Если узо поставлю меньше оно к чертям сгорит, а 10-амперные устройства это освещение, остальные розетки. 2,2 кВт на освещение ванны и кухни за глаза хватит
На фасаде дома счетчик с автоматом, узип планируется после них, система заземления ТТ (как правило, раз в месяц, обязательно случается обрыв нуля, да и повторное заземление ЛЭП не наблюдается). Молниезащиту хочется, но пока не можется. Когда буду делать, установлю отдельный контур заземления, да и земельный провод молниезащиты в этот щиток заводить не буду.
противопожарное ставят в этажном щитке чтобы защитить отрезок провода от этажного до квартирного щитка (так как на нем нет УЗО хх/0,03. Почему ставят именно 300 ма, а не 100 и не 30 - чтобы добиться селективности "отщелкивания" и не бегать на этаж.
Так как в Вашем случае протипопож. УЗО Вы планируете ставить в "квартирный" щиток - то оно вообще не надо, так как с противопожарными функциями прекрасно справляется и 30 ма. А вот если есть доступ к щитку на улице (у счетчика) - вот туда уже можно и установить.
А вот 0,1 ув. Алексий ставить не рекомендует, так как при пороге включения 50% номинала, селективность будет под вопросом и появятся перспективы побегов во мраке ночи в закрытый уличный щит
Ясно! Значит оставлю 0,3, так как весь свет на узо ставить не буду, поэтому источником утечки могут стать светильники которые не стоят под узо 0,03. Их же я под него не ставлю, чтоб в случае чего не остаться в кромешной тьме
В принципе, всё нормально, только было бы лучше пронумеровать группы и указать - на что идут - на розетки или на свет. А то остаётся только догадываться.
Например, самая первая группа - 16 А на чердак - что это? Если розетки, то где диффзащита на 30 мА? Если на свет, то зачем 16 А?
Все, что 10А - освещение, остальное - розетки. От линии чердак еще довольно продолжительное время будет запитан старый дом с веткой алюминиевой проводкой. Там ток утечки превысит 0,03. после сноса этого дома преведу под УЗО розеток спален и зала. 16А- потому что это и розетки, и освещение. Или есть смысл поставить 10А, ведь розетка на чердаке будет одна, да и воспользуется ли ею кто-нибудь - неизвестно?