Добрый день. Являлся пассивным читателем форума, теперь - застройщик с вопросами :) Приобрел недостроенный дом, теперь доделываю. Принялся за электрику. Примерную схему прилагаю.
Выделенная мощность 12кВт, 3 фазы, TN-CS. Пока стоит одно строение - одноэтажный домик, планируется гараж-мастерская. Схема прилагается. Линии Р1-Р7 и О8-О9 уже раскиданы и замурованы в стены этим летом. Теперь ломаю головы над щитками. В нагрузках линий указаны ТЭНы, это аварийный вариант, если что с котлом, можно в расчет не принимать. Номиналы УЗО выбраны с большим запасом, т.к. сверху дома есть мансарда, руки дойдут - и туда полезу (лет через 7-10). Посмотрите, посоветуйте, что можно добавить, а что лишнее, а что надо подкорректировать. Спасибо!

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 12:17:48

2-полюсные автоматы на отходящих линиях - это не рационально. Ставьте 1-полюсные.

16 А и 25 А - селективности, скорее всего не будет, так же как и между 25 А и 32 А. В случае КЗ будет отключаться всё сразу - и 16 А и 25 А... и, возможно, 32 А тоже.

2 автомата по С32 будут срабатывать одновременно. Ставить второй в вводном щите - глупость. Он там вообще не нужен.

30 мА и 100 мА - не лучшее сочетание. Лучше поставить 30 мА и 300 мА - тогда селективность будет в большинстве случаев.

4-полюсный автомат вам зачем? Хватит и 3-полюсного.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 12:35:11

  1. пишите текст черным, сложно читать.
  2. не рисуйте фазный проводник зеленым - зелень это РЕ.
  3. противопожарное УЗО я бы ставил 300 ма
  4. групповые АВ С25 выбросить за ненадобностью.
  5. групповые УЗО ставить типа "А" (мало ли...)
  6. С/У выделить отдельным дифом (можно даже 16/0,01)
  7. УЗО розеток отделить от УЗО освещения (если оно планируется).
  8. о, забыл, - УЗМ поставить ПЕРЕД трехполюсником.

то-есть 3 УЗО (розетки/освещение/кухня) 1 диф (С/У), а АВ на линиях = 1Р.

  1. На освещение советуют ставить АВ С10...

П.С. А почему у Вас выбраны разные х-ки расцепления АВ? (просто для себя вопрос)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 12:38:05

Alexiy написал : 2 автомата по С32 будут срабатывать одновременно. Ставить второй в вводном щите - глупость. Он там вообще не нужен.

хм... так там же вроде 1... или это я чего-то не вижу.

поправка - пардон, увеличил контраст - увидел :)

viggen, если реально, до счетчика АВ замените на ВН...

0
viggen
viggen
Новичок

Регистрация: 10.01.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.01.2012 в 13:59:13

Постарался учесть все замечания. Есть пара нюансов. На входе в вводной щиток поставил после УЗМ В32 3Р (для селективности с 32А уличным подойдет?). Поставил, чтоб не ходить на улицу+ уличный щиток а-ля "как у всех" сделан, на EKF, автомат включать неудобно до ужаса, сам щиток опечатан. УЗО исправил на 30мА и 300мА. 2-х полюсники оставил только на ответственной группе, группы немного скорректировал. Освещение оставил как было, т.к. у меня будут сберегайки, если рекомендуете С10 настоятельно - поменяю. В уже смонтированный щит залезть не получится однозначно. Разные характеристики - т.к. В16 у товарища не держит болгарку 2,3кВт (при пуске), хочу одну линию сделать "силовой". В16 у него немецкий Doepke. Про санузел я не догнал. У меня там только стиралка и бойлер, они на разных линиях, на одном УЗО. Ну и свет там будет, через разделительный трансформатор. Куда там нужен диф.автомат? Ну и свет на отдельное УЗО вешать не хочу, ибо, бюджет жмет, пририсовал к кухне. Остался вопрос с групповыми АВ 25А. Я то их убрал, а вот можно ли выключать всю группу УЗО-шкой? Защищать УЗО будет тот самый В32 3Р (что после УЗМ), понятно, а вот коммутацию группы УЗО-шкой делать можно? Хотя вот думаю - а оно мне надо, рубить всю группу :swoon?

update: отходящую линию на будущую постройку всеж оставил на 4Р, хочу рубить полностью линию, на случай ЧП. Хотя, объяснить не могу, чем мне поможет 4Р вместо 3Р...

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 14:18:14

viggen, как мне в свое время заметили, при КЗ скорее всего повыбивает все автоматы аж до улицы.

С10 на свет советуют ставить, так как когда перегорает лампочка С6 выбивает, да и функция АВ не лампочку защищать, а кабель ведь. А на 1,5 кв. 10А самое оно.

АВ ставьте себе "С"... и не мучьтесь. А то вдруг пылесос выбивать станет :)

На С/У желательно делать отдельную линию (тогда её можно прикрыть просто дифом 16/0,01. Если бюджетно - тогда оставляйте как есть, однако, делать "резерв" именно из-под этого "мокрого" УЗО я бы не стал... Мне кажется, что лучше уж резерв вести из-под УЗО Р5-Р7.

viggen написал : Хотя вот думаю - а оно мне надо, рубить всю группу ?

Вот сами Вы и ответили: если надо работать на конкретном участке - отключите АВ линии, если сразу на нескольких участках - вводный. Ну а если так лень будет отщелкнуть 4 АВ, на УЗО есть кнопочка "тест" ;)

апдейт: тем более, что на синюю ветку групповой АВ ставить неразумно: надо ковырять на кухне розетку, а света нет по всему дому...

П.С. зеленый - РЕ, синий - рабочий нуль, фазы: серый, черный и коричневый (хотя, как по мне, красный и желтый тоже угрожающе смотрелись)

апдейт-2: а у Вас сейчас после счетчика точно нет АВ? ПУЭ ж обязывает...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 14:30:51

viggen написал : можно ли выключать всю группу УЗО-шкой?

да. и на вводе в щиток ни автомат, ни рубильник никакой не нужен. При необходимости будете противопожарным УЗО всё вырубать, ибо разницы нет никакой.

viggen написал : объяснить не могу, чем мне поможет 4Р вместо 3Р...

ставьте 3 полюса! коммутирующее устройство в нулевом проводе можно оправдать только защитой от импульсных перенапряжений (наводка в ВЛ при грозовом разряде). Для кабеля длиной в несколько метров - совершенно не актуально!

viggen написал : Освещение оставил как было,

тоже нормально

viggen написал : Защищать УЗО будет тот самый В32 3Р (что после УЗМ)

на самом деле, защищать в любом случае будет тот С32, что на стене дома висит и будет он срабатывать одновременно с В32. Почти гарантированно. Так что не вижу смысла в этом В32. С функцией рубильника и УЗО отлично справится при необходимости.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 14:33:36

drdollar написал : апдейт-2: а у Вас сейчас после счетчика точно нет АВ? ПУЭ ж обязывает...

Читайте ПУЭ внимательно - после счётчика нужен АВ только в том случае, если до счётчика нет АВ и к тому же, групповые автоматы расположены в другом месте (в отдельном щитке), либо вовсе отсутствуют. Кабель от вводного щитка до щита вводного защищён автоматом C32 и дополнительный автомат там не требуется.

Вы же не надеваете одновременно 2 призерватива... А несколько автоматов с одинаковым (или близким ) номиналом - это и есть 2 презерватива сразу. Ничего кроме мороки и лишних расходов не дают.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 14:38:56

Alexiy, да, спасибо, только теперь, наконец, действительно внимательно прочитал эти 2 смущающие столько времени мой разум пункта :o

0
viggen
viggen
Новичок

Регистрация: 10.01.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.01.2012 в 14:59:58

drdollar написал : АВ ставьте себе "С"... и не мучьтесь. А то вдруг пылесос выбивать станет

Посмотрю дальше, что там у товарища будет происходить, он только закончил =)

drdollar написал : С10 на свет советуют ставить, так как когда перегорает лампочка С6 выбивает, да и функция АВ не лампочку защищать, а кабель ведь. А на 1,5 кв. 10А самое оно

Принял, сделаю С10. Мало-ли захочется вместо сберегаек еще чего прикрутить. А тут придется в щиток лезть.

drdollar написал : апдейт-2: а у Вас сейчас после счетчика точно нет АВ? ПУЭ ж обязывает...

Без понятия, т.к. щиток мне повесили в мое отсутствие, "под ключ как у всех", так сказать. Просматриваются счетчик, OVR и автомат. Доступ к автомату есть. Схему его рисовал от балды, может С32А и после Счетчика...

Alexiy написал : на самом деле, защищать в любом случае будет тот С32, что на стене дома висит и будет он срабатывать одновременно с В32. Почти гарантированно. Так что не вижу смысла в этом В32. С функцией рубильника и УЗО отлично справится при необходимости.

Ок, уберу update: не уберу, т.к. в щитке на улице EKF. Перестрахуюсь, оставлю еще один хороший все ж.

По цветам, помню с армейки, что вроде веселые были, типа светофора =) Так и нарисовал =)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 15:08:01

viggen, во первых, х-ка расцепления "В"... дабы долго не искать профильный сайт - глянем в вики :o

Ток мгновенного расцепления тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток). Учитывая, что некоторые потребители аля холодильник/насос/пылесос/стиралка/болгарка имеют пусковые токи в 10 раз выше номинального, поставив вводный АВ категории "В" и включив "что-то мощненькое" рискуете остаться во мраке ночи... Насколько я смотрел, в 99% ставят "С".

Вводный щиток должен обязательно иметь хотя бы 1 АВ. Если он стоит до счетчика, то (после совета Алексия) после счетчика можно сразу ставить УЗО 300 ма и тянуть в дом. А уже в доме (к примеру если надо) - поставить после УЗМ рубильник (выключатель нагрузки). Если же счетчик включен прямо в сеть, то обязательна установка АВ сразу после счетчика в уличном щитке.

По цветам проводки есть где-то на форуме темка: старые/новые (читал давненько).

viggen написал : update: не уберу, т.к. в щитке на улице EKF. Перестрахуюсь, оставлю еще один хороший все ж.

проще распломбировать и выкинуть ЕКФ (заодно и качество контакта проверить)