Здравствуйте, уважаемые мастера!
Выношу на ваш суд наброски квартирного щита, который бы хотелось воплотить в жизнь. Квартира в новостройке, первоначально была однокомнатной с большой кухней, в данный момент переделывается на двухкомнатную с кухней поменьше. Сейчас квартирный щит собран на продукции ИЭК. Ввод в квартиру трехфазный. Хотелось бы начинку поменять на ABB и сделать все "по уму". Автомат на варочную панель планирую оставить существующий. Прошу вашей критики и дельных советов по схемотехнической части и по части выбора УЗО и автоматов.
УЗО 16А/10мА не защищено от сверхтока, до него только 32А ввод, после него - 3 автомата на общий ток тоже 32А.
Нагрузка через 3-е узо на 63А сильно велика для одной фазы. Я бы разбил его линии на 2 узо 40А\30мА от разных фаз. А то перегрузка по линиям этого узо может ввод вырубить.
Одну линию света можно убрать, объединив например свет комнаты и гостиной.
Варочную панель лучше было бы через дифавтомат, если деньги не жалко.
Аппаратура: если денег немного - "домашние" серии брендов: "Домовой", ABB SH, Moeller PL4, Legrand LR, GE DMS. Узо можно АСТРОузо, тип А.
Если денег много - профсерии, с узо типа А.
Боюсь что один автомат не выдержит. Хотелось в комнату и в гостинную установить 6 и 8 лампочек (соответственно) в гипсокартоновый потолок. А также в комнате хотелось повесить 2 бра.
По поводу дифа буду думать, очень руки чешутся постивить, но весь вопрос в цене...
Возник еще вопрос по поводу типа УЗО: в с/у поставить тип А, а остальные типа АС. Можно так?
andrewkhv правильно Вам сказал - на С/У ставьте диф 16/0,03 (0,01) - стиралка много "кушает" только пока воду греет. А АВ держит превышение номинала в 1,4 раза в течении примерно часа.
На варочную тоже диф - 25/0,03.
УЗО на 32А? ...
Если не секрет, а зачем Вам в гостиной 2 отдельные линии по 3,5 КВт при вводных 7 КВт?
На варочную точно 3 фазы надо?
Лучше секономить на АББ, заменив на п. 1, но УЗО ставить типа "А" (пылесосите-то везде к примеру)
Не буду ИЭК. Буду подбирать из не дорогих как Вы сказали и andrewkhv.
По поводу санузла: я имел в виду УЗО и после него один АВ на 16А. Так будет не дешевле чем дифавтомат?
По поводу варочной: у меня по разводке, которая осталасть от строителей она подключена по трехфазной схеме кабелем ВВГнг-LS 5х6. Вот я и думаю оставить такую же (трехфазную) схему подключения, вроде бы на сколько знаю и запас по мощности у трехфазного подключения будет побольше. Ну а диф, скорее всего, поставлю.
По поводу гостинной: там у меня просто количество розеток большое, я и разделил их на две группы по 4 розетки. Пусть будут про запас, чтоб если что переносками не таскать ничего.
Узо на 32А понял что не бывает заменю на 40А.
Вводной автомат в квартиру ВН-32 можно оставить ИЭК, только он будет этого производителя? (дорого буит)
Боюсь что один автомат не выдержит. Хотелось в комнату и в гостинную установить 6 и 8 лампочек (соответственно) в гипсокартоновый потолок. А также в комнате хотелось повесить 2 бра.
10А - это 2200Вт мощи=22 лампочки по 100 Вт. Если этого реально мало, то да, 2 линии.
Это не автомат, а выключатель нагрузки. Я бы номинал больше поставил, а то он может на максимуме работать. Такие выключатели и у абб, и у легранда есть.
По поводу санузла: я имел в виду УЗО и после него один АВ на 16А. Так будет не дешевле чем дифавтомат?
Аллах Вашу Белокаменную поймет: в соседней теме мерялись писульками (прайсами) - так УЗО Хагера вышло дороже дифавтомата , ну ес-но УЗО+АВ ещё дороже. В нашей скромной деревне разница настолько ничтожна, что учитывая лишний модуль АВ и соплю ПВ-3 к нему, лучше диф.
ermac004 написал :
там у меня просто количество розеток большое
и все они одновременно подключены? Просто лишняя "трасса" кабеля и АВ - вот Вам и транжирство
вводный АВ - это АВ, а ВН - это выключатель нагрузки. ИЭК лучше не ставить вообще. Опять-таки в нашей деревне, ВН стоит примерно как двухполюсник. Если у Вас не так - ставьте хороший 4-х полюсный АВ, так как именно через него будет идти макс. нагрузка и осознанно (в случае надобности) чаще всего дергаться будет именно он.
andrewkhv написал :
Это не автомат, а выключатель нагрузки. Я бы номинал больше поставил, а то он может на максимуме работать. Такие выключатели и у абб, и у легранда есть.
Точно выключатель нагрузки. Но он у меня итак уже на 63А стоит.
ermac004 написал :
не сильно автомат будет перегружен
да автомату по-барабану: если перегрузите - отключит. Функция АВ - защищать кабель (и розетку). АВ С16 в течении около часа позволяет пропускать сквозь себя 16*1,4*220 = почти 5 КВт.
ermac004 написал :
а потом уже укладываться в бюджет
к сожалению, надо наоборот - лучше протянуть достаточно линий, но временно их "параллелить" в щитке, а со временем докупать модульку. Чем сразу взять маленький щиток и ИЭКи. Определите размер первоначального взноса, составьте схему, а там можно думать, что параллелить (тот же С/У можно пока повесить на общерозеточное УЗО, а освещение оставить без УЗО). В феврале разживетесь на отдельный диф в С/У, марте - на УЗО освещения и т.д.
Зато будет качественный щиток и брендовая (а не бредовая ) начинка
drdollar написал :
Определите размер первоначального взноса, составьте схему, а там можно думать, что параллелить
Я вот и хочу определиться со схемой, а докупку осуществлять по мере поступления денежных средств.:yu Но, раздуть бюджет тоже не получится
У меня еще куча мыслей по защите всей сети от перенапряжения, вот не могу никак сесть и собрать их в кучу
andrewkhv написал :
ну а почему не должны? по одному на фазу, и все. В многоквартирном доме с вводом подземным кабелем УЗИП имхо не особо актуальны.
А как УЗМ 51М правильно подключить к 3-х фазной сети? Точнее что делать с нулевым проводником? Т.е. пришел нулевой провод разеделился на 3 части и каждый пошел в свой УЗМ 51М. Дальше если вся нагрузка однофазная то все просто, а вот что делать если есть 3-х фазная нагрузка? Что все 3-е нулевых проводника объединять в один и подключать к нагрузке?
andron01 написал :
А как УЗМ 51М правильно подключить к 3-х фазной сети?
Ноль внутри узм проходит не разрываясь и нужен он только для питания узм и работы варистора с разрядником. поэтому ноль можно подключить или в параллель на входы узм, или ответвлением к входному зажиму узм без прохода нуля через узм - такая схема предусмотрена производителем.