Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

11.01.2012 в 11:04:24

Данный щиток стоит у меня на площадке. Щиток на две квартиры, дом девяти этажный 1990 года постройки. В доме плиты газовые но на кухне есть розетка старая черная с тремя штыревыми контактами и приходят на неё три конца из щита, я так понимаю заземление один из них. Но в щите не могу найти откуда всетаки берется заземление. В щите также стоит розетка с заземлением и видно что подходят три провода, но откуда, может есть у кого опыт подскажите. Планирую вместо черных автоматов установить УЗМ-051М и автомат на 50А об этом писал в данной теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153162 может еще кто улучшения подскажет замену автоматов в щите постараюсь чтобы провел электрик из ЖКО(лучше наверное неофициально договорюсь) а то думаю могут быть проблемы. Стоит ли заменить люминь от орехов до пакетника и счетчика как думаете. Мой счетчик и три автомата справа.

0
Вложение
Совесть
Совесть
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Одинцово

Сообщений: 13

11.01.2012 в 11:15:06

Желто-зеленый провод от одного из левых автоматом идет на корпус щитка. Это и есть заземление. Его должен делать электрик ЖЭКа, иначе можно нечаянно убить человека.

Даже если с электриком будете договариваться мимо кассы, вызов делайте официально через диспетчерскую службу. Что бы диспетчер записала заявку.

Желаю, что бы это доказательство Вам в будущем не пригодилось.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

11.01.2012 в 11:20:59

Совесть написал : Желто-зеленый провод от одного из левых автоматом идет на корпус щитка. Это и есть заземление.

Я так и понял что это заземление и прикручено на совесть:). Но мне такое не нать . Я так понимаю тут система TN-C и до лучших времен мне земляные проводники нужно будет скрутить и заизолировать.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.01.2012 в 11:22:18

"Земли" у вас в доме вообще нет.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

11.01.2012 в 11:27:03

Alexiy написал : "Земли" у вас в доме вообще нет.

А откуда она берется для розетки в щите :confused:

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.01.2012 в 11:34:02

я не знаю, что за розетка у вас на кухне и зачем, что за провода в неё приходят и откуда. может даже такое статься, что это вообще "левая" розетка (мимо счётчика) и в неё приходит 2 фазы и рабочий ноль. а может фаза, рабочий ноль и ещё один ноль - как бы защитный, но насколько он выполняет свою функцию - неизвестно. Это зависит от наличия/отсутствия правильного общедомового СУП и ДСУП в квартире. А мне кажется СУП в вашем доме нет, т.к. в 90-м году его обычно не делали, а следов реконструкции (кроме замены счётчиков) в щитке я не вижу.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

11.01.2012 в 11:38:16

нет я говорю про розетку в щите красная такая рядом с автоматами на неё явно три провода идут

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.01.2012 в 11:42:15

Serge1979 написал : Планирую вместо черных автоматов установить УЗМ-051М и автомат на 50А

УЗМ самое место в квартирном щите, а в этажном - только вводной АВ.

Serge1979 написал : Стоит ли заменить люминь от орехов до пакетника и счетчика как думаете.

Стоит заменить пакетник двухполюсным автоматом, вводной кабель подключить непосредственно в счетчик, а все соединения выполнить шестеркой ПВ-1.

Serge1979 написал : замену автоматов в щите постараюсь чтобы провел электрик из ЖКО(лучше наверное неофициально договорюсь) а то думаю могут быть проблемы.

Совершенно верно, но с важной оговоркой: именно официально - с заявкой в ЖКО, актом выполненных работ, квитанцией и т.п. Ничего страшного если это выйдет дороже, чем электрику "в руки" - спокойствие важнее.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

11.01.2012 в 11:42:26

Alexiy написал : может даже такое статься, что это вообще "левая" розетка (мимо счётчика) и в неё приходит 2 фазы и рабочий ноль.

а розетка явно не левая т.к. провода на неё идут как все люминь в общем пучке из щита с момента постройки дома. единственное не видно куда подключены

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.01.2012 в 11:44:42

Serge1979 написал : я говорю про розетку в щите красная такая рядом с автоматами

Так чего про неё говорить, если она для строительных и ремонтных работ установлена? Шина PEN у вас находится справа на щите.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

11.01.2012 в 11:46:18

Марсик написал : Совершенно верно, но с важной оговоркой: именно официально - с заявкой в ЖКО, актом выполненных работ, квитанцией и т.п. Ничего страшного если это выйдет дороже, чем электрику "в руки" - спокойствие важнее.

Официально как бы проекта не потребовали ведь замена электропроводки и перенос автоматов домой это перепланировка и это все надо получать разрешения согласования а это деньги иглавное для меня время.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.