Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

02.02.2012 в 08:15:45

Этот момент с ним не оговаривали. я сказал что мне надо 7 кВт в пиках, на что услышал - а хватит ли Вам? Может заложить с запасом?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 08:32:43

Director написал : Может заложить с запасом?

Однозначно нужно с запасом, сколько разрешат. Потомки не раз спасибо скажут! И затраты на кабель оправдаются.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 08:56:03

Имхо, можно тянуть АВВГ 4х16, от не менее чем вдвое дешевле ВВГ 4х6 (у нас 42 и 97руб соответственно), притом по таблицам в пуэ держит ток 55А, против 34А у ввг 4х6. При таких сечениях о прочности кабеля можно уже не задумываться.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 08:58:31

Director написал : gugulaki, тоесть вы считаете ничего не придумывать и оставить решения как есть - однофазный подвод?

что у вас есть 3х фазное? Счетчик где будет стоять? Где будет ограничивающий АВ? Сколько будут стоить ТУ на подключение?

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

02.02.2012 в 10:42:04

gugulaki написал : что у вас есть 3х фазное? Счетчик где будет стоять? Где будет ограничивающий АВ? Сколько будут стоить ТУ на подключение?

Счетчик либо в квартире (как планировал при одной фазе) либо в этажном щитке Ограничивающий АВ в этажном щитке Сумма не оглашалась, но по поводу ТУ - он сказал что все официально и документы все предоставит (оформляется как обводной кабель). Просто делать надо, глядя на ветхое состояние стояков в подъезде и моих аппетитов (включил духовой шкаф + 2 кондера летом - уже 5.5 кВт), а второй вопрос до которого дошло это одно или 3-х фазное тянуть.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 11:39:34

перенос счетчика с этажного щита в квартиру - проект выделение кВт сверх проектных- деньги обводной кабель, конечно это не та формулировка конечно. так что у вас будет 3х фазное? если вам вводной влепят на 16 А (при 3х фазах)- вы будите довольны

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

02.02.2012 в 12:24:18

перенос счетчика с этажного щита в квартиру - проект

проект условно. больше бумажная волокита.

выделение кВт сверх проектных- деньги

вообще про увеличение кВт сверх проектных никто "не говорит", только о обводном кабеле помимо вятхой продки 4 мм2 Ал на весь подъезд.

так что у вас будет 3х фазное?

распределю мощное оборудование по фазам равномерно чтобы на одной нити не всели.

если вам вводной влепят на 16 А (при 3х фазах)- вы будите довольны

Это конечно, я просто пока не решил с 3-х фазной подводкой

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 12:34:31

Director написал : проект условно. больше бумажная волокита.

Не важно. Попу нужно прикрывать бумажками.

Director написал : вообще про увеличение кВт сверх проектных никто "не говорит", только о обводном кабеле помимо вятхой продки 4 мм2 Ал на весь подъезд.

Повторюсь, главное бумаги.

Director написал : распределю мощное оборудование по фазам равномерно чтобы на одной нити не всели.

В обычной квартире, не возможно равномерно распределить по фазам, всегда будет перекос.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 12:40:20

Я бы вам посоветовал, проложить 3*16 Al от щитовой дома до этажного щита, в этажном счетчик+рубильник с теплушкой. Для защиты кабеля можно поставить контактор+теплушку в щитовой (50-60А) в зависимости от счетчика

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

02.02.2012 в 13:40:50

gugulaki написал : Я бы вам посоветовал, проложить 3*16 Al от щитовой дома до этажного щита

это однофазный вариант?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 13:43:28

да

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу