16.01.2012 в 17:17:45
ermac004, а чего им всем трем срабатывать? Какая фаза "боднет" - ту и отсечет.
16.01.2012 в 18:05:31
andrewkhv написал : В многоквартирном доме с вводом подземным кабелем УЗИП имхо не особо актуальны.
28.04.2012 в 19:04:03
andrewkhv написал : ну а почему не должны? по одному на фазу, и все. В многоквартирном доме с вводом подземным кабелем УЗИП имхо не особо актуальны.
А как УЗМ 51М правильно подключить к 3-х фазной сети? Точнее что делать с нулевым проводником? Т.е. пришел нулевой провод разеделился на 3 части и каждый пошел в свой УЗМ 51М. Дальше если вся нагрузка однофазная то все просто, а вот что делать если есть 3-х фазная нагрузка? Что все 3-е нулевых проводника объединять в один и подключать к нагрузке?
28.04.2012 в 19:34:28
andron01 написал : А как УЗМ 51М правильно подключить к 3-х фазной сети?
Ноль внутри узм проходит не разрываясь и нужен он только для питания узм и работы варистора с разрядником. поэтому ноль можно подключить или в параллель на входы узм, или ответвлением к входному зажиму узм без прохода нуля через узм - такая схема предусмотрена производителем.