23.01.2012 в 17:50:23

andrewkhv написал : пока кто-нибудь не станет что-либо ремонтировать в электропроводке, а "помощник" не подсобит, не разбираясь в ориетнации узо и "выключив" его...

Для этого там в окошке еще зеленый и красный флажоу есть.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:50:38

Oleg_Zh, на форуме 100-1000 раз пережевано, а Камиказе отдельную тему даже создал для нас: на кабель 2,5 - АВ 16А, на кабель 1,5 - АВ 10А. даже с учетом 2 КВт обогревателя АВ С16 Вам позволит комфортно пользоваться феном.

Oleg_Zh написал : поскольку клема "N" мешать будет.

а Вы не пробовали УЗО поставить справа от автоматов...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 17:50:40

Oleg_Zh написал : 3*2,5

тогда вам ав С16 максимум можно. в этом случае на фазу будет 32А и дополнительно защищать узо от сверхтока не потребуется. Кстати, оно у вас противопожарное 300мА и человека не сможет защитить, только электропроводку

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:52:07

andrewkhv, 4,5КА - 40/0,03 тип АС - увеличьте картинку :)

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

23.01.2012 в 17:52:43

Марсик написал : Полагаю, если копнуть глубже, то

Массовое подключение питания снизу наблюдал только в этажных цитах постройки прошлого ПУЭ или ранее. Обычно питание сверху на вводной потом перемычка на верха АВ. Может я отстал от жизни но питание снизу кроме как кузяво плохо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 17:54:01

Блин, а я узрел 300. потому что вверх ногами

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:54:10

serks, Присмотритесь к УЗО - у него снизу есть прорезь (около шляпки винта) - туда вставляется спец. вилочная требенка.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 17:57:06

Зато автоматы с клеммами под один провод\шину

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:57:35

Oleg_Zh, как земляку повторю ещё раз все, систематизировав:

  1. кЕтай надо выбросить - он Вам может сжечь дом - замените на Меллер.
  2. Меллера более не существует - его выкупила компания Итон. Так что если Вам предложат Eaton (синее лого) - это именно оно.
  3. На розетки берите АВ С16, на освещение АВ С10. Спокойно они Вам подогреют зимой комнаты.
  4. АВ ставьте левее УЗО и все будет нормально. Ввод хоть сверху хоть снизу - как удобнее.
  5. Перед УЗО не забудьте вводный АВ номиналом не более 40А
0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 17:59:03

andrewkhv написал : Зато автоматы с клеммами под один провод\шину

АСКо - это наш украинский ИЭК. А вот Чинт - это вообще непонятно что. В магазинах даже ушлые продавцы советуют его не брать...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 17:59:54

drdollar написал : левее УЗО

Все гениальное просто!

0