14.02.2012 в 09:00:41
Здравствуйте.
Немного предыстории. Около 2-х лет все нормально работало и вот 2 дня подряд выбивало УЗО. Проверка показала, что в щитке на шине нуля (синяя на DIN-рейке), которая уже подплавилась, искрили вставленные в нее провода (и оплетка почернела). Само искрение обнаружилось визуально, при включении УЗО, искра и УЗО отключилось.
Что же, заменил шину на новую, зачистил провода и вкрутил их. Провода в подплавленной шине закреплены были хорошо !!!
Все стало вновь хорошо (напомню не было проблем не один год). На УЗО: на одном АВ:розетки квартиры, розетки кухни (2 отдельные), на втором АВ розетка СМ.
Может это не связанный факт(то что описал выше про УЗО), но все же.
И так ближе к теме. Насколько давно появилось сказать трудно, так как могло уже происходить и ранее в мое отсутствие.
При включении фена в розетку (у ванны), в комнате (которая от ванны через корридор и расположена у входа в квартиру) начинает сильно вонять оплеткой - настолько сильно что кажется давно должен при таком запахе валить дым, но запах и только. Так как воняет в первой трети комнаты - то в этот квадрат подпадают 2 розетки. Одну(в ней ПК) в упор изнюхал не воняет, вторая увы пока недоступна (за стенкой).
Отчего бы это могло быть и возможна ли некая связь с первым приведенным фактом ?
Мое предположение, раз воняет только при значительной нагрузке, то слабый контакт в розетке в которую приходит транзитом проводка (и далее по квартире до той розетки где сильное потребление) и приводит к искрению и нагреву. (но 2 ПК, 3 телевизора- 26", 32", 32" и всякая мелочь - колонки, бра,... - не приводят к такому эффекту)
14.02.2012 в 09:12:47
А почему вы решили что это розетки воняют? Вполне возможно что это распред коробки, вскрывайте все и проверяйте, и ни в коем случае не включайте большие нагрузки пока, если будете продолжать так делать то последующее востановление проводки обойдется гораздо дороже.
Переделка зарядных устройств и не только
14.02.2012 в 09:24:16
Ну, т.е. мое предположение скорее верное.
Что для меня странно. Доступная розетка (в которой ПК) является конечной и потому без распаечной. Та, что, пока, недоступна имеет распаечную и в ней все соединено с использованием WAGOвских джеков со смазкой (так как в квартире проводка Al, а в розетку вверх над этой коробкой и в конечную розетку отходят Cu провода)
14.02.2012 в 09:43:18
ALARMus написал : Что же, заменил шину на новую, зачистил провода и вкрутил их. Провода в подплавленной шине закреплены были хорошо !!!
значит-таки плохо. Алюминий постепенно теряет надёжность в точке контакта, если зажим не подпружиненный и надо периодически такие соединения подтягивать.
14.02.2012 в 10:47:49
ALARMus,
ALARMus написал : Отчего бы это могло быть и возможна ли некая связь с первым приведенным фактом ?
ОТЧЕГО - направление ваших мыслей правильное, отодвигайте мебель, разбирайте доступные розетки и коробки, осматривайте все внимательно. Откладывать - не рекомендую, помните "Дыма без огня ...."
С первым фактом , про колодку в щитке - не связано.
14.02.2012 в 13:59:29
CTA написал : С первым фактом , про колодку в щитке - не связано.
косвенно связано. Возможно, у вас в квартире повышенная влажность и все соединения быстро окисляются, так что причина может быть и одна, но проблема - действительно в разных местах. Необходимо перетряхивать всю проводку.
14.02.2012 в 14:04:18
Уж точно не влажно - такой сушняк стоит в квартире(20-40%), да еще в эти морозы, когда "топить" батареи взялись так рьяно что спасу нет.
16.02.2012 в 09:40:26
Вот ведь ;№%"№:
Какого же эти джеки так погорели если расчитаны на 20А и АВ стоит на 16А - значит ну никак не должно с ними ничего случиться.
Если только там смазка ссохлась и испарилась и Cu с Al подружились - но все равно не повод так гореть же.
Все зачистил, зашкурил облудил Cu-провода и сделал скрутку и ХБ изоляцию. Осталось надеяться что такого не поториться.
16.02.2012 в 10:52:02
Это ж так любимые некоторыми монтажниками WAGины. С ними такое случается.
16.02.2012 в 11:25:30
Не WAGины, а вагинальные зажимы.:D Сам такой недавно поставил, только многоразовый 222-413. Проверять буду, если не забуду.
16.02.2012 в 11:26:29
ALARMus написал : Если только там смазка ссохлась и испарилась и Cu с Al подружились - но все равно не повод так гореть же. Все зачистил, зашкурил облудил Cu-провода и сделал скрутку и ХБ изоляцию.
Скручена лужёная медь с нелужёным алюминием?
16.02.2012 в 13:25:18
Alexiy написал : Это ж так любимые некоторыми монтажниками WAGины. С ними такое случается.
Непонятно почему. Если они вроде как до 20А. Ну если разводку по квартире делать не так как у меня с советских времен - одна линия через все розетки на всю квартириру, а разделить линии, то и нагрузки на каждые вАгины будут меньше.
16.02.2012 в 13:48:03
avmal написал : Несомненно Legrand, ABB, SE ..., а не какие-нибудь АЕ1031 или безродные ДЭКи, ИЭКи?
Нет, в щитке я не менял оборудования пока, лишь дополнял - АВ на СМ и УЗО (Legrand) на все розетки (включая отдельную СМ). Поэтому на плиту, на свет и на розетки - стоит с 80-х годов "черное и большое"
avmal написал : Всё верно - чудес не бывает и надо искать причину.
А вот тут я пока даже предположить ничего не могу.
То, что это первое разветвление от входа в квартиру (предполагаю по местоположению) для розеточной группы -> вроде не должно влиять. (кроме следствия, что там проходит максимальный ток - так это не повод)
Не знаю насколько состоятельно мое предположение о высыхании смазки в WAGO
других гипотез нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.