Уважаемые спецы!
Помогите со схемой щитка: что лишнее, что добавить/заменить?
2-х комнатная квартира в обычном панельном доме. Щиток будет расположен внутри квартиры.
На свет - кабель 3х1,5, розетки - 3х2,5, варочная панель и водонагреватель - 3х4, заходит в квартиру - 3х6.
А ещё типовые замечания:
1) нет вводного автомата - нужно поставить двухполюсной
2) Три УЗО (мы же не знаем мощности выделенной на квартиру и номинала входного автомата) не имеют защиты от сверхтока.
Уважаемый Zoroff, а можете немного разъяснить. Вы рекомендуете на розетки устанавливать 16А автоматы, а на свет 10А? Я считал так: несколько потребителей через розетки могут превысить 16А, тогда как каждый в отдельности будет в пределах. Поэтому на группу поставил 20-25А.
Напишите на схеме сечения жил кабелей, которыми будете все подключать. Автомат защищает не ваши электроприборы, а кабели от перегрева при перегрузках и кз. В стандартную розетку например больше 2.5 квадратов почти невозможно заправить. А вообще почитайте форум, тем типа вашей навалом.
Pavel2012 написал :
1) Какой мощности устанавливать?
Сделайте фото подъездного щита. Важно оценить состояние стояка - разводки от подвального щита дома по этажам вашего подъезда. От этого зависит, чего ожидать. Возможно, и 50А разрешат, а могут и 25А ограничить. Какой у вас этаж?
Уважаемый andrewkhv, в самом первом сообщение, я написал сечение кабеля: на свет идет 3х1.5, все остальное - 3х2.5, за исключением варочной панели (кухня) и водонагревателя (ванная), для них будет 3х4, но они подключаются на клемах, а не через розетки.
Я понимаю, что тем подобных моей много, но ведь каждая схема в чем-то уникальна. А не профессионалу от электрики трудно в этом разобраться.
web-rr написал :
1) нет вводного автомата - нужно поставить двухполюсной
А почему двухполюсный, а не трехполюсный? Кабель в квартиру будет 3х6.
PS. Счетчик вроде однофазный.
andrewkhv написал :
Сделайте фото подъездного щита. Важно оценить состояние стояка - разводки от подвального щита дома по этажам вашего подъезда. От этого зависит, чего ожидать. Возможно, и 50А разрешат, а могут и 25А ограничить. Какой у вас этаж?
Фото сделаю вечером.
А у кого мне нужно спрашивать разрешение на установку автоматов? Разве все, что после счетчика, не в моей зоне ответственности? Этаж 7 из 12. На этаже 4 квартиры.
Узо 40А 30мА, замените на 63А 30мА, АВ на розетки 16А, 10А на освещение,освещение кухня, комната можно оставить только АВ.Ввод квартиру 10мм2, на плиту линия 6мм2.Плиту, кондиционер, можно подключит стационарно,вывести из под Узо.
По аналогии с другими домами оборудованными электроплитами можно предположить, что в этажном щите автомат стоит на 63А, в квартирном будет токоограничивающий автомат на 50А (обязательно двухполюсной, рвёт рабочий ноль и фазу). УЗО противопожарное (63А/100мА) вообще неплохо бы переместить в этажный щит, в квартирном оно не нужно.
Значит защиты по максимальному току требуют УЗО в квартирном щите номиналом 40А и 25А.
Первая группа: однополюсной автомат на 32А, за ним УЗО 40/30, за ним группа из четырёх автоматов по 16А. И не спорить! 16А на розеточные линии и кондиционер - то что надо. На всякий случай хочу узнать
Вторая группа: УЗО 63/30, за ним группа из четырёх автоматов: 16А, 40А, 16А, 16А
Третья группа: УЗО 25/30, за ним группа из двух автоматов по 10А
Четвёртая группа: однополюсной автомат на 25А, за ним УЗО 25/10, за ним группа из четырёх автоматов: 16А, 10А, 10А, 16А
Pavel2012 написал :
А для водонагревателя 16А не мало будет? Какой поставлю пока не знаю. Но его на отдельный кабель 3х4, подключение напрямую на клемах.
Водонагреватель накопительный же? тогда 16 А достаточно
Вы не поверите, у меня автомат на 10А справляется с водонагревателем двух киловатт мощности.
Кондиционер Ваш, судя по всему, можно подключить проводом 1,5 кв. мм, автомат также на 10А.
web-rr написал :
Вы не поверите, у меня автомат на 10А справляется с водонагревателем двух киловатт мощности.
Накопительный на 2кВт - верю. Но не исключаю, что поставлю проточный. Будет 4-5 кВт, если на полную мощность включить.
andrewkhv написал :
Сделайте фото подъездного щита. Важно оценить состояние стояка - разводки от подвального щита дома по этажам вашего подъезда. От этого зависит, чего ожидать. Возможно, и 50А разрешат, а могут и 25А ограничить. Какой у вас этаж?
Этаж 7 из 12. Обычный панельный дом с электроплитами.
Фото щитка:
[
]() [
]() [
]()
[
]() [
]() [
]()
Автоматы, на сколько смог прочесть: 40А и 2х16А.
Какая-то еще коричневая коробочка.