Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 15:10:15

сейчас новый ГОСТ по цветовой маркировке проводников. ГОСТ Р 50462-2009 _МЭК 60446_2007_ Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений теперь вместо жёлтого-зелёного-красного коричневый-чёрный-серый и фазы обозначаются не A-B-C, а L1-L2-L3

Так что переучивайтесь. :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 15:13:33

drdollar написал : Если же счетчик включен прямо в сеть,

такие фокусы проходят в этажных щитах, а на ответвлении к частному дому автомат ставят на вводе в щиток, который, фактически является вводным устройством.
В многоэтажном доме в вводном устройстве также всегда на вводе автомат (или другое защитно-коммутационное устройство) установлен.

drdollar написал : после счетчика можно сразу ставить УЗО 300 ма и тянуть в дом.

можно-то можно, да кто ж его туда пустит?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 15:15:15

Alexiy, у нас так оно и... нет. Что у мну, что у соседей "на даче" - АВ после...

Alexiy написал : можно-то можно, да кто ж его туда пустит?

хм... местный дядька с пломбиром/ключем. Стоп, а как же ТС щиток переделывать собирается без "допуска"? :a

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 15:18:43

а до счётчика коммутационный аппарат есть? ПУЭ как бы требует ставить (п. 7.1.64.)...

Вообще, всё что до счётчика (в данном случае - всё, что в щитке вместе со счётчиком) - зона ответственности обслуживающей организации, поэтому им чем проще и дубовее, тем меньше проблем, и некоторых привычных элементов там может не оказаться...

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 15:26:38

Alexiy, в наших пенатах местные рэсовцы меняли счетчики. "Элегантная" деревяшка, на которой счетчик крепился не менее элегантными гвоздями... на улице. Хотя нет, приврал. К деревяшке в бесплатном наборе шел почти "элегантный" козырек из жести :) Ввод ВУ прямо в счетчик под пломбу, из него в АВ, а там - что хошь, то и делай.

У кого меняли дяди посерьезнее - ставили счетчики в щитках на уличном столбе у дома, однако и туда доступ свободный, так как ВУ прямо в счетчик...

0
viggen
viggen
Новичок

Регистрация: 10.01.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.01.2012 в 15:48:13

У меня ИЖС, город, частный сектор, не дача. Рассматриваем щиток на стене как черный ящик, в который нельзя лезть. Он опечатан, печати проверены инспекторами. Вообще, подключение длилось несколько месяцев, я не хочу повторять все это. Любое изменение щитка сопровождается письменным заявлением со снятием ответственности с сетей. Один тут отказался (и вполне разумно) от IEKовских OVR, случилось ЧП - фаза упала на 0. У него погорело оборудование. Сети сказали - был бы OVR, у вас бы не сгорело, сам дурак. Понятно, что OVR не помог бы в данном случае, но товарищ не разбирался и проглотил как должное. А другим, кто от OVR не отказался - возместили ущерб. С учетом Ваших, друзья, рекомендаций, получаем следующую схему. Автоматы на линиях возможно будут заменены с В на С по результатам экпериментов у знакомого товарища. Он только закончил, а мне спешить пока некуда, как раз и посмотрю - стоит ли зацикливаться на В.

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 16:14:17

вот оно что, Михалыч... То есть у Вас (по сути) будет 3! щита? А какое расстояние от противопож. УЗО до "домового" щита? Быть может лучше (удобнее и правильнее) было бы вообще убрать 2-й "уличный" щиток.

Протягиваете тот же СИП (ВВГнг-ЛС по троссу) от уличного щитка прямо в "квартирный" (СИП на улице "переводите" в ВВГнг-ЛС)... Заодно и сэкономите:

  1. Уличный щиток
  2. УЗО противопож

А на будущие пристройки (особенно если СИП) можно на фасаде дома поставить пласт. соединит. коробку с 5 шинами под винт (3хL + N + PE). От них и в дом заведете, и на будущие строения останутся отводы предусмотренные + не надо никаких соплей с автоматами на отводы.

0
viggen
viggen
Новичок

Регистрация: 10.01.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.01.2012 в 16:25:15

В общем, тот, что существующий, он там, на стене дома и остается.

drdollar написал : Быть может лучше (удобнее и правильнее) было бы вообще убрать 2-й "уличный" щиток.

Эти оба проектируемых щитка будут в доме (и щиток с УЗМ (вводной) и распределительный), рядом друг с другом поставить. Почему разделил то, что в доме на 2 щита? А. Получалось дофига модулей из-за двухполюсников (мне достался халявный бокс на 36 модулей АВВ). Б. Хотел вынести пожароопасное (по своему мнению) в отдельный металлический ящик.

Сейчас прокинут СИП со столба на стену дома и в существующий щиток. Далее, с выхода щитка (АВ С32А) - прокинут ВВГнг-LS в дом и там уже я планирую два своих проектируемых щитка. Вот как-то так. Сейчас вроде тютелька в тютельку укладываюсь в 36 модулей. Подумаю над объединением, конечно, но хочется резерв в распредщите дома.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 16:33:14

viggen написал : Почему разделил то, что в доме на 2 щита?

так давайте лучше постараемся в 36 модулей "уместиться" чем огороды городить (с) Кстати, без пож. УЗО и резерв АВ у Вас 24(25) модулей (если ВСЕ АВ групп 1 полюс)

Ввод в дом у Вас правильный (как я могу своими скромными познаниями судить).

viggen написал : Подумаю над объединением, конечно, но хочется резерв в распредщите дома.

А кто мешает в вводный АВ "квартирного" щита запустить 2 кабеля (хоть на вход - если запитывается отдельное здание), хоть на выход - если запитывается мансарда). Уж лучше сделать мини-щиток в кухне/мансарде, чем ставить 2 рядом...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.01.2012 в 16:36:37

В общем всё уже написали. 2-полюсники все меняйте. Не нужны они вам. И свет всё же лучше отдельно от розеток - вынести под отдельное УЗО, либо вовсе без промежуточного УЗО подключить.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 16:40:41

Кстати, вот погуглил - выбор трехфазных реле напряжений http://www.110volt.ru/rele_faz

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу