23.01.2012 в 16:21:34

Oleg_Zh написал : а для того чтобы был запас...

а запас "прочности" УЗО Вы тоже в зимнее время переборкой его (УЗО) содержимого будете осуществлять? Если написано 40А - значит, не более 40А. Тот же вопрос о проложенной проводке, которая (скорее всего) у Вас ПВС... Вы сечение про запас положили? (4 кв. мм.)

Кроме того, вышеупомянутые Чинты ой не факт, что 25А, а не 31А на практике - опять таки: проводка/УЗО. Так как общая цена брендовой начинке менее 250 грн (тот же меллер, кстати, теперь он стал синенький ИТОНом) - берете УЗО+гребенку и топаете в магаз примеряете. +какая разница: выход сверху или снизу - есть специальные вилочные гребенки - они как раз вниз вставляются модульки (тоненький разрезик в УЗО. Кстати, гребенка у Вас же трехполюсная (а то видно плохо)?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

23.01.2012 в 17:12:26

Марсик написал : Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

ПУЭ так делать не рекомендует 3.1.6. .... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:15:01

serks, эээ? а что снизу (в отличие от верха) модульки контакты двигаются?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.01.2012 в 17:19:32

serks написал : ПУЭ так делать не рекомендует

Полагаю, если копнуть глубже, то

Марсик написал : это будет лишь малозначительный нюанс.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

23.01.2012 в 17:31:25

drdollar написал : serks, эээ? а что снизу (в отличие от верха) модульки контакты двигаются?

За автоматы всех производителей сказать не могу, но в основном встречал только с верхним расположением неподвижного контакта Хотя верх низ видимо условно,т.к. производитель чаще пишет пространственное расположение любое.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 17:38:39

drdollar написал : Кстати, гребенка у Вас же трехполюсная (а то видно плохо)?

Да, для 3Ф.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 17:39:47

при монтаже узо вверх ногами положение "выкл" будет клювиком вверх, а должно быть вниз или вправо. (норматив не помню)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:41:44

Oleg_Zh, ну Вам посоветовали - покупайте и АВ меллер-итоновские, на месте меряйте. Заодно и надежность по номиналу поболее будет. Вы так и не ответили касательно перегруза УЗО и кабеля... УЗО попросту сгорит, а вот кабель может оплавиться и коротнуть.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 17:42:05

Ну, если это только единственный недостаток в таком расположении то, думаю, ничего страшного.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 17:44:52

Oleg_Zh написал : ничего страшного.

пока кто-нибудь не станет что-либо ремонтировать в электропроводке, а "помощник" не подсобит, не разбираясь в ориетнации узо и "выключив" его...

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

23.01.2012 в 17:47:49

drdollar написал : Oleg_Zh, ну Вам посоветовали - покупайте и АВ меллер-итоновские, на месте меряйте. Заодно и надежность по номиналу поболее будет. Вы так и не ответили касательно перегруза УЗО и кабеля... УЗО попросту сгорит, а вот кабель может оплавиться и коротнуть.

Если взять их автоматы то, всеравно придется УЗО вверх ногами ставить, поскольку клема "N" мешать будет. Проводка сделана проводом 3*2,5. С автоматами не проблема можно будет и 20 А установить.

0