Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. В квартиру на вход идет четыре кабеля.
Один 4мм на плиту или духовку. Два по 2.5 на розетки и один 1.5 на освещение.
Планирую поставить в квартире щиток завести эти линии туда и от щитка соответственно проложить линии к потребителям.
Набросал приблизительно схему.
Смени в схеме c 24 НА c 25 да на сан узел поставь отделный автомат.
Поставь узо а не диф.автомат ac 25/10 ма на сан.узел а на кухню 1 узо 40/30 ма.Потому что диф.автомат тебе дороже обойдется по цене.А на сан.узел на освещение поставь автомат c 6 вполне достаточно.
bbg написал :
В квартиру на вход идет четыре кабеля.
Один 4мм на плиту или духовку. Два по 2.5 на розетки и один 1.5 на освещение.
Планирую поставить в квартире щиток завести эти линии туда и от щитка соответственно проложить линии к потребителям.
Быстро, решительно откажитесь от этой затеи. Дом с газом?
Дом с газом. А от какой именно идеи отказаться, от щитка в квартире?
serj_mobias написал :
Поставь узо а не диф.автомат ac 25/10 ма на сан.узел а на кухню 1 узо 40/30 ма.Потому что диф.автомат тебе дороже обойдется по цене.А на сан.узел на освещение поставь автомат c 6 вполне достаточно.
Дифавтомат в этажном щитке от застройщика. Его как бы менять нельзя. Имеющегося дифавтомата не достаточно для санузла, лучше поставить отдельный на 10 ма?
bbg написал :
А от какой именно идеи отказаться, от щитка в квартире?
От этой:
bbg написал :
В квартиру на вход идет четыре кабеля.
в пользу одного кабеля (ВВГнг, NYM и т.п.) 3х6 и вводного автомат в этажном щите. Все остальное - в квартирном. Для духовки 3х4 не нужен, достаточно 3х2,5 под АВ С16. Номинала С24 не существует.
Вод поставь автомат на 40 ампера 2полюсный в етажный щит и в квартире тоже на 32 ампера.
Марсик так и надо ставить а то я то чето стал замечать что на вод в счётчик делают кабелем для переносок и для удлинителей марки пвс 3*2,5 на счётчик меркурий на 50 ампер.И ето происходит не раз в Молдавии.
в пользу одного кабеля (ВВГнг, NYM и т.п.) 3х6 и вводного автомат в этажном щите. Все остальное - в квартирном. Для духовки 3х4 не нужен, достаточно 3х2,5 под АВ С16. Номинала С24 не существует.
Да, но эти 4 кабеля уже заведены в квартиру застройщиком и минимально разведены по квартире. Я не могу это поменять.
Для духовки уже торчит кабель на 3х4 на кухне.
В чем проблема 4 вводов в квартирный щиток, кроме дополнительной сложности монтажа?
Марсик Не думаю, что застройщик согласится. Даже если и можно, то это надо штробить по всему коридору, вносить изменения в этажный щиток. В общем много работы.
В данный момент застройщиком сделано минимум точек в помещениях. Есть желание добавить побольше точек, защитить узо, то что не защищено и иметь щиток с автоматами у себя в квартире.
Делать в любом случае будет квалифицированный электрик. Просто надо хотя бы грубо составить схему как оно должно выглядеть и для себя понять, что можно сделать, а что нет.
bbg написал :
Не думаю, что застройщик согласится. Даже если и можно, то это надо штробить по всему коридору, вносить изменения в этажный щиток. В общем много работы.
Было бы желание. А вмешательство в этажный щит минимально - просто подключить новый ввод к счетчику (либо автомату после него, что существенно проще).
bbg написал :
В данный момент застройщиком сделано минимум точек в помещениях. Есть желание добавить побольше точек, защитить узо, то что не защищено и иметь щиток с автоматами у себя в квартире.
В Вашем варианте, часть устройств таки остается в этажном.
bbg написал :
Делать в любом случае будет квалифицированный электрик. Просто надо хотя бы грубо составить схему как оно должно выглядеть и для себя понять, что можно сделать, а что нет.
Поручите это квалифицированному электрику. Если есть даже малейшие сомнения в его квалификации, то откажитесь сразу от его услуг.