Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

15.01.2012 в 00:41:58

ZIDIZ написал : Ну он пишет, что его нельзя ставить ни между N и Pe, ни N и L. А как его тогда вообще поставить. В него все три по схеме заходят

Все три заходят если система заземления ТТ, а если TN-C-S, то подключаются L и РЕ, а N и без этого соединён с РЕ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.01.2012 в 04:18:46

ZIDIZ написал : Почитал, возник вопрос насчет узип, в системе тт его желательно не ставить?

Очень желательно ставить. УЗИП для ТТ состоит из разрядника N-PE и варисторного ограничителя или разрядника L-N.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу