На самом деле я разбираюсь в этом деле только, дали похожую схемку, я по ее подобию набросал сам. УЗО ставят на ввод на 100-300ма. Зачем - не знаю, в расчете на то, что кто-то отверткой в щитовой не туда залезет?
Автомат + Узо ставлю, потому, что так дешевле получается. Автомат дешеле поменять, если он сломается, чем поменять весь Диф.
УЗО как правило работает только как УЗО, его ставят на больший ток, чтобы сработка на КЗ была на автомате, а на ток утечки - на УЗО. Это из того, что я понял.
Если на электрокотле не будет УЗО, то перед котлом оно пригодится? Может реально на 30ма.
А ставят на ввод узо - может пожарники заставляют?
Кто что знает, думает еще?
Автоматов столько, потому, что к каждой розетке - свой кабель в щитовую затянут. Глупо вешать 4 розетки на 1 автомат. Я уже до 2 розеток на автомат сократил. ? :-)
drdollar написал :
Так и не понял зачем Вы оставили селективное УЗО ещё и на 100 ма?
Почему вместо линейных дифов - УЗО+АВ?
Зачем столько АВ, когда всего 20А на фазу???