Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

05.01.2012 в 14:18:54

Уважаемые специалисты! Делаю ремонт в 3-х комнатной квартире, меняю всё, дошло дело до электричества. Раньше делал небольшие изменения на базе существующей проводки, но с нуля опыта нет. Долго изучал различные виды сборок щитов, смотрел фотографии уже готовых сборок, читал рекомендации и исследования. Наконец начал потихоньку рисовать обвязку, и вот дошло до сборки щитка. Опыта, как такого ноль... поэтому сильно не пинайте:o, хочется сделать как можно лучше не сильно переплачивая, ведь ремонт делаю не на 1 год. Вообщем задача: 3-х комнатная квартира: зал, кухня, ванная, спальня, детская. Полностью меняется электрика до щита в подъезде.

По мере проработки схемы щита, на меня сваливались различные вопросы, ответы на которые не получалось найти самостоятельно:

[*] Стоит ли кондиционер защищать от токов утечки? (рекомендации нашел в смежной теме); [*] На вводе в квартиру просится кабель ВВГнг 3х6, но как то безумно смотрится этот медный провод с одной стороны и 2.5 мм[SUP]2[/SUP] Al с другой, хочется услышать мнение спецов о необходимости замене проводки до подъездного щита в подвале дома; [*] Знакомый электрик сказал что на квартиру как 30 лет назад так и сейчас выделено всего 2 кВт, поэтому... [*] Основываясь на два предыдущих пункта, может кто делал такие проекты и имеет опыт, что необходимо для такой модернизации (чесно говоря я боюсь глядеть, что там в подвале творится в щите) и любые советы, какие документы нужны, куда идти, кого просить... Пугает бюрократия Российская, хочется быть подготовленым перед нашими чиновниками.

Рад любым коментариям по рожденой в муках мной схеме :o. Схемку пришлось прикрепить в pdf (файл имеет минимальный размер и все прекрасно видно), и залил как картинку на сторонний сервис, потому что разрешение 1000х1000, разрешенное на форуме, маловато - ничего не разобрать:

Название: shema_beta.png Оригинал: 3434 x 2404 пик., 221 Кб Результат: 3434 x 2404 пик., 221 Кб http://s017.radikal.ru/i428/1201/e9/59d9479e06d5.png

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 14:59:55

Director написал : хочется сделать как можно лучше не сильно переплачивая

Десяток УЗО в квартирном щитке с этим как-то не вяжется. Вы же не собираетесь использовать ИЭКоподобные, если хотите

Director написал : сделать как можно лучше

"Нерабочий ноль" лучше сразу обозвать защитным, а также смириться с его отсутствием вплоть до реконструкции стояка. Тем не менее, трехпроводку это не отменяет - просто не подключите в розетках.

Director написал : На вводе в квартиру просится кабель ВВГнг 6х3

Правильно просится (кабель обозначается "число_жил"х"сечение_жилы") - задел на будущее.

УЗМ - сразу после вводного кабеля.

Скорее всего, номинал АВ перед счетчиком многоват. Вместо диффавтомата после счетчика поставьте селективное УЗО 63А 100мА, можно китайское.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

05.01.2012 в 15:27:46

Марсик написал : просто не подключите в розетках.

А почему не на шинку РЕ, ведь потом проще в одном месте подключить, чем в десятках розеток?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 16:04:13

SoVA написал : А почему не на шинку РЕ, ведь потом проще в одном месте подключить, чем в десятках розеток?

На шину-то как раз надо подключить. А вот соединять вместе РЕ-контакты розеток, не зануляя их - плохая, негодная идея. Неудобно - это да, согласен.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

05.01.2012 в 16:29:28

Марсик написал : шину-то как раз надо подключить

Я про квартирный щиток

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 16:33:03

SoVA написал : Я про квартирный щиток

И я про него. Разумеется, если к каждой розетке (именно розетке, а не блоку розеток) вести свой кабель от щитка - тогда удобнее не подключать в последнем.

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

05.01.2012 в 16:59:00

Марсик написал : Десяток УЗО в квартирном щитке с этим как-то не вяжется.

Десяток узо, это лишь мое видение, может где то что то можно обьеденить. Насчет оборудования конечно будет использоватся АВВ/Шнайдер/Легранд. Про фин сторону, я имел ввиду разумные приделы а не брать изделья от братьев китацев.

Марсик написал : УЗМ - сразу после вводного кабеля.

сделано

Марсик написал : Вместо диффавтомата после счетчика поставьте селективное УЗО 63А 100мА, можно китайское.

поставлено, никаких китайцев

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.01.2012 в 17:13:58

Director написал : Десяток узо, это лишь мое видение, может где то что то можно обьеденить.

"Можно и нужно!" - настойчиво шептал опасающийся истощения кошелек.

Director написал : поставлено, никаких китайцев

Кстати, этажный щит - едва ли не единственное место, где они будут кстати. Смотрите сами: Устройство защитного отключения селект. DX 08935 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2P 2мод. (Legrand) - 4937,50; Выключатель дифференциальный ВД1-63S 2Р 32А 100мА ИЭК - 885,00. А умыкнуть могут как то, так и другое.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.01.2012 в 17:31:03

Director написал : Знакомый электрик сказал что на квартиру как 30 лет назад так и сейчас выделено всего 2 кВт, поэтому...

Вы "немного" завысили вводной автомат. При вводном автомата 25А нормы РФ (32А нормы Украины) достаточно одного УЗО 30 мА. Это другая крайность :) Если все группы "под УЗО" то вводной дифавтомат не обязателен. РЕ надо обязательно. Если сечение стояка не позволяют сделать ответвление с этажного щита, то ПВ 1х6 от сборки (возле подъезда или в подвале) до этажного щита, а лучше по всем этажам закиньте. Без РЕ нельзя эксплуатировать электроприборы у которых вилка с "заземлением".

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.01.2012 в 17:36:20

Кондиционеры можно подключить стационарно,тогда можно и без Узо.Освещение ванны через Узо,остальное освещение можно и без Узо.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.01.2012 в 17:52:41

Director написал : Стоит ли кондиционер защищать от токов утечки?

Разумеется стоит (хотя нормативы нас не обязывают). Молдаванин просто дело не в дело любит пободаться.

PE не надо подключать как в щитке так и в каждой из розеток. Подумайте почему - это защита от дурака (неквалифицированного вмешательства).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу