Director написал : вообще прицинится по заземлению, если грубить не будут со стоимостью за закапывание арматуры, может и сделаю.

Индивидуальное заземление в МКД запрещено.

Director, вы далеко от подвала?

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

07.01.2012 в 15:49:13

gugulaki на 4 этаже :o (наверное 10-15 метров до распред щита подвала)

Действительно... чуть копнул глубже, индивидуальное заземлене может привести к пожару. Спасибо, что подсказали.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 16:01:02

Ну в среднем по 3 метра высота одново етажа вот и кабель пв-1 6мм2 плюс уголник длина 1,5м*3 забить в землю + нужна полоса до первово етажа.И еще нужна сварка что бы приварить.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.01.2012 в 23:17:03

serj_mobias, перестаньте юзать гэгу по имени ИЭ + плагины. Поставьте мозиллу/оперу/хром и ощутите Вселенную :)

  1. Сомнение по противопожарному дифу... А выделят ли Вам 63а? Да и нужны они ли. Номинал девайса должен быть согласно выделенной мощности.
  2. УЗМ (в силу териториальнсти) никогда не видел вживую. На картинках там есть диодики.
  3. В Ванной розетки делайте шлейфом, незачем переплачивать за двойной длины кабель из щитка (правда может Вы так и думали, просто схема не совсем понятна сразу).

Остальное как по мне - гут.

Что касается ЗУ... на худой конец... ну "дернет"... однако, если УЗО будут не кЕтай, то отключат ток через пол-секунды (а то и меньше). Чтобы делать/не делать доп. (самостоятельное ЗУ) - лучше предварительно получить добро аналога ЖЭКа и уведомить ниже-живущих жильцов.

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

08.01.2012 в 11:40:58

drdollar написал : Сомнение по противопожарному дифу... А выделят ли Вам 63а? Да и нужны они ли. Номинал девайса должен быть согласно выделенной мощности.

мне конечно столько никто не выделит. Судя по сечению кабеля в квартиру то максимум ~3.5кВт. Автомат стоит в настоящее время 16А. Можно заложить с запасом - 40А (25А мне кажется маловато будет) с учетом перекладки трассы до подвального щита.

drdollar написал :

  1. В Ванной розетки делайте шлейфом, незачем переплачивать за двойной длины кабель из щитка (правда может Вы так и думали, просто схема не совсем понятна сразу).

Вообще до розеток ванной расстояние не большое, порядка ~3 м, там всего 2 розетки - 1 это стиралка, вторая - под фен и прочее. В любом случае запланировано сделать шлейфом.

drdollar написал : не кЕтай

китая точно не будет.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.01.2012 в 19:25:45

Director написал : мне конечно столько никто не выделит.

вот и ставьте Диф соответствующего номинала, а то и кабель спалите, и штраф платить заставят :(

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

08.01.2012 в 22:44:27

Спасиб за помощь. По мере развития событий вокруг щита и взаимодействий с электросбытовой компанией буду оставлять сообщения. :)

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

02.02.2012 в 07:49:11

Обратился в энергосбыт, проблем с пробросом линии напрямую от домового щита проблем никаких нету. Но мастер меня озадачил вопросом - может вам сразу 3 фазы провести? Конечно 3 фазы это более или менее независимость тяжелых потребителей друг от друга, но с другой стороны стоимость провода 5*4 (ну или поменьше сечение) гораздо дороже предпологаемой однофазной проводки (а кабеля набегает метров 100). К тому же щиток я уже заказал, но переделать особых не нужно, легко потребители разбрасываются по фазам, поменять отключающие нагрузку автоматы и счетчик. Что посоветуете - подписыватся на 3 фазы или удовлетворится одной?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2012 в 08:00:45

Director, лучше однофазная с 40 А, чем 3х фазная с 16 (20)

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

02.02.2012 в 08:04:48

gugulaki, тоесть вы считаете ничего не придумывать и оставить решения как есть - однофазный подвод?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 08:11:10

Director, все зависит от того, какой автомат вам разрешат поставить на трехфазный ввод. Если 25А - это как однофазный с 75А.