ermac004
ermac004
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Москва

Сообщений: 11

16.01.2012 в 11:53:25

Здравствуйте, уважаемые мастера! Выношу на ваш суд наброски квартирного щита, который бы хотелось воплотить в жизнь. Квартира в новостройке, первоначально была однокомнатной с большой кухней, в данный момент переделывается на двухкомнатную с кухней поменьше. Сейчас квартирный щит собран на продукции ИЭК. Ввод в квартиру трехфазный. Хотелось бы начинку поменять на ABB и сделать все "по уму". Автомат на варочную панель планирую оставить существующий. Прошу вашей критики и дельных советов по схемотехнической части и по части выбора УЗО и автоматов.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 12:52:58

  1. УЗО 16А/10мА не защищено от сверхтока, до него только 32А ввод, после него - 3 автомата на общий ток тоже 32А.
  2. Нагрузка через 3-е узо на 63А сильно велика для одной фазы. Я бы разбил его линии на 2 узо 40А\30мА от разных фаз. А то перегрузка по линиям этого узо может ввод вырубить.
  3. Одну линию света можно убрать, объединив например свет комнаты и гостиной.
  4. Варочную панель лучше было бы через дифавтомат, если деньги не жалко.
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 13:13:11

Аппаратура: если денег немного - "домашние" серии брендов: "Домовой", ABB SH, Moeller PL4, Legrand LR, GE DMS. Узо можно АСТРОузо, тип А. Если денег много - профсерии, с узо типа А.

0
ermac004
ermac004
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Москва

Сообщений: 11

16.01.2012 в 13:46:03

andrewkhv,

  1. Если всю нагрузку повесить на один автомат 16А?
  2. Понял, переделаю.
  3. Боюсь что один автомат не выдержит. Хотелось в комнату и в гостинную установить 6 и 8 лампочек (соответственно) в гипсокартоновый потолок. А также в комнате хотелось повесить 2 бра.
  4. По поводу дифа буду думать, очень руки чешутся постивить, но весь вопрос в цене...:)

Возник еще вопрос по поводу типа УЗО: в с/у поставить тип А, а остальные типа АС. Можно так?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 14:16:09

  1. Не ставьте ИЭК. Из недорогого Шнайдер и Хагер.
  2. andrewkhv правильно Вам сказал - на С/У ставьте диф 16/0,03 (0,01) - стиралка много "кушает" только пока воду греет. А АВ держит превышение номинала в 1,4 раза в течении примерно часа.
  3. На варочную тоже диф - 25/0,03.
  4. УЗО на 32А? ...
  5. Если не секрет, а зачем Вам в гостиной 2 отдельные линии по 3,5 КВт при вводных 7 КВт?
  6. На варочную точно 3 фазы надо?
  7. Лучше секономить на АББ, заменив на п. 1, но УЗО ставить типа "А" (пылесосите-то везде к примеру)
0
ermac004
ermac004
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Москва

Сообщений: 11

16.01.2012 в 14:58:42

drdollar,

  1. Не буду ИЭК. Буду подбирать из не дорогих как Вы сказали и andrewkhv.
  2. По поводу санузла: я имел в виду УЗО и после него один АВ на 16А. Так будет не дешевле чем дифавтомат?
  3. По поводу варочной: у меня по разводке, которая осталасть от строителей она подключена по трехфазной схеме кабелем ВВГнг-LS 5х6. Вот я и думаю оставить такую же (трехфазную) схему подключения, вроде бы на сколько знаю и запас по мощности у трехфазного подключения будет побольше. Ну а диф, скорее всего, поставлю.
  4. По поводу гостинной: там у меня просто количество розеток большое, я и разделил их на две группы по 4 розетки. Пусть будут про запас, чтоб если что переносками не таскать ничего.
  5. Узо на 32А понял что не бывает заменю на 40А.
  6. Вводной автомат в квартиру ВН-32 можно оставить ИЭК, только он будет этого производителя? :confused: (дорого буит)
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 15:07:31

ermac004 написал :

  1. Боюсь что один автомат не выдержит. Хотелось в комнату и в гостинную установить 6 и 8 лампочек (соответственно) в гипсокартоновый потолок. А также в комнате хотелось повесить 2 бра.

10А - это 2200Вт мощи=22 лампочки по 100 Вт. Если этого реально мало, то да, 2 линии.

drdollar написал : при вводных 7 КВт

Не 7, а 21.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 15:11:11

ermac004 написал : Так будет не дешевле чем дифавтомат?

а это надо цены посмотреть. другое дело, что если диф сломается, его целиком выкидыать, а в связке узо+ав хоть ав останется, если узо глюканет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2012 в 15:14:35

ermac004 написал : ВН-32 можно оставить ИЭК

Это не автомат, а выключатель нагрузки. Я бы номинал больше поставил, а то он может на максимуме работать. Такие выключатели и у абб, и у легранда есть.

0
ermac004
ermac004
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Москва

Сообщений: 11

16.01.2012 в 15:15:43

andrewkhv написал : 10А - это 2200Вт мощи=22 лампочки по 100 Вт. Если этого реально мало, то да, 2 линии.

Согласен, не подумал, переделаю в одну линию.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 15:17:05

ermac004 написал :

  1. По поводу санузла: я имел в виду УЗО и после него один АВ на 16А. Так будет не дешевле чем дифавтомат?

Аллах Вашу Белокаменную поймет: в соседней теме мерялись писульками (прайсами) - так УЗО Хагера вышло дороже дифавтомата :eek:, ну ес-но УЗО+АВ ещё дороже. В нашей скромной деревне разница настолько ничтожна, что учитывая лишний модуль АВ и соплю ПВ-3 к нему, лучше диф.

ermac004 написал : там у меня просто количество розеток большое

и все они одновременно подключены? Просто лишняя "трасса" кабеля и АВ - вот Вам и транжирство :)

ermac004 написал : Вводной автомат

вводный АВ - это АВ, а ВН - это выключатель нагрузки. ИЭК лучше не ставить вообще. Опять-таки в нашей деревне, ВН стоит примерно как двухполюсник. Если у Вас не так - ставьте хороший 4-х полюсный АВ, так как именно через него будет идти макс. нагрузка и осознанно (в случае надобности) чаще всего дергаться будет именно он.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу