16.01.2012 в 11:53:25
Здравствуйте, уважаемые мастера! Выношу на ваш суд наброски квартирного щита, который бы хотелось воплотить в жизнь. Квартира в новостройке, первоначально была однокомнатной с большой кухней, в данный момент переделывается на двухкомнатную с кухней поменьше. Сейчас квартирный щит собран на продукции ИЭК. Ввод в квартиру трехфазный. Хотелось бы начинку поменять на ABB и сделать все "по уму". Автомат на варочную панель планирую оставить существующий. Прошу вашей критики и дельных советов по схемотехнической части и по части выбора УЗО и автоматов.
16.01.2012 в 12:52:58
16.01.2012 в 13:13:11
Аппаратура: если денег немного - "домашние" серии брендов: "Домовой", ABB SH, Moeller PL4, Legrand LR, GE DMS. Узо можно АСТРОузо, тип А. Если денег много - профсерии, с узо типа А.
16.01.2012 в 13:46:03
andrewkhv,
Возник еще вопрос по поводу типа УЗО: в с/у поставить тип А, а остальные типа АС. Можно так?
16.01.2012 в 14:16:09
16.01.2012 в 14:58:42
drdollar,
16.01.2012 в 15:07:31
ermac004 написал :
- Боюсь что один автомат не выдержит. Хотелось в комнату и в гостинную установить 6 и 8 лампочек (соответственно) в гипсокартоновый потолок. А также в комнате хотелось повесить 2 бра.
10А - это 2200Вт мощи=22 лампочки по 100 Вт. Если этого реально мало, то да, 2 линии.
drdollar написал : при вводных 7 КВт
Не 7, а 21.
16.01.2012 в 15:11:11
ermac004 написал : Так будет не дешевле чем дифавтомат?
а это надо цены посмотреть. другое дело, что если диф сломается, его целиком выкидыать, а в связке узо+ав хоть ав останется, если узо глюканет.
16.01.2012 в 15:14:35
ermac004 написал : ВН-32 можно оставить ИЭК
Это не автомат, а выключатель нагрузки. Я бы номинал больше поставил, а то он может на максимуме работать. Такие выключатели и у абб, и у легранда есть.
16.01.2012 в 15:15:43
andrewkhv написал : 10А - это 2200Вт мощи=22 лампочки по 100 Вт. Если этого реально мало, то да, 2 линии.
Согласен, не подумал, переделаю в одну линию.
16.01.2012 в 15:17:05
ermac004 написал :
- По поводу санузла: я имел в виду УЗО и после него один АВ на 16А. Так будет не дешевле чем дифавтомат?
Аллах Вашу Белокаменную поймет: в соседней теме мерялись писульками (прайсами) - так УЗО Хагера вышло дороже дифавтомата :eek:, ну ес-но УЗО+АВ ещё дороже. В нашей скромной деревне разница настолько ничтожна, что учитывая лишний модуль АВ и соплю ПВ-3 к нему, лучше диф.
ermac004 написал : там у меня просто количество розеток большое
и все они одновременно подключены? Просто лишняя "трасса" кабеля и АВ - вот Вам и транжирство :)
ermac004 написал : Вводной автомат
вводный АВ - это АВ, а ВН - это выключатель нагрузки. ИЭК лучше не ставить вообще. Опять-таки в нашей деревне, ВН стоит примерно как двухполюсник. Если у Вас не так - ставьте хороший 4-х полюсный АВ, так как именно через него будет идти макс. нагрузка и осознанно (в случае надобности) чаще всего дергаться будет именно он.