web-rr написал :
PE не надо подключать как в щитке так и в каждой из розеток. Подумайте почему - это защита от дурака (неквалифицированного вмешательства).
Вы предлагаете везде установить розетки для "узких" вилок не позволяющих подключение электроприборов класса I?
В таком случае топикстартеру придётся отказаться от большей части указанной им техники.
Где вы увидели слова "установить розетки для "узких" вилок " ? Я интересуюся просто, довольно любопытно.
Раз PE висит в воздухе, то и нехай висит, подключать его не к чему и на него подключать ничего нельзя, иначе проблемы расползутся по квартире (всей) если где-то техника даст пробой на корпус (а он "заземлён" на PE контакт в вилке). Механика понятна расползания? Нельзя подключать каждую из розеток и в щитке также потому, что есть группы розеток, они в распредкоробках и так соединены между собой.
web-rr написал :
Где вы увидели слова "установить розетки для "узких" вилок " ? Я интересуюся просто, довольно любопытно.
Вот
web-rr написал :
PE не надо подключать как в щитке так и в каждой из розеток. Подумайте почему - это защита от дурака (неквалифицированного вмешательства).
Розетки без РЕ, да ещё и с "защитой от дурака" - это розетки для "узких" вилок, устанавливаемые на приборы с 2-й изоляцией. В принципе это решение можно наверно протянуть по нормативам, "за уши" протянуть. Но
Smily написал :
В таком случае топикстартеру придётся отказаться от большей части указанной им техники.
Украинский я понимаю. А русский Вы видимо нет.
Стандартная ситуация для домов старше лет 7-8: делать трёхпроводку, ставить розетки с заземлением, ставить КУП. Но PE не соединять нигде (раз нету земли) в КУП провода свести, но и там коммутацию не делать. Самое важное хозяевам ещё пояснить надо чтобы не лезли с оптимизациями сами и доказать что нужна таки трёхпроводка и вовсе не ПУНПом.
Пару дней назад узнал с удивлением, что в Саратове таки да, у кого-то намечена реконструкция электрических стояков в домах, вот повезло. Я думал у нас в этом плане полный тухляк, а тут на тебе - пятипроводка будет.
web-rr написал :
Украинский я понимаю. А русский Вы видимо нет.
А Вы видимо не представляете что такое электробезопасность и как она обеспечивается при "питании от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN".
Самое важное заказчикам - гнать в шею "электрика" который объясняет что 3-х проводка не нужна.
web-rr написал :
PE не надо подключать как в щитке так и в каждой из розеток
web-rr написал :
Раз PE висит в воздухе, то и нехай висит, подключать его не к чему и на него подключать ничего нельзя,
И комментирую эти советы так
Smily написал :
Вы видимо не представляете что такое электробезопасность и как она обеспечивается при "питании от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN".
Потому, что
Smily написал :
Без РЕ нельзя эксплуатировать электроприборы у которых вилка с "заземлением".
Сгруппировать под одно УЗО ( 50(63)/30) розетки комнат с увеличением линий.
Жирно будет ТП от одельного УЗО+АВ, можно подбить под любое кухонное УЗО. Часто бывает телек на кухне, и в типовых квартирах он находится на противоположной стене от фартука, там можно поставить блок розеток для мелочевки и контроллер ТП
АВДТ можно в щите и не ставить, а поставить его в квартире. К тому же у Вас все линии защищены от токов утечки, и вводной АВДТ с током утечки 100-300 мА (чаще всего еще и S) ставять при большой длинне вводного кабеля.
Марсик написал :
Кстати, этажный щит - едва ли не единственное место, где они будут кстати. Смотрите сами:
Устройство защитного отключения селект. DX 08935 (тип АС) 63А-300мА 230/400В 2P 2мод. (Legrand) - 4937,50;
Выключатель дифференциальный ВД1-63S 2Р 32А 100мА ИЭК - 885,00.
А умыкнуть могут как то, так и другое.
я призудумаюсь конечно...
Smily написал :
Без РЕ нельзя эксплуатировать электроприборы у которых вилка с "заземлением".
да их просто не получается эксплуатировать. Без защитного нуля с корпуса щитка подъезда от всего чего только можно начинает щипать неслабо, поэтому пока нету решения в моих реалиях придется "нулиться" от щита.
web-rr написал :
в Саратове таки да, у кого-то намечена реконструкция электрических стояков в домах, вот повезло
Вот это точно... реально повезло... у нас это без вариантов.
gugulaki написал :
Сгруппировать под одно УЗО ( 50(63)/30) розетки комнат с увеличением линий.
я сгруппировал детскую и спальню (они самые не нагруженые) под одно узо (УЗО 2P 63 А 30 мА, на схеме поз.12)
gugulaki написал :
Жирно будет ТП от одельного УЗО+АВ, можно подбить под любое кухонное УЗО.
Объеденил под одно узо с "Холодильник, Посудомойка, вытяжка" (УЗО 2P 32А 30 мА, на схеме поз.10)
gugulaki написал :
АВДТ можно в щите и не ставить, а поставить его в квартире. К тому же у Вас все линии защищены от токов утечки, и вводной АВДТ с током утечки 100-300 мА (чаще всего еще и S) ставять при большой длинне вводного кабеля.
я пока его оставлю, хотя от подъездного щита до квартирного ~1,5 м
Приложил поправленую схемку к сообщению и как картинку.