30.01.2012 в 10:31:39
Всем добрый день. Есть двушка в новостройке (67 кв.м.). Щиток от застройщика. Вот такой:
Автоматы расположены следующим образом - плита (C40), розетки (С20), освещение (С16), ванная (ДА20). На входе 50А Переделывать собираемся минимально, несколько линий, конечно, придется добавить. Пока схема такова:
Пожалуйста, покритикуйте, посоветуйте, подскажите...
30.01.2012 в 10:39:57
вводной ДА на 63 апмера, узо дешевле на стиралку отдельно надо холодильник и посудомойка раздельно, на холодильник отдельное узо укажите сечения кабелей
Счетчик у вас не опломбирован - удобно :)
Переделка зарядных устройств и не только
30.01.2012 в 10:47:36
По схеме:
30.01.2012 в 12:14:45
Да, счётчик действительно не опломбирован. Но кто увидел УЗМ?
30.01.2012 в 12:36:53
rng 1) АВ 2р С50 после УЗМ лишний. 2) УЗО на эл. плиту лучше 63А поставьте или АВ после её на 32А (это при том, что у вас кабель идёт ВВГ 3х6). Можно конечно и так оставить, но лучше не надо. 3) АВ С20 (розетки кухня) заменить на АВ С16А 4) ДА С20 30мА (ванная .......) Заменить на ДА С16 10мА, или УЗО 25А 10мА, и 2 АВ по 16А, один на стиралку, 2 - на бойлер и розетки ванной. 5) АВ С20 (розетки комнаты) заменить на АВ С16А. 6) АВ С16 (освещение вытяжка кухни) если кабель 3х1,5 мм2, то заменить на АВ С10А.
30.01.2012 в 16:55:41
30.01.2012 в 19:34:13
drdollar Спасибо что заметили, это я не усмотрел:o
drdollar написал :
- В С/У УЗО 63/0,03 и 2хАВ С16
А нормально туда ДИФ с утечкой 30мА, ведь ванная? Я обычно во влажные помещения больше 10мА ни ни.
30.01.2012 в 19:50:47
Songo, поднимите поиск - 100 раз обсуждалось - 10 ма ничем не лучше 30. Зато сразу 3 минуса: цена, выбор номиналов, чувствительность. На бойлер с горем-пополам ещё можно поставить, так как есть риск пробоя под душем, хотя я себе куплю 30 ма.
30.01.2012 в 21:08:23
drdollar написал : Songo, поднимите поиск - 100 раз обсуждалось - 10 ма ничем не лучше 30.
Так считает только часть участников форума. Вторая считает что лучше. И Шнайдер тоже так считает.
31.01.2012 в 10:22:26
Всем откликнувшимся спасибо. Схему исправили
Можно брать за основу?
31.01.2012 в 11:16:34
Да, точно, исправлю. В списке покупок стоит уже 300, в схеме старый остался.