Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

14.01.2012 в 16:48:45

Добрый день, гуру от электрики. Собрали щиток по след. схеме:

Когда принимал проверил розетки, напряжение есть, телефон заряжается :) После ремонта квартира стояла. Пришло время устанавливать бытовую технику, а при включении микроволновки и эл. чайника срабатывает УЗО. Сделал фотки собранного щитка:

Группа УЗО:

Вводная группа(розетка подключена до вводного автомата):

Прошу совета как выйти из сложившийся ситуации? Где накосячили "мастера"?

PS Еще заметил такую особенность при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.01.2012 в 17:08:51

У Вас нули объединены. После каждого УЗО, групп АВ после него, должна быть своя нулевая колодка.

dsizoff написал : при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.

Так и должно быть. УЗО, ДИФ отслеживает утечку и по нулю.

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

14.01.2012 в 17:10:04

Значит разъединяем нули, большое спасибо.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.01.2012 в 17:12:51

А свет включается? Вообще я сомневаюсь что что-то работает. Проверять нужно было не телефоном.

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

14.01.2012 в 17:17:58

Свет включается (как ни странно), работает муз. центр, вытяжка в санузле, под другим узо срабатывает и микроволновка и эл чайник.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.01.2012 в 21:03:00

dsizoff написал : при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.

хорошо

dsizoff написал : срабатывает УЗО.

какое именно?

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

14.01.2012 в 21:05:38

а это зависит от того в какую розетку включить микроволновку или чайник

0
Аватар пользователя
Neitrinos

Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

16.01.2012 в 01:32:13

Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.01.2012 в 11:15:21

Neitrinos написал : Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)

Ещё один тугодум. Уже разжёвано не одним человеком: есть неверный монтаж в щите, нет разделения на отдельные группы рабочего ноля после УЗО.

Для dsizoff - закрывайте тему, вызывайте на переделку грамотного электромонтажника.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 11:47:32

web-rr, любопытно, что отключается только одно. А вот вводное - нет. Неужели микроволновка менее 150 ма кушает?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.01.2012 в 13:08:48

drdollar написал : отключается только одно. А вот вводное - нет

это логично.

во-первых, ток, стекающий с нуля пропорционален падению напряжения на этом нуле. Падение напряжения зависит от сопротивления этой линии (длины и сечения). Очевидно, сопротивление незначительное.

во-вторых, ток, стекающий с нуля одной группы также разбегается и по нулям других групп, частично компенсируя тем самым суммарный ток в нуле на вводе.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

16.01.2012 в 13:50:22

))) там нули не только потребителей вместе, еСЧо и после узо соединены одной гребёнкой ) Весёлый еЛЕКТРИК работал, интересно, что по остальной части электрики наделано?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 14:35:33

drdollar написал : что отключается только одно.

Отключается то, у которого порог срабатывания меньший из всех. Или по нулевому тракту которого ток больше: контакты лучше протянуты, переходное сопротивление контакта в самом узо меньше.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу