FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

10.01.2012 в 15:28:41

Добрый день!

В рамках моей борьбы с электротоджиками в материной квартире, пока еще не собрана кухня, решил пробросить новые линии до всего, чего можно на кухне.

Причина - кабели в стенах во многих местах без наружней и с поврежденной внутренней изоляцией - обмотаны 2-3 слоями белой изоленты. Сколько оно без утечек проработает на мощной нагрузке? :(

Новые линии бросаю только на кухню, т.к. есть возможность спрятать их в стене.

Что есть и что собираюсь делать, зелененьким - уже проброшенные год назад линии, их не буду трогать.

Вопросы такие, интересует с т\з ПУЭ и практики, если в разрез с правилами :): 1. Трасса линий идет над реечным потолком в ванной и с\у. Т.е. в помещениях с повышенной влажностью и угрозой залива. Можно ли и если да, то в чем прокладывать - гофра, гладкая труба?

2. Нужно ли гильзировать, кабели проходят через 2 пеноблочных стены и одну бетонную, дом панелька 5 лет как сдан?

3. Можно ли для моих целей использовать NYMнг-LS 3х2,5 вместо обычного NYM? Смысл в том, что первый на 1 мм тоньше, что для меня критично - меньше дырки в плитке сверлить.

4. Новые линии выводятся в общий щиток (мои девайсы справа вверху) - в квартирный не подлезть без переклейки обоев. Но как видно по фото, там места в лучшем случае на 2-3 АВ (вводной заменю на 2п, АВ на 32 и 16 - это варочная панель и розеточные группы на кухне), а мне нужно 6. Что посоветуете сколхозить в плане дин-рейки? Могу ли я в общем коридоре повесить навесной металлический ящик рядом с общим? Очень удобно заводить туда новые линии и коробом соединить мой навесной и общий. Холловая дверка есть, соседи спокойные).

5. Рубильника у меня нет и в помине, а разводка до вводного АВ и от него до счетчика выполнена шестеркой, при 50А на квартиру. Какие у меня есть основания пнуть УК, чтобы поменяли мне на 10 квадратов? Не хочу платить тоджикам за отключение стояка и перепломбировку счетчика.

6. Как мне сделать переход с 6 (в квартирный щиток) на 10 кв (разводка в общем щите)? Оба приходят под одно УЗО (300 мА, "противопожарное")? Орехом можно? Каким?

7. Освещение кухонной мебели - рабочая зона и подсветка шкафчиков. Посоветуйте клеммники с плоскопрожинным зажимом на 10-16 параллельных соединений. Поясню - каждый светильник (все КЛЛ\люминисцентные) буду подключать отдельным кабелем от р\к о\п, они будут лежать на потолке кухни, в МПО что-то ничего подобного не нашел(. Можно ли делать розетку о\п под вытяжку на потолке кухни из ДСП?

Извиняюсь, если вопросы вторичные :o

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 17:05:00

FotonBox написал : В рамках моей борьбы с электротоджиками в материной квартире

а сами-то ПВС... :( Вот как раз с замены варочной линии и стоит начать.

  1. нет
  2. :confused::o
  3. не мона, а нуна (с) либо ВВГнг-ЛС. А всякий ПВС нельзя! Тем более кЕтайский.
  4. эту жесскую эротику тоже надобно бы перебрать. Сопли заменить на шинки/гребенки, как минимум синие фазные провода сменить на белые (а лучше - черные). Что за сопля ввода на АВ С50??? Противопож. УЗО там делать нечего (хотя если квартирные щиток есть - сорри, пусть стоит, однако вести новые линии квартиры в обход квартирного щитка в лестничный,

FotonBox написал : В рамках моей борьбы с электротоджиками в материной квартире

и есть электротокжикство!

На варочную/розетки точно 6/2,5? - больше похоже на 4/1,5...

  1. Доиграетесь, что Вам на 32А сменят :) Договаривайтесь с местным электриком с пломбиром...
  2. У Вас после счетчика должен быть АВ С50 2Р и 10 кв. до магистрали. Из этого автомата (если длина до 3 м. без пожарн. УЗО) ВВГ-нг-ЛС 3х10 тяните в новый квартирный/"прихожий" щиток, куда и сводите всю проводку в квартире.
  3. :eek:

П.С. выбирайте: либо делать по толку, либо нечего пенять на электротокжикство, так как 3 щита и х.з. куда тянущиеся линии... это оно и есть.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

10.01.2012 в 18:13:18

drdollar написал : а сами-то ПВС... Вот как раз с замены варочной линии и стоит начать.

Вы правы, кстати ПВС мне советовал знакомый электрик (уже НЕзнакомый, после того как он на моих глазах шестерку ПВ-1 плоскогубцами гнул, аж до металла на сгибах), а я, дурак, повелся. На NYM надо сменить, конечно, душит не жаба, а нежелание делать еще 4 дырки в плитке.

drdollar написал :

  1. нет

А ссылку\цитату из ПУЭ можно? Розетки-то ведь делают, не везде, конечно, но в определенных зонах. А тут кабели между реечным и бетонным потолком.

drdollar написал : Тем более кЕтайский.

ПВС Севкабель там.

drdollar написал :

  1. эту жесскую эротику тоже надобно бы перебрать. Сопли заменить на шинки/гребенки, как минимум синие фазные провода сменить на белые (а лучше - черные).

"Жесткая эротика" крупным планом. Все остальное - соседей, мои нулевые шинки справа внизу, 2 штуки. Бирюзовые провода 6 кв.мм - это привет от тоджиков всему дому, их-то я хочу сменить, но платить за отключение стояка и опломбировку счетчика не имею желания))

drdollar написал : вести новые линии квартиры в обход квартирного щитка в лестничный и есть электротокжикство!

Квартирный щиток есть, в коридоре. Переклеивать там свежие обои, разбирать, мыть и снова собирать зеркальный потолок нет ни желания ни возможности, да и глупо это, сейчас. Не захотела, чтобы все устройства защиты были в одном месте (щиток ей большой видите-ли) - пусть бегает в общий коридор.

drdollar написал : На варочную/розетки точно 6/2,5? - больше похоже на 4/1,5...

6/2,5

drdollar написал :

  1. Доиграетесь, что Вам на 32А сменят Договаривайтесь с местным электриком с пломбиром...

Мощность подключения по договору 50А, остальное - их проблемы. А вот башлять местному "электрику" не буду из принципа.

drdollar написал :

  1. У Вас после счетчика должен быть АВ С50 2Р и 10 кв. до магистрали. Из этого автомата (если длина до 3 м. без пожарн. УЗО) ВВГ-нг-ЛС 3х10 тяните в новый квартирный/"прихожий" щиток, куда и сводите всю проводку в квартире.

В квартирный щиток уже ничто не войдет и ничего не выйдет.
Так что, в общем щитке будет вводной АВ 50А 2п, РН УЗМ-51М, УЗО 63А\300мА;
в квартирном - АВ40А 1п (ввод шестерка), УЗО 63А\30мА, групповые автоматы, на линии с розетками в ванной УЗО 10мА; в новом на общей площадке - АВ50А 1п, УЗО 63А\30мА, групповые автоматы.

Да, в трех местах, зато маманя штуку баксов на спеце сэкономила в свое время! :D

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 18:51:21

FotonBox написал : А ссылку\цитату из ПУЭ можно?

будем надеяться, что сюда заглянут профи, так как мне (профану) надо всю нормативку шерстить.

FotonBox написал : Бирюзовые провода 6 кв.мм

да, Вы правы: крупным планом они уже больше на 6, чем на 2,5 похожи. Но менять как Вы заметили надо на черную десятку :)

FotonBox написал : Квартирный щиток есть, в коридоре.

надо, Федя, надо (с) - любимой маме то: возьмите с неё деньги ;) А по теме, можно же не по потолку провести участок, а в стяжке/плинтусе/кабель-канале...

FotonBox написал : штуку баксов на спеце сэкономила

В общем, как по мне - так лучше уж 1 кабель-канал, чем 3 щитка... А если никому платить не хотите и работать аккуратно умеете и рисковый парень... я без отключения пару раз работал, но в резине был что подводник. Хотя без отключения работать не советую никому!

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.01.2012 в 19:11:14

Мухи отдельно, котлеты отдельно.

FotonBox написал : Причина - кабели в стенах во многих местах без наружней и с поврежденной внутренней изоляцией - обмотаны 2-3 слоями белой изоленты.

Проводка, имеющая подобные многочисленные повреждения, подлежит замене.

FotonBox написал : в квартирный не подлезть без переклейки обоев.

Отдельный щиток для кухни может решить проблему.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

10.01.2012 в 19:46:07

drdollar написал : надо, Федя, надо (с) - любимой маме то: возьмите с неё деньги А по теме, можно же не по потолку провести участок, а в стяжке/плинтусе/кабель-канале...

На стяжке уже давным-давно пол, в плинтус много не загонишь, кабель-канал она попросит, когда умрут тоджикокабели в комнате. Сейчас - категорически против, оно и понято - хата-то только после ремонта.

drdollar написал : я без отключения пару раз работал, но в резине был что подводник.

Без отключения перебирал общий щиток. Отключать-то нечем. Но фазный провод из АВ своего не вынимал, ясное дело, иначе бы поменял на 2п уже давно.

Марсик написал : Проводка, имеющая подобные многочисленные повреждения, подлежит замене.

Полностью согласен, вот в кухне там от старой проводки и должна остаться только на люстру.

Марсик написал : Отдельный щиток для кухни может решить проблему.

Мне тоже решение очень нравится, но щиток только если в кухонный шкафчик и навесной - утопить некуда (8 см пеноблок и плитка с другой стороны). Не нравится мамочке.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 19:47:14

FotonBox написал : А ссылку\цитату из ПУЭ можно? Розетки-то ведь делают, не везде, конечно, но в определенных зонах. А тут кабели между реечным и бетонным потолком.

честно искал... и даже не нашел запрета :( вот почитайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54495

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 19:50:06

FotonBox написал : кабель-канал она попросит, когда умрут тоджикокабели в комнате. Сейчас - категорически против

я имел ввиду из квартирного щитка вынуть всю начинку, опрессовать все концы к "продолжению" и перенести квартирный щиток в прихожую, а кабель-канал протянуть только от бывшего квартирного до прихожей.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

10.01.2012 в 22:15:22

drdollar написал : честно искал... и даже не нашел запрета
вот почитайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54495

Спасибо, в принципе оно и понятно, что можно, но всегда лучше иметь документальное подтверждение.

drdollar написал : я имел ввиду из квартирного щитка вынуть всю начинку, опрессовать все концы к "продолжению" и перенести квартирный щиток в прихожую, а кабель-канал протянуть только от бывшего квартирного до прихожей.

Ну представьте, у вас квартирный щит с\п, ремонт сделан, как вы из него пустите нарощенные кабели в общий?

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

10.01.2012 в 22:59:00

у вас даже УЗМ стоит! Правда, УЗо подключенно вверх тормашками и зеркально. Но вообще симпатичненько.. А что такое "..кой ...единение" крайнее слева, если не секрет? Заинтересовало!

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

10.01.2012 в 23:02:16

drdollar написал : я без отключения пару раз работал, но в резине был что подводник. Хотя без отключения работать не советую никому!

А я всю эту неделю свой щиток мусолила без отключения. Ничего, привыкла даже. Правда в итоге поставила-таки автомат. Но ничего страшного, на самом-то деле. На кабеле 10-ке УЗМ отлично висит на стене под щитком сколько надо :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу