Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

14.02.2012 в 09:00:41

Здравствуйте.

Немного предыстории. Около 2-х лет все нормально работало и вот 2 дня подряд выбивало УЗО. Проверка показала, что в щитке на шине нуля (синяя на DIN-рейке), которая уже подплавилась, искрили вставленные в нее провода (и оплетка почернела). Само искрение обнаружилось визуально, при включении УЗО, искра и УЗО отключилось.

Что же, заменил шину на новую, зачистил провода и вкрутил их. Провода в подплавленной шине закреплены были хорошо !!!

Все стало вновь хорошо (напомню не было проблем не один год). На УЗО: на одном АВ:розетки квартиры, розетки кухни (2 отдельные), на втором АВ розетка СМ.

Может это не связанный факт(то что описал выше про УЗО), но все же.

И так ближе к теме. Насколько давно появилось сказать трудно, так как могло уже происходить и ранее в мое отсутствие.

При включении фена в розетку (у ванны), в комнате (которая от ванны через корридор и расположена у входа в квартиру) начинает сильно вонять оплеткой - настолько сильно что кажется давно должен при таком запахе валить дым, но запах и только. Так как воняет в первой трети комнаты - то в этот квадрат подпадают 2 розетки. Одну(в ней ПК) в упор изнюхал не воняет, вторая увы пока недоступна (за стенкой).

Отчего бы это могло быть и возможна ли некая связь с первым приведенным фактом ?

Мое предположение, раз воняет только при значительной нагрузке, то слабый контакт в розетке в которую приходит транзитом проводка (и далее по квартире до той розетки где сильное потребление) и приводит к искрению и нагреву. (но 2 ПК, 3 телевизора- 26", 32", 32" и всякая мелочь - колонки, бра,... - не приводят к такому эффекту)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.02.2012 в 09:12:47

А почему вы решили что это розетки воняют? Вполне возможно что это распред коробки, вскрывайте все и проверяйте, и ни в коем случае не включайте большие нагрузки пока, если будете продолжать так делать то последующее востановление проводки обойдется гораздо дороже.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

14.02.2012 в 09:24:16

Ну, т.е. мое предположение скорее верное.

Что для меня странно. Доступная розетка (в которой ПК) является конечной и потому без распаечной. Та, что, пока, недоступна имеет распаечную и в ней все соединено с использованием WAGOвских джеков со смазкой (так как в квартире проводка Al, а в розетку вверх над этой коробкой и в конечную розетку отходят Cu провода)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.02.2012 в 09:43:18

ALARMus написал : Что же, заменил шину на новую, зачистил провода и вкрутил их. Провода в подплавленной шине закреплены были хорошо !!!

значит-таки плохо. Алюминий постепенно теряет надёжность в точке контакта, если зажим не подпружиненный и надо периодически такие соединения подтягивать.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

14.02.2012 в 10:47:49

ALARMus,

ALARMus написал : Отчего бы это могло быть и возможна ли некая связь с первым приведенным фактом ?

ОТЧЕГО - направление ваших мыслей правильное, отодвигайте мебель, разбирайте доступные розетки и коробки, осматривайте все внимательно. Откладывать - не рекомендую, помните "Дыма без огня ...."

С первым фактом , про колодку в щитке - не связано.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.02.2012 в 13:59:29

CTA написал : С первым фактом , про колодку в щитке - не связано.

косвенно связано. Возможно, у вас в квартире повышенная влажность и все соединения быстро окисляются, так что причина может быть и одна, но проблема - действительно в разных местах. Необходимо перетряхивать всю проводку.

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

14.02.2012 в 14:04:18

Уж точно не влажно - такой сушняк стоит в квартире(20-40%), да еще в эти морозы, когда "топить" батареи взялись так рьяно что спасу нет.

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

16.02.2012 в 09:40:26

Вот ведь ;№%"№:

Какого же эти джеки так погорели если расчитаны на 20А и АВ стоит на 16А - значит ну никак не должно с ними ничего случиться.

Если только там смазка ссохлась и испарилась и Cu с Al подружились - но все равно не повод так гореть же.

Все зачистил, зашкурил облудил Cu-провода и сделал скрутку и ХБ изоляцию. Осталось надеяться что такого не поториться.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.02.2012 в 10:52:02

Это ж так любимые некоторыми монтажниками WAGины. С ними такое случается.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2012 в 11:25:30

Не WAGины, а вагинальные зажимы.:D Сам такой недавно поставил, только многоразовый 222-413. Проверять буду, если не забуду.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

16.02.2012 в 11:26:29

ALARMus написал : Если только там смазка ссохлась и испарилась и Cu с Al подружились - но все равно не повод так гореть же. Все зачистил, зашкурил облудил Cu-провода и сделал скрутку и ХБ изоляцию.

Скручена лужёная медь с нелужёным алюминием?

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

16.02.2012 в 13:20:59

Netlog написал : Скручена лужёная медь с нелужёным алюминием?

Да

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

16.02.2012 в 13:25:18

Alexiy написал : Это ж так любимые некоторыми монтажниками WAGины. С ними такое случается.

Непонятно почему. Если они вроде как до 20А. Ну если разводку по квартире делать не так как у меня с советских времен - одна линия через все розетки на всю квартириру, а разделить линии, то и нагрузки на каждые вАгины будут меньше.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2012 в 13:41:41

ALARMus написал : и АВ стоит на 16А

Несомненно Legrand, ABB, SE ..., а не какие-нибудь АЕ1031 или безродные ДЭКи, ИЭКи?

ALARMus написал : все равно не повод так гореть же

Всё верно - чудес не бывает и надо искать причину.

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

16.02.2012 в 13:48:03

avmal написал : Несомненно Legrand, ABB, SE ..., а не какие-нибудь АЕ1031 или безродные ДЭКи, ИЭКи?

Нет, в щитке я не менял оборудования пока, лишь дополнял - АВ на СМ и УЗО (Legrand) на все розетки (включая отдельную СМ). Поэтому на плиту, на свет и на розетки - стоит с 80-х годов "черное и большое"

avmal написал : Всё верно - чудес не бывает и надо искать причину.

А вот тут я пока даже предположить ничего не могу.

  • То, что это первое разветвление от входа в квартиру (предполагаю по местоположению) для розеточной группы -> вроде не должно влиять. (кроме следствия, что там проходит максимальный ток - так это не повод)

  • Не знаю насколько состоятельно мое предположение о высыхании смазки в WAGO

других гипотез нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу