Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 11:59:01

Уважаемые специалисты!

Покритикуйте пожалуйста схему щитка. В общем подъездном щитке от общего стойка идет кабель 6мм к АВ С50, далее 10мм к счетчику... между квартирным щитком и общим щитком протянут ПВ-3 10мм - 3шт. Схемку предполагаю примерно такую

Возможно УЗМ еще добавлю..

Подскажите в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?

сейчас в общем щитке так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=247612&d=1322994713

Спасибо за любые мнения..

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 12:17:37

Jobit написал : в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?

Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 17:45:44

Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

29.12.2011 в 17:51:18

Узо на 32А не существует

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 18:39:31

avmal написал : Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.

Холодильник перенес к УЗО с духовкой. Бойлер и розетка в туалете (в последствии там возможна душевая кабина) все таки к влажной группе относится... есть мнение что лучше их отдельно от всего остального.. поэтому пока оставил в компании со стиралкой.. Ну и поскольку УЗО 32 не делают - нужно ставить 40А.. там как раз останется резерв под 10А для света в туалет-ванная. По поводу 10А или 16А для стиральной машины.. на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..

Итого получилось (уже вставил конр. модели УЗО и АВ)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 18:43:01

Jobit написал : Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток.

Насколько дорогой?

Jobit написал : Если поставить туда просто УЗО?

Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 18:44:23

Jobit написал : на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..

Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 19:00:01

avmal написал : Насколько дорогой?

Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 19:09:48

avmal написал : Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...

Ошибки осознал и исправился)

avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Узо поставил селективное.. а вот про автомат хотел уточнить.. Автомата С63, который первый в квартире недостаточно? нужно еще такой же в общий щиток, правильно?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 20:31:06

Jobit написал : Автомата С63, который первый в квартире недостаточно?

Достаточно, если от счётчика до квартирного щита не более трёх метров. И не 63А а достаточного для защиты вводного кабеля или, лучше, 32А, а перед счётчиком рубильник. На вводе квартирного никто автомат вас тоже не заставляет ставить - лучше рубильник, а для защиты групповых линий автоматы стоят.

Jobit написал : Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА

А что-то типа такого за 800 рублей не можете поискать? http://www.electro-mpo.ru/card9216.html#.TvyVZ9TKAQQ

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 22:42:55

исправил схемку

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 22:52:13

Jobit написал : исправил схемку

Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 23:09:02

от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 09:47:52

avmal написал : Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 10:33:35

avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

зачем селективное-то? там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.