19.02.2012 в 20:06:27
Всем Здравствуйте! Пришло время собирать щиток на даче. Решил собрать сам. Вот примерно нарисовал схему, прошу прокомментировать и исправить если что то не так.. а такое точно есть наверное с амперами. Дело в том что у нас на даче ограничение электричества автомат на 32А если получится договориться поставлю больше. Посмотрите поправьте) может надо что то убрать или что то добавить.?
19.02.2012 в 20:17:48
на свет АВ 10А, на розетки АВ 16А и УЗО уж больно много, к примеру одно 40/0,03 на весь свет, 63/0,03 на розетки этажей и кухни, 40/0,03 котельная
добавлю: если АВ 32А, счетчик и АВДТ 32А в отдалении от щитка, то нужно в щитке входной 2-х полюсный АВ 32А перед УЗО
19.02.2012 в 20:31:47
Нет не отдален он сверху над щитком примерно сантиметров 15-20. Я может не правильно обозначил все АВ и УЗО место буквы А должно быть С... например С16 и С25...просто в остальных цифрах я не понимаю)..
19.02.2012 в 20:38:52
Антон87 написал : Я может не правильно обозначил все АВ и УЗО место буквы А должно быть С... например С16 и С25...просто в остальных цифрах я не понимаю)
на свет автоматы номиналов 10 ампер на розетки 16 ампер, кривая С или В (С16 или В16) решать Вам от ожидаемого тока КЗ лучше В
MICKAEL написал : 40/0,03
первое число номинал УЗО 40 ампер, вторая отключение дифф. тока 0,03 ампера- 30 миллиампер
19.02.2012 в 20:42:07
провода 3-х жильные сечение 2.5 одножильные. Или какие другие лучше взять?
19.02.2012 в 20:54:20
на розетки ВВГнг-LS 3х2,5 или NYMнг-LS 3х2.5, на освещение ВВГнг-LS 3х1,5 или NYMнг-LS 3х1,5,от АВДТ до щитка ВВГнг-LS 3х6
19.02.2012 в 20:56:40
19.02.2012 в 21:00:53
поменяйте номиналы всех автоматов на меньшие
MICKAEL написал : на свет АВ 10А, на розетки АВ 16А
19.02.2012 в 21:01:08
Спасибо вроде разобрался. Один вопрос АВДТ на сколько ампер ставить если входной автомат 32 амперы и ставить ли его вообще..? Наминал поменяю просто забыл и вместо С лучше В я тоже учел.
19.02.2012 в 21:10:13
Спасибо большое MICKAEL вы помогли во всем разобраться.)
19.02.2012 в 21:11:16
Антон87 написал : Спасибо большое MICKAEL вы помогли во всем разобраться.)
:)
19.02.2012 в 22:12:58
вот так вроде правильно.
20.02.2012 в 05:42:20
Антон87 написал : вот так вроде правильно.
Общее УЗО должно быть селективное G(S).
Перед селективным УЗО поставьте РН ≥63А.
Обще групповые УЗО, как минимум, на случай если выделят больше мощность, нужно ставить на рабочий ток ≥63А, так как УЗО должно быть согласовано с вышестоящим автоматом, я так всегда по умолчанию делаю.
На розетки для обычных бытовых электроприборов нужно ставить автоматы с характеристикой В. С характеристикой С нужно ставить только на линии где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улицу, инверторные сварочники к таким электроприборам НЕ относятся, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска если этим автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор.
На группу света в подавляющем числе случаев нужно ставить автомат В6, так как в основном при 2-х и более группах света, у Вас их 4-ре, полностью включенная группа света потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, как у Вас сейчас стоят автоматы на каждую группу освещения, к тому же некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А. С автоматом на группу света В6 по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!
Антон87 написал : Заземление тоже будет
При 1-но фазном 2-х проводном питании дома нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, так как вероятность отгорания нейтрального провода 1-но фазного 2-х проводного питания дома относительно фазного провода, из-за того что по нейтральному проводу текут ВСЕ токи 1-но фазных нагрузок дома, довольно высока и составляет 50%, в отличии от существенно меньшей вероятности отгорания нейтрального провода 3-х фазного 4-х проводного питания дома, так как чем равномерней нагружены фазы 1-но фазными нагрузками тем по нейтральному проводу 3-х фазного 4-х проводного питания дома меньше текут токи 1-но фазных нагрузок дома!
Так же у Вас нет СУП, ДСУП, как и в подавляющем числе одноквартирных домов, которые полноценными можно сделать только во время строительства, капитального ремонта дома. Это не говоря об том что у Вас есть приусадебный участок, на котором высока вероятность что Вы будете пользоваться электроприборами класс защиты 1.
ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2)
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : Систему ТТ рекомендуется применять, когда значительные токи замыканий на землю (такие, как при использовании системы TN) являются источником повышенной опасности для людей, животных, сохранности имущества и окружающей среды, например, если они могут быть причиной возникновения пожара или взрыва (нефтехимические предприятия, помещения для окраски изделий и т. д.). Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т. д.).
Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
20.02.2012 в 11:44:44
Посититель написал : Общее УЗО должно быть селективное G(S).
или просто 63/0,3