Всем Здравствуйте! Пришло время собирать щиток на даче. Решил собрать сам. Вот примерно нарисовал схему, прошу прокомментировать и исправить если что то не так.. а такое точно есть наверное с амперами. Дело в том что у нас на даче ограничение электричества автомат на 32А если получится договориться поставлю больше. Посмотрите поправьте) может надо что то убрать или что то добавить.?

0
Вложение
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 20:17:48

на свет АВ 10А, на розетки АВ 16А и УЗО уж больно много, к примеру одно 40/0,03 на весь свет, 63/0,03 на розетки этажей и кухни, 40/0,03 котельная

добавлю: если АВ 32А, счетчик и АВДТ 32А в отдалении от щитка, то нужно в щитке входной 2-х полюсный АВ 32А перед УЗО

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:31:47

Нет не отдален он сверху над щитком примерно сантиметров 15-20. Я может не правильно обозначил все АВ и УЗО место буквы А должно быть С... например С16 и С25...просто в остальных цифрах я не понимаю)..

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 20:38:52

Антон87 написал : Я может не правильно обозначил все АВ и УЗО место буквы А должно быть С... например С16 и С25...просто в остальных цифрах я не понимаю)

на свет автоматы номиналов 10 ампер на розетки 16 ампер, кривая С или В (С16 или В16) решать Вам от ожидаемого тока КЗ лучше В

MICKAEL написал : 40/0,03

первое число номинал УЗО 40 ампер, вторая отключение дифф. тока 0,03 ампера- 30 миллиампер

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:42:07

провода 3-х жильные сечение 2.5 одножильные. Или какие другие лучше взять?

0
Вложение
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 20:54:20

на розетки ВВГнг-LS 3х2,5 или NYMнг-LS 3х2.5, на освещение ВВГнг-LS 3х1,5 или NYMнг-LS 3х1,5,от АВДТ до щитка ВВГнг-LS 3х6

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 20:56:40

0
Вложение
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 21:00:53

поменяйте номиналы всех автоматов на меньшие

MICKAEL написал : на свет АВ 10А, на розетки АВ 16А

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 21:01:08

Спасибо вроде разобрался. Один вопрос АВДТ на сколько ампер ставить если входной автомат 32 амперы и ставить ли его вообще..? Наминал поменяю просто забыл и вместо С лучше В я тоже учел.

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 21:06:42

Антон87 написал : АВДТ

можно заменить на УЗО 63А 100мА всяк бюджетней

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 21:10:13

Спасибо большое MICKAEL вы помогли во всем разобраться.)

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

19.02.2012 в 21:11:16

Антон87 написал : Спасибо большое MICKAEL вы помогли во всем разобраться.)

:)

0
Аватар пользователя
Антон87

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 22

19.02.2012 в 22:12:58

вот так вроде правильно.

0
Вложение
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

20.02.2012 в 05:42:20

Антон87 написал : вот так вроде правильно.

Общее УЗО должно быть селективное G(S).

Перед селективным УЗО поставьте РН ≥63А.

Обще групповые УЗО, как минимум, на случай если выделят больше мощность, нужно ставить на рабочий ток ≥63А, так как УЗО должно быть согласовано с вышестоящим автоматом, я так всегда по умолчанию делаю.

На розетки для обычных бытовых электроприборов нужно ставить автоматы с характеристикой В. С характеристикой С нужно ставить только на линии где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улицу, инверторные сварочники к таким электроприборам НЕ относятся, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска если этим автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор.

На группу света в подавляющем числе случаев нужно ставить автомат В6, так как в основном при 2-х и более группах света, у Вас их 4-ре, полностью включенная группа света потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, как у Вас сейчас стоят автоматы на каждую группу освещения, к тому же некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А. С автоматом на группу света В6 по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!

Антон87 написал : Заземление тоже будет

При 1-но фазном 2-х проводном питании дома нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, так как вероятность отгорания нейтрального провода 1-но фазного 2-х проводного питания дома относительно фазного провода, из-за того что по нейтральному проводу текут ВСЕ токи 1-но фазных нагрузок дома, довольно высока и составляет 50%, в отличии от существенно меньшей вероятности отгорания нейтрального провода 3-х фазного 4-х проводного питания дома, так как чем равномерней нагружены фазы 1-но фазными нагрузками тем по нейтральному проводу 3-х фазного 4-х проводного питания дома меньше текут токи 1-но фазных нагрузок дома!

Так же у Вас нет СУП, ДСУП, как и в подавляющем числе одноквартирных домов, которые полноценными можно сделать только во время строительства, капитального ремонта дома. Это не говоря об том что у Вас есть приусадебный участок, на котором высока вероятность что Вы будете пользоваться электроприборами класс защиты 1.

ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : Систему ТТ рекомендуется применять, когда значительные токи замыканий на землю (такие, как при использовании системы TN) являются источником повышенной опасности для людей, животных, сохранности имущества и окружающей среды, например, если они могут быть причиной возникновения пожара или взрыва (нефтехимические предприятия, помещения для окраски изделий и т. д.). Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т. д.).

Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Электроснабжение загородного дома, на данный момент в сообщении 14.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.02.2012 в 11:44:44

Посититель написал : Общее УЗО должно быть селективное G(S).

или просто 63/0,3

  1. До счетчика лучше поставить ВН, а после - не УЗО, а диф (авмал подсказывает о Ставропольских по 800 рэ).
  2. Перед дифом поставить УЗМ.
  3. Систему заземления все же сделать ТН-Ц-С, разве что ВУ у Вас рвется часто.
0