Всем добрый день. Есть двушка в новостройке (67 кв.м.). Щиток от застройщика. Вот такой:

Автоматы расположены следующим образом - плита (C40), розетки (С20), освещение (С16), ванная (ДА20). На входе 50А Переделывать собираемся минимально, несколько линий, конечно, придется добавить. Пока схема такова:

Пожалуйста, покритикуйте, посоветуйте, подскажите...

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.01.2012 в 10:39:57

вводной ДА на 63 апмера, узо дешевле на стиралку отдельно надо холодильник и посудомойка раздельно, на холодильник отдельное узо укажите сечения кабелей

Счетчик у вас не опломбирован - удобно :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.01.2012 в 10:47:36

По схеме:

  1. АВ С50 после узм - лишний
  2. Линии по 20А требуют провод 4квадрата, который в розетку не подключишь. Если 16А мало - тяните еще одну линию 16А. На ванну тогда можно вместо ДА поставить узо 40А 30мА и пару автоматов С16 к нему. А если денег не жалко - 2 дифа 16А 10мА.
  3. Если диф 50А\100мА не селективный, то лучше поставить 50А\300мА.
  4. На освещение 10А и кабель 3х1,5 вполне достаточно.
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2012 в 12:14:45

Да, счётчик действительно не опломбирован. Но кто увидел УЗМ?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.01.2012 в 12:25:28

web-rr написал : Но кто увидел УЗМ?

В схеме нарисована, в щите нету еще :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.01.2012 в 12:36:53

rng 1) АВ 2р С50 после УЗМ лишний. 2) УЗО на эл. плиту лучше 63А поставьте или АВ после её на 32А (это при том, что у вас кабель идёт ВВГ 3х6). Можно конечно и так оставить, но лучше не надо. 3) АВ С20 (розетки кухня) заменить на АВ С16А 4) ДА С20 30мА (ванная .......) Заменить на ДА С16 10мА, или УЗО 25А 10мА, и 2 АВ по 16А, один на стиралку, 2 - на бойлер и розетки ванной. 5) АВ С20 (розетки комнаты) заменить на АВ С16А. 6) АВ С16 (освещение вытяжка кухни) если кабель 3х1,5 мм2, то заменить на АВ С10А.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 16:55:41

  1. купите черный/коричневый/серый/красный ПВ-3 (4)
  2. обломок металлической шинки выбросьте - купите нормальную.
  3. Весь ИЭК вслед за шиной. Дорогое - Легран, недорогое - Хагер.
  4. Концы ПВ-3 надо обжать в наконечники НШВИ.
  5. До счетчика стоит пакетник/рубильник? Если да - АВ до сетчика не надо (а вот пакетник замените).
  6. ДА если и надо - то на 300 ма
  7. Плиту на ДА 40/0,03 вместо узо+ав
  8. В С/У УЗО 63/0,03 и 2хАВ С16
  9. На кухню и розетки квартиры УЗО 63/0,03 и 3хАВ С16 (по идее, хватит)
  10. На освещение УЗО 63/0,03 и 3хАВ С10 (кухня+С/У, комнаты, балконы/кладовки)
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 16:56:55

Songo написал : УЗО 25А 10мА, и 2 АВ по 16А,

:nо:

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.01.2012 в 19:34:13

drdollar Спасибо что заметили, это я не усмотрел:o

drdollar написал :

  1. В С/У УЗО 63/0,03 и 2хАВ С16

А нормально туда ДИФ с утечкой 30мА, ведь ванная? Я обычно во влажные помещения больше 10мА ни ни.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 19:50:47

Songo, поднимите поиск - 100 раз обсуждалось - 10 ма ничем не лучше 30. Зато сразу 3 минуса: цена, выбор номиналов, чувствительность. На бойлер с горем-пополам ещё можно поставить, так как есть риск пробоя под душем, хотя я себе куплю 30 ма.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2012 в 21:08:23

drdollar написал : Songo, поднимите поиск - 100 раз обсуждалось - 10 ма ничем не лучше 30.

Так считает только часть участников форума. Вторая считает что лучше. И Шнайдер тоже так считает.

0
Аватар пользователя
rng

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Воронеж

Сообщений: 22

31.01.2012 в 10:22:26

Всем откликнувшимся спасибо. Схему исправили

Можно брать за основу?

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.01.2012 в 11:07:31

drdollar написал :

  1. ДА если и надо - то на 300 ма

...

0
Аватар пользователя
rng

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Воронеж

Сообщений: 22

31.01.2012 в 11:16:34

Да, точно, исправлю. В списке покупок стоит уже 300, в схеме старый остался.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.01.2012 в 11:45:20

andrewkhv написал :

  1. Линии по 20А требуют провод 4квадрата,

С чего бы это?

Songo написал : А нормально туда ДИФ с утечкой 30мА, ведь ванная?

Нормально- буквально соответствует нормам.

0