Всем доброго дня. Прошу посмотреть схему квартирного щита. Дано:

  1. Квартира 3 этажа в многоквартирном доме (проще – таунхаус)
  2. Распределительный щит (на 9 квартир) находится на улице.
  3. Всё, что показано на схеме РЩ – от застройщика.
  4. Ввод однофазный. От РЩ до щита в гараже проложен ВВГнг-LS- 3х16
  5. Квартирный щит располагается в гараже ( 1-й этаж)
  6. К щиту на первое время (для осуществления ремонта) прилагался ВА + одно УЗО + два автомата С16 (см.картинку)
  7. Разводка по квартире сделана: NYM 3x1.5 на свет, всё остальное (розетки, холод, кондиционеры, стиралка и т.д.) - NYM 3x2.5
  8. Плита и духовка – газ.

Хотелось бы услышать мнение Уважаемых по схеме. Спасибо.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2012 в 13:48:14

Serg69 написал : Хотелось бы услышать мнение

Что у вас с розетками кухни? Какая-то экзотическая серия на 32А? А с УЗО для душевой у вас что? Не нашли на 16А? А вообще, количество УЗО можно сократить процентов на 70.

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

16.02.2012 в 14:03:55

Здравствуйте, avmal.

  • а что не так с автоматом на 32А? Таких не бывает? Нужно больше/меньше. Если да, то какой?
  • УЗО на душ - меняем на 16А
  • и, как действительно, уменьшить кол-во УЗО (я бы с удовольствием).
0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

16.02.2012 в 15:04:03

32 А не защитит ни провод ни розетки, на кухню лучше две линии на каждую АВ 16 под общее УЗО с холодильником 63/0,03, розетки 2 этаж, 3 этаж, можно под общее УЗО 69/0,03, на освещение можно в принципе УЗО не ставить, на стиралку, душ. кабину и гараж можно ( для экономии места в щит) поставить АВДТ

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

16.02.2012 в 15:25:42

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

16.02.2012 в 15:35:41

Вам необходимы в гараже розетки под ток 32А? тогда кабель не 3х2,5, а 3х6... и обычные розетки расчитаны на 16А поэтому ставить силовые, как для электроплит ну и вилки соответствующие

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

16.02.2012 в 15:56:39

Да нет, конечено, силовые не нужны.
Убираю автомат 32 и ставлю 16. Схему поправил.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2012 в 17:22:22

Serg69 написал :

  • а что не так с автоматом на 32А? Таких не бывает? Нужно больше/меньше. Если да, то какой?

Номинальный ток обычных бытовых розеток 16А, клеммы которых рассчитаны на подключение жилы сечением максимально 2,5, которое защищается номиналом 16А.

Serg69 написал : как действительно, уменьшить кол-во УЗО

На освещение УЗО осталяйте, куда и тёплые полы можно перекинуть. Второе УЗО на розетки. На душевую и СМ УЗО оставляйте, а с кондиционеров убирайте.

0
Serg69
Serg69
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Москва

Сообщений: 9

16.02.2012 в 17:34:03

Спасибо. Буду исправлять..

0
Прометей
Прометей
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Самара

Сообщений: 21

16.02.2012 в 18:13:47

Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А), я бы поставил ДИФ(класс АС)-УЗО+авт.выкл. на 30мА и розетку на группу "кухня" 25А(но от щита до "разветвительной коробки" проложил бы 3х4 ВВГнг, а от розеток 3х2.5 и сваркой бы) и было бы счастье...а то хозяева включив все на кухне могут начать звонить... а почему у Вас перед Диф на 300мА(вводным) стоит ВА 50...ВН(на 63) правильней будет имхо...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.02.2012 в 18:45:51

Слава Смирно написал : Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А)

Это кто Вам такую глупость сказал? Исправный автомат С16 не имеет права срабатывать при токе 18А и меньше. Это МЭКовским стандартом прописано... И 1кВт = 5А это из области пособий для идиотов, которые две цифры не способны перемножить/поделить. Для напряжения 220В мощность 1кВт соответствует току 4,54А...