services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

16.01.2012 в 13:50:22

))) там нули не только потребителей вместе, еСЧо и после узо соединены одной гребёнкой ) Весёлый еЛЕКТРИК работал, интересно, что по остальной части электрики наделано?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 14:35:33

drdollar написал : что отключается только одно.

Отключается то, у которого порог срабатывания меньший из всех. Или по нулевому тракту которого ток больше: контакты лучше протянуты, переходное сопротивление контакта в самом узо меньше.