Что у вас с розетками кухни? Какая-то экзотическая серия на 32А? А с УЗО для душевой у вас что? Не нашли на 16А?
А вообще, количество УЗО можно сократить процентов на 70.
32 А не защитит ни провод ни розетки, на кухню лучше две линии на каждую АВ 16 под общее УЗО с холодильником 63/0,03, розетки 2 этаж, 3 этаж, можно под общее УЗО 69/0,03, на освещение можно в принципе УЗО не ставить, на стиралку, душ. кабину и гараж можно ( для экономии места в щит) поставить АВДТ
Вам необходимы в гараже розетки под ток 32А? тогда кабель не 3х2,5, а 3х6... и обычные розетки расчитаны на 16А поэтому ставить силовые, как для электроплит ну и вилки соответствующие
Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А), я бы поставил ДИФ(класс АС)-УЗО+авт.выкл. на 30мА и розетку на группу "кухня" 25А(но от щита до "разветвительной коробки" проложил бы 3х4 ВВГнг, а от розеток 3х2.5 и сваркой бы) и было бы счастье...а то хозяева включив все на кухне могут начать звонить...
а почему у Вас перед Диф на 300мА(вводным) стоит ВА 50...ВН(на 63) правильней будет
имхо...
Слава Смирно написал :
Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А)
Это кто Вам такую глупость сказал? Исправный автомат С16 не имеет права срабатывать при токе 18А и меньше.
Это МЭКовским стандартом прописано...
И 1кВт = 5А это из области пособий для идиотов, которые две цифры не способны перемножить/поделить. Для напряжения 220В мощность 1кВт соответствует току 4,54А...
Слава Смирно написал :
Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А)
Автомат ставится не на кухню или комнату, а на конкретное сечение провода. И не надо ничего брать в идеале - достаточно номинал 16А умножить 1,13 и на напряжение в сети 220В, чтобы узнать мощность нагрузки, при которой автомат не сработает. 16*1,13*220=4,0кВт. А автомат, который при 3,5кВт срабатывает выкиньте.
Слава Смирно написал :
от щита до "разветвительной коробки" проложил бы 3х4 ВВГнг, а от розеток 3х2.5 и сваркой бы
Ну, и как думаете, защитит автомат 25А сечение 2,5 с розетками номиналом 16А?
изначально расчет мощности не правильный, берется всегда максимальная мощность(то есть складываются все приборы одновременно работающие (например перед новым годом) 3.5 ни как не может быть....
чайник -около 2000
микроволновка- около 2000
и т.д...
ведь берется всегда максимум, если я не прав то поправьте, на одной розетки больше 4кВ не будет...это надо ну очень постараться...
основное сечение провода подходящего к разветвительной коробке 3х4, основная нагрузка ложится на него, и мы его по сути защищаем 25А, ДИФ (АС) 300мА отключится если вдруг не дай бог начнет плавится изоляция или греться провод...
а с одной розеткой ничего не будет, так как у нас max 1 кабель идет на две розетки, я понимаю, что экономия весчь хорошая и многие вешают на один провод по 3-4 и 5 розеток тогда конечно...
если не прав то поправьте
Слава Смирно написал :
ведь берется всегда максимум, если я не прав то поправьте, на одной розетки больше 4кВ не будет...это надо ну очень постараться...
Почитайте СП 31-110-2003. Вам будет полезно, если решили влезть в электрику.
Слава Смирно написал :
основное сечение провода подходящего к разветвительной коробке 3х4, основная нагрузка ложится на него, и мы его по сути защищаем 25А
А чем будете защищать 2,5? Вам не разветвительную коробку надо ставить, а бокс с защитными аппаратами.
Прошу прощения за назойливость.
Т.е. если я оставляю розетки кухни на своё УЗО, а холод на своё, то каждое из этих УЗО по 40А.
И если объединяю розетки кухни и холод на одно УЗО, то оно будет на 16?
Или всё в точности наоборот??
Serg69 написал :
Т.е. если я оставляю розетки кухни на своё УЗО, а холод на своё, то каждое из этих УЗО по 40А.
И если объединяю розетки кухни и холод на одно УЗО, то оно будет на 16?
Мы обсуждаем схему, которая на данный момент существует и где розетки кухни с холодильником стоят под УЗО 16А. Я предложил или увеличить это УЗО до 40А, или перенести оба этих автомата под общее розеточное УЗО 63А.