И то правда! Поставлю 0,1
10.01.2012 в 18:27:33
И то правда! Поставлю 0,1
10.01.2012 в 18:39:49
ZIDIZ, не, Вы не поняли :)
противопожарное ставят в этажном щитке чтобы защитить отрезок провода от этажного до квартирного щитка (так как на нем нет УЗО хх/0,03. Почему ставят именно 300 ма, а не 100 и не 30 - чтобы добиться селективности "отщелкивания" и не бегать на этаж.
Так как в Вашем случае протипопож. УЗО Вы планируете ставить в "квартирный" щиток - то оно вообще не надо, так как с противопожарными функциями прекрасно справляется и 30 ма. А вот если есть доступ к щитку на улице (у счетчика) - вот туда уже можно и установить. А вот 0,1 ув. Алексий ставить не рекомендует, так как при пороге включения 50% номинала, селективность будет под вопросом и появятся перспективы побегов во мраке ночи в закрытый уличный щит
10.01.2012 в 20:32:11
Ясно! Значит оставлю 0,3, так как весь свет на узо ставить не буду, поэтому источником утечки могут стать светильники которые не стоят под узо 0,03. Их же я под него не ставлю, чтоб в случае чего не остаться в кромешной тьме
10.01.2012 в 22:32:46
В принципе, всё нормально, только было бы лучше пронумеровать группы и указать - на что идут - на розетки или на свет. А то остаётся только догадываться. Например, самая первая группа - 16 А на чердак - что это? Если розетки, то где диффзащита на 30 мА? Если на свет, то зачем 16 А?
10.01.2012 в 22:52:33
Все, что 10А - освещение, остальное - розетки. От линии чердак еще довольно продолжительное время будет запитан старый дом с веткой алюминиевой проводкой. Там ток утечки превысит 0,03. после сноса этого дома преведу под УЗО розеток спален и зала. 16А- потому что это и розетки, и освещение. Или есть смысл поставить 10А, ведь розетка на чердаке будет одна, да и воспользуется ли ею кто-нибудь - неизвестно?
10.01.2012 в 23:56:07
ZIDIZ написал : Значит оставлю 0,3,
Ну тогда хотя бы замените ввод АВ--->УЗМ--->УЗО на УЗМ 51М --->
12.01.2012 в 01:53:16
ZIDIZ написал : Имеет ли данный щиток право на жизнь?
Судя по схеме и некоторым Вашим последующим сообщениям для организации системы с типом заземления ТТ, нет, не имеет данный щиток право на жизнь!
Об этом недавно подробно написал в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
13.01.2012 в 02:31:05
Почитал, возник вопрос насчет узип, в системе тт его желательно не ставить?
13.01.2012 в 03:10:43
ZIDIZ, наоборот :)
13.01.2012 в 10:46:32
Ну он пишет, что его нельзя ставить ни между N и Pe, ни N и L. А как его тогда вообще поставить. В него все три по схеме заходят
13.01.2012 в 13:35:15
ZIDIZ, верьте производителю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу