сечением 10 квадрат и выше, хоть 16, хоть 25, хоть 35. Но чем больше сечение - тем больше меди, дороже кабель, а гнуть его всё труднее. Автомат менять с 63А я поводов не вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу