Всем привет.
Покритикуйте пожалуйста схему щитовой небольшого дома. Щетчик стоит в щитовой на улице, от него ввод в дом - далее по схеме.
02.02.2012 в 11:49:11
Что ж Вам всего 20 ампер выделили? Вот эти дублирующие автоматы на 20А убрать. Узо от защищены вводным автоматом, который в случае перегруза и так скорее всего сработает
02.02.2012 в 12:08:03
Имхо, поставить после реле напряжения два дифа на 10А и 16А. Первый - на свет, второй - на розетки. Крайний случай - на розетки узо 40А 30мА +2 автомата С16.
02.02.2012 в 12:14:41
У него от каждой розетки в щиток отдельный кабель идет, и если он их на два автомата объединит, то это куча бабла на ветер. Если уж от каждой розетки в щитке кабель, то хотя бы так, как он сам нарисовал, а лучше один автомат на помещение.
02.02.2012 в 13:21:01
Пока вроде так - 20А есть. Мне я думаю хватит на самом деле. Самое большое это утюг, насос водятной, бойлер и торцовка. Процентов 70 говорят будет однофазка. Могут переиграть трехфазку - тогда будет больше мощности, и схема переиграется. Но так как хочу сделать сам - начал сам во всем разбираться. А один автомат на помещение это что имеется ввиду? Вроде так и нарисовано - 16А автомат на одну комнату...
ZIDIZ написал : Что ж Вам всего 20 ампер выделили? Вот эти дублирующие автоматы на 20А убрать. Узо от защищены вводным автоматом, который в случае перегруза и так скорее всего сработает
02.02.2012 в 13:27:32
В принципе идея поставить диф на свет не плоха имхо. 10 проводов зашло у меня от каждой коробки светильника. Так я прикинул - дешевле на каждую комнату на 6А автомат на каждый провод кинуть. Тут вопрос только с УЗО встает. Если УЗО ставится после автомата, то 10 узо - это тупо. :) Может на свет сначала УЗО а потом 10 автоматов на 6А каждый? Хотя один диф выглядит проще по монтажу и прочему...
andrewkhv написал : Имхо, поставить после реле напряжения два дифа на 10А и 16А. Первый - на свет, второй - на розетки. Крайний случай - на розетки узо 40А 30мА +2 автомата С16.
02.02.2012 в 16:49:05
Конечно сверху узо 40А ставить, оно ЗАЩИЩЕНО вводным автоматом
02.02.2012 в 16:50:53
А, я не заметил что у Вас уже один автомат на одну комнату
03.02.2012 в 04:16:30
Игорья написал : это тупо. :)
Тупо плодить линии и ставить десяток автоматов, когда ввод 20А. Вы же не будете водопровод по дому двухдюймовой трубой делать, если питающая труба - полдюйма? Даже если вам и нужен расход воды, который обеспечит только толстая труба, узким местом все равно останется полдюймовка и больше воды, чем она может дать, вы все равно получить не сможете. Если трехфазный ввод сделать реально или однофазный хотя бы до 40А увеличить - тогда есть смысл несколько узо и пяток автоматов к ним. А сейчас - это бессмысленная трата денег: самым частым событием, связанным с электрикой, станет вырубание вводного 20-амперника, при котором погаснет свет и обесточатся все розетки. Так что пользы от возможности управлять освещением и розетками в каждой комнате с помощью автомата в щите вы не почувствуете.
03.02.2012 в 11:20:43
Вчера разговаривал с энергетиком. Говорит реально сделать 20А 3ф! Переигрываю схему на 4п автомат, 4п УЗО, раскидываю фазы по приоритетам. Думаю на крайний случай можно поставить электрокотел в качестве резервного источника отопления 3ф, поддерживать легкий плюс зимой, если нас нет... Тогда все таки начинает иметь смысл и каждый автомат на каждую розетку? Или хотя бы 2 розетки на автомат?
Также смысл в отдельных кабелях был в упреждении аварии. Дом деревянный. Минимум коробок, минимум слабых мест. Максимум защиты...
andrewkhv написал : Тупо плодить линии и ставить десяток автоматов, когда ввод 20А. Вы же не будете водопровод по дому двухдюймовой трубой делать, если питающая труба - полдюйма? Даже если вам и нужен расход воды, который обеспечит только толстая труба, узким местом все равно останется полдюймовка и больше воды, чем она может дать, вы все равно получить не сможете. Если трехфазный ввод сделать реально или однофазный хотя бы до 40А увеличить - тогда есть смысл несколько узо и пяток автоматов к ним. А сейчас - это бессмысленная трата денег: самым частым событием, связанным с электрикой, станет вырубание вводного 20-амперника, при котором погаснет свет и обесточатся все розетки. Так что пользы от возможности управлять освещением и розетками в каждой комнате с помощью автомата в щите вы не почувствуете.
03.02.2012 в 11:31:16
Игорья написал : реально сделать 20А 3ф!
Ну это совсем другой разговор тогда! Правда, больше 3 однофазных узо ставить тоже смысла нет.
03.02.2012 в 11:33:09
Если ставить электрокотел - то все же есть? 3 УЗО пошли на потребителей, а основное УЗО как раз защищает от отвертки не туда сунутой и котел? (хотя смотря какой котел, есть котлы с автоматами уже и наверное с УЗО)
andrewkhv написал : Ну это совсем другой разговор тогда! Правда, больше 3 однофазных узо ставить тоже смысла нет.
03.02.2012 в 17:23:42
Еще думаю было бы неплохо сделать резерв на случай отключения. Есть 1ф генератор. А если ввод 3ф, рубильник 3ф - 3ф. Можно ли поставить 4п рубильник, но 3 фазы на резервном вводе соединить в одну?
Или все же выстрадать схему и так продумать, чтобы перекидывать только 1 фазу? Двухполюсный переключатель 1-0-1?
03.02.2012 в 23:48:55
Сосед :)
Боритесь за 32А хотя бы. Это можно делать и "в частном порядке", но только надо посмотреть фото ввода (магистрали). Заодно и определитесь с системой заземления.
06.02.2012 в 14:49:34
Перерисовал схему дл того, как прочитал. Вставлю. Ввод будет 3ф 20А. Дорисовал электрокотел в котельную, раскидал автоматы так, чтобы на 1м автомате было не больше 2х проводов одинакового сечения. Два я так пронял - допускается. Хочу рубильник на переход на генератор еще дорисовать. Вопрос актуальный все еще. Можно ли на переключателе 3ф в 1ну соединить, ии только 1ну фазу переключать. Тогда сложно нагрузки разкидать...
Вот актуализированная схема. И теперь бы понять что где выкинуть... :)