Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 11:24:10

Господа, в доме есть три фазы. Дом, два этажа, на каждом по три помещения. Для равномерной загрузки сети раскидываем по фазе на розетки каждого помещения на первом этаже и соответственно на втором. Схема простая: от трехфазного УЗО 40А/30мА идет по фазе на каждые два автомата. Все хочу поместить на одну рейку. Есть вопросы.

  1. Допустимо ли крепить УЗО вверх ногами (рис. 1.)? Это нужно для того чтобы подключить фазы к автоматам через трехфазную гребенку.
  2. Как прикрепить гребенку? Оказалось, что гребенку перекашивает (рис. 2.), поскольку зажимы крепления клем в УЗО и автоматах находятся на разных уровнях (рис. 3.). Что это? Какое-то нестандартное УЗО или используется какой-то другой метод крепления?
0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.01.2012 в 11:31:01

Oleg_Zh написал : Что это? Какое-то нестандартное УЗО или используется какой-то другой метод крепления?

При помощи жилы,сделайте перемички.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 11:35:23

дружба написал : При помощи жилы,сделайте перемички.

Да, я тоже так думал. Но, это лишние провода и занимаемый объем, а с помощью гребенки было бы все красиво компактно.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.01.2012 в 13:12:06

Oleg_Zh, Почему у вас на вводе "моллер" вверх ногами установлен ??

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.01.2012 в 13:35:43

К хорошему, годному УЗО Moeller докупите АВ того же производителя. Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 13:55:07

Марсик написал : Соедините нижние клеммы устройств гребенкой

+1

Кстати, чинт - даже в ЭПИКе называют Г. И куда Вы лепите более 100А автоматов на бедное 40/0,03?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 15:52:32

Юрий-Электр написал : Oleg_Zh, Почему у вас на вводе "моллер" вверх ногами установлен ??

Дак, для того что если правильно поставить УЗО то из-за клемы "N" нельзя будет правильно поставить гребенку.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 15:59:43

Марсик написал : К хорошему, годному УЗО Moeller докупите АВ того же производителя. Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

А на их автоматах подсоеденительные клемы разве не на таких же уровнях находятся как и на обычных?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 16:02:24

Марсик написал : Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

Да это выход, но как то некузяво когда столько выходов сверху будет.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 16:05:00

drdollar написал : +1

Кстати, чинт - даже в ЭПИКе называют Г. И куда Вы лепите более 100А автоматов на бедное 40/0,03?

Автоматы 25 А стоят не потому что с них будет такой ток постоянно браться, а для того чтобы был запас... ну там например комнату в зимнее время электрокамином подогреть...

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.01.2012 в 16:07:21

Oleg_Zh написал : А на их автоматах подсоеденительные клемы разве не на таких же уровнях находятся как и на обычных?

У устройств одной серии одного производителя - на одном уровне.

Oleg_Zh написал : как то некузяво когда столько выходов сверху будет.

Если все сделать по-вашему, скорее всего, это будет лишь малозначительный нюанс.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу