avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2012 в 18:52:15

Слава Смирно написал : Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А)

Автомат ставится не на кухню или комнату, а на конкретное сечение провода. И не надо ничего брать в идеале - достаточно номинал 16А умножить 1,13 и на напряжение в сети 220В, чтобы узнать мощность нагрузки, при которой автомат не сработает. 16*1,13*220=4,0кВт. А автомат, который при 3,5кВт срабатывает выкиньте.

Слава Смирно написал : от щита до "разветвительной коробки" проложил бы 3х4 ВВГнг, а от розеток 3х2.5 и сваркой бы

Ну, и как думаете, защитит автомат 25А сечение 2,5 с розетками номиналом 16А?

0
Прометей
Прометей
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Самара

Сообщений: 21

16.02.2012 в 19:14:19

изначально расчет мощности не правильный, берется всегда максимальная мощность(то есть складываются все приборы одновременно работающие (например перед новым годом) 3.5 ни как не может быть.... чайник -около 2000 микроволновка- около 2000 и т.д... ведь берется всегда максимум, если я не прав то поправьте, на одной розетки больше 4кВ не будет...это надо ну очень постараться... основное сечение провода подходящего к разветвительной коробке 3х4, основная нагрузка ложится на него, и мы его по сути защищаем 25А, ДИФ (АС) 300мА отключится если вдруг не дай бог начнет плавится изоляция или греться провод... а с одной розеткой ничего не будет, так как у нас max 1 кабель идет на две розетки, я понимаю, что экономия весчь хорошая и многие вешают на один провод по 3-4 и 5 розеток тогда конечно... если не прав то поправьте

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2012 в 19:20:00

Слава Смирно написал : ведь берется всегда максимум, если я не прав то поправьте, на одной розетки больше 4кВ не будет...это надо ну очень постараться...

Почитайте СП 31-110-2003. Вам будет полезно, если решили влезть в электрику.

Слава Смирно написал : основное сечение провода подходящего к разветвительной коробке 3х4, основная нагрузка ложится на него, и мы его по сути защищаем 25А

А чем будете защищать 2,5? Вам не разветвительную коробку надо ставить, а бокс с защитными аппаратами.

0
Прометей
Прометей
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Самара

Сообщений: 21

16.02.2012 в 19:23:37

спс, сейчас посмотрю хм..посмотрел, это вы про удельную нагрузку мне сказали посмотреть?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2012 в 19:36:03

Слава Смирно написал : это вы про удельную нагрузку мне сказали посмотреть?

Нет, про коэффициент одновременности. Хотя, и всё остальное, содержащееся в этом документе, вам будет полезно изучить.

0
Прометей
Прометей
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Самара

Сообщений: 21

16.02.2012 в 19:42:11

спасибо!

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

17.02.2012 в 11:07:30

  • УЗО на освещение оставил, добавил к нему ТП.
  • УЗО на кондиционеры убрал
  • УЗО на СМ остается
  • УЗО на душ остается
  • УЗО на все розетки 2 и 3 и гараж

А СМ и душ нужно разделять отдельными УЗО? Пока так. Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2012 в 11:13:25

Serg69 написал : Пока так.

Кухонные автоматы тоже можно под общее УЗО с розетками. На кухонные автоматы, кстати, номинал УЗО 40А, если решите оставить.

Serg69 написал : А СМ и душ нужно разделять отдельными УЗО?

Можно и не разделять, если на СМ поставить автомат 10А, а на душевую 6А.

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

17.02.2012 в 11:37:18

Имеется ввиду, что УЗО 40А ставить на розетки кухни и холодильник?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2012 в 11:41:43

Serg69 написал : Имеется ввиду, что УЗО 40А ставить на розетки кухни и холодильник?

Если решите не ставить их под общее розеточное УЗО.

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

17.02.2012 в 11:49:40

Прошу прощения за назойливость.
Т.е. если я оставляю розетки кухни на своё УЗО, а холод на своё, то каждое из этих УЗО по 40А. И если объединяю розетки кухни и холод на одно УЗО, то оно будет на 16? Или всё в точности наоборот??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу